добрый день.
у меня следующая проблема:
в одной группе розеток нулевой и фазный провода находятся под напряжением.
короткого замыкания похоже нет, т.к. автомат не срабатывает. узо тоже не срабатывает
ввод в квартиру - однофазный в двух других группах розеток все в порядке, освещение работает.
из-за чего такое может происходить?
12.05.2014 в 13:39:07
Mutru4 написал : как определили? пробником?:)
обрыв нуля до этой розетки
пробником мерил напряжение между фазным и нулевым проводами - 2В
отключены все приборы, фаза на нулевом проводе всех розеток группы. если все розетки отключены как фаза может попасть на нулевой провод даже при обрыве?
12.05.2014 в 13:40:23
AndrSYash написал : если все розетки отключены как фаза может попасть на нулевой провод даже при обрыве?
наводка.
12.05.2014 в 13:49:13
AndrSYash написал : освещение в отдельной группе. из розеток все приборы отключил
"контролька" и рабочий ноль с исправной группы розеток в помощь.
12.05.2014 в 13:50:20
AndrSYash, возьмите N из работающих розеток (если диф защиты нет), а L поочередно из неработающих. Но опробовать надо обе типа фазы. Ну и включите чего нибудь в собранные L и N/
12.05.2014 в 13:50:39
похоже нулевой и фазный провода замыкаются но без КЗ вот автомат и не срабатывает (сопротивление между проводами 220 Ом)
12.05.2014 в 13:57:30
AndrSYash написал : похоже нулевой и фазный провода замыкаются но без КЗ вот автомат и не срабатывает
Перл:applause: в "
12.05.2014 в 14:00:11
AndrSYash написал : из-за чего такое может происходить?
Как уже сказали выше вероятнее всего обрыв нуля.
Розетки-то эти у вас я так понимаю сейчас не работают и вы ищите причину почему?