добрый день.
у меня следующая проблема: в одной группе розеток нулевой и фазный провода находятся под напряжением.
короткого замыкания похоже нет, т.к. автомат не срабатывает. узо тоже не срабатывает

ввод в квартиру - однофазный в двух других группах розеток все в порядке, освещение работает.

из-за чего такое может происходить?

0
Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

12.05.2014 в 13:24:53

AndrSYash написал : в одной группе розеток нулевой и фазный провода находятся под напряжением.

как определили? пробником?:)

AndrSYash написал : из-за чего такое может происходить?

обрыв нуля до этой розетки

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

12.05.2014 в 13:36:28

Mutru4 написал : обрыв нуля до этой розетки

0
Аватар пользователя
AndrSYash

Местный

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 11

12.05.2014 в 13:39:07

Mutru4 написал : как определили? пробником?:)

обрыв нуля до этой розетки

пробником мерил напряжение между фазным и нулевым проводами - 2В

отключены все приборы, фаза на нулевом проводе всех розеток группы. если все розетки отключены как фаза может попасть на нулевой провод даже при обрыве?

0
Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

12.05.2014 в 13:40:23

AndrSYash написал : если все розетки отключены как фаза может попасть на нулевой провод даже при обрыве?

наводка.

0
Аватар пользователя
AndrSYash

Местный

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 11

12.05.2014 в 13:43:28

EAN написал :

освещение в отдельной группе. из розеток все приборы отключил

0
Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

12.05.2014 в 13:49:13

AndrSYash написал : освещение в отдельной группе. из розеток все приборы отключил

"контролька" и рабочий ноль с исправной группы розеток в помощь.

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

12.05.2014 в 13:50:20

AndrSYash, возьмите N из работающих розеток (если диф защиты нет), а L поочередно из неработающих. Но опробовать надо обе типа фазы. Ну и включите чего нибудь в собранные L и N/

0
Аватар пользователя
AndrSYash

Местный

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 11

12.05.2014 в 13:50:39

похоже нулевой и фазный провода замыкаются но без КЗ вот автомат и не срабатывает (сопротивление между проводами 220 Ом)

0
Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

12.05.2014 в 13:57:30

AndrSYash написал : похоже нулевой и фазный провода замыкаются но без КЗ вот автомат и не срабатывает

Перл:applause: в "лжеэлектрики"

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.05.2014 в 14:00:11

AndrSYash написал : из-за чего такое может происходить?

Как уже сказали выше вероятнее всего обрыв нуля.

Розетки-то эти у вас я так понимаю сейчас не работают и вы ищите причину почему?

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

12.05.2014 в 14:07:04

Mutru4 написал : Перл:applause: в "лжеэлектрики"

Да неее, в Юмор. Раз спрашивает, не электрик.

0
Аватар пользователя
AndrSYash

Местный

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 11

12.05.2014 в 14:34:08

Solovey написал : Как уже сказали выше вероятнее всего обрыв нуля.

Розетки-то эти у вас я так понимаю сейчас не работают и вы ищите причину почему?

да, вся группа не работает. ищу почему. до серьезных настоящих электриков мне далеко и я действительно не понимаю как может влиять обрыв нуля, если ни одна розетка группы не подключена к нагрузке

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

Аватар пользователя
AndrSYash

Местный

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 11

12.05.2014 в 15:13:26

BV написал : AndrSYash, А электрика пригласить не хотите?

я не электрик, но это не значит, что сам не смогу разобраться )) уже локализовал 2 розетки, в которых может быть проблема. нужно двигать шкафы, чтобы до них добраться

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.