Добрый день!

Ситуация: в межквартирном щитке стоит счётчик и вводной автомат на 40А, в квартире - щиток с кучкой автоматов и узо на ванную комнату. Решил доустановить к вводному автомату реле контроля напряжения и узо на всю квартиру, в связи с чем возникли вопросы:

  1. В какой последовательности ставить девайсы - автомат-узо-реле контроля или автомат-реле контроля-узо? Или вообще пофик?
  2. Слегка погуглив, выбрал УЗМ-51м и ABB FH202AC УЗО 2P 40A 30mA. Сойдёт, или выбрать что-нибудь другое? Вводной автомат Legrand C40.
  3. Меня слегка смущает соединение нуля и земли из квартиры с домовым нулём (см. фото). Использовать такую колодку - нормально? Ставили люди, которые делали ремонт.

Спасибо.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

08.05.2014 в 20:09:50

dmn42 написал : автомат-реле контроля-узо?

Так правильно.

dmn42 написал : выбрал УЗМ-51м и ABB FH202AC УЗО 2P 40A 30mA

Реле напряжения - ОК; а номинальный ток УЗО можно увеличить до 63А. Но, формально, можно оставить и 40А.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.05.2014 в 21:45:45

dmn42, Каким сечением сделан ввод в квартиру? Квартира с электроплитой? Провода с полиэтиленовыми клёмниками Ваши? Колодку лучше ставить изолированную, не видно зануления щита.

dmn42 написал : в квартире - щиток с кучкой автоматов и узо на ванную комнату.

Фото этого было бы интереснее.

0
dmn42
dmn42
Новичок

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 21

08.05.2014 в 22:30:26

Rumato написал : dmn42,
Каким сечением сделан ввод в квартиру?

Не помню, скорее всего 6мм2. Померить сейчас нечем.

Rumato написал : Квартира с электроплитой?

Да, индукционная панель и духовка.

Rumato написал : Провода с полиэтиленовыми клёмниками Ваши?

Нет, это общедомовые.

Rumato написал : Колодку лучше ставить изолированную, не видно зануления щита.

Ок, при случае поменяю.

Rumato написал : Фото этого было бы интереснее.

Собирал не я, по голове за прекрасный монтаж выписать не получилось. Хвост висит в воздухе потому, что мне лень поменять автомат - на бойлер нужно больше, временно втыкал вместо варочной панели (была не нужна).

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.05.2014 в 22:38:15

dmn42 написал : по голове за прекрасный монтаж выписать не получилось.

Номиналы адекватные, УЗО не защищено, кажется... Даже на фазную шинку разорились, мне кажется или провод в крайний левый автомат на нижней рейке вставлен со стороны неподвижного контакта? Щиток накладной? Значит можно без особого ущерба увеличить и перебрать по человечески. Мощность бойлера?

0
dmn42
dmn42
Новичок

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 21

08.05.2014 в 22:45:47

Rumato написал : Номиналы адекватные, УЗО не защищено, кажется...

Не понял. Разверните мысль?

Rumato написал : мне кажется или провод в крайний левый автомат на нижней рейке вставлен со стороны неподвижного контакта?

Да, так и есть.

Rumato написал : Щиток накладной? Значит можно без особого ущерба увеличить и перебрать по человечески.

Провода вмурованы в стену, может не хватить длины.

Rumato написал : Мощность бойлера?

4.4КВт

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.05.2014 в 22:52:26

dmn42 написал : Не понял. Разверните мысль?

В этажном щите стоит автомат на 40А. Если после него кабель идет сразу на УЗО, которое рассчитано на максимальный ток 25А, то оно может не выдержать нагрузки и немного сгореть.

dmn42 написал : Да, так и есть.

Значит либо зубья в шинке перегнуты, либо в соседних автоматах контакты не зажаты полностью, переделать обязательно.

dmn42 написал : Провода вмурованы в стену, может не хватить длины.

Где не хватит, нарастить опрессовкой или через наборные клеммы. Короче не проблема.

dmn42 написал : 4.4КВт

Так и просит кабель 4 кв. мм, автомат С25 для него? Правильно.

0
dmn42
dmn42
Новичок

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 21

08.05.2014 в 23:23:28

Rumato написал : Если после него кабель идет сразу на УЗО, которое рассчитано на максимальный ток 25А, то оно может не выдержать нагрузки и немного сгореть.

Если верить маркировке, это диффавтомат, а не узо.

Rumato написал : Значит либо зубья в шинке перегнуты, либо в соседних автоматах контакты не зажаты полностью, переделать обязательно.

Ок. Просто подсунуть под шину?

Rumato написал : Так и просит кабель 4 кв. мм, автомат С25 для него? Правильно.

Проложено 2.5, там же медь.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.05.2014 в 23:33:19

dmn42 написал : Если верить маркировке, это диффавтомат, а не узо.

Тогда извиняюсь. Плохо видно. Но после него должен стоять автомат на 16А, ибо 25А на розетки это перебор.

dmn42 написал : Ок. Просто подсунуть под шину?

Подсунуть со стороны двигающегося зажима.

dmn42 написал : Проложено 2.5, там же медь.

на медный кабель 2.5 кв. мм автомат не более 16А

0
dmn42
dmn42
Новичок

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 21

08.05.2014 в 23:53:52

Rumato написал : Тогда извиняюсь. Плохо видно. Но после него должен стоять автомат на 16А, ибо 25А на розетки это перебор.

На фотку можно кликнуть, откроется полноразмерная.

Rumato написал : на медный кабель 2.5 кв. мм автомат не более 16А

Почему? Допустимый ток же выше, не?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

09.05.2014 в 10:05:55

dmn42 написал : Почему? Допустимый ток же выше, не?

Длительно допустимым токам для проводов, шнуров и кабелей http://www.electro-mpo.ru/article59.html#.U2syQ6HrT4Y