Здравствуйте! Необходима помощь специалистов в составлении схемы щитка. Имеется 3-х комнатная квартира новостройка с электроплитой в многоэтажке. Выделенная мощность по договору энерго 10 кВт. В этажном щитке расположен вводный автомат
после него счетчик .
Со счетчика на дифавтоматы .
От дифавтоматов в квартиру идет 4 линии: одна линия 3*ПВ-1-6 на варочную, и 3 линии ВВГнг 3*1.5 (с/у, кухня и жилые комнаты). Хочу реализовать следующее: В этажном щитке после счетчика поставить АВ С63 после счетчика вместо дифавтоматов, и от него в квартиру проложить 3*ПВ-1-10 к квартирному щитку (по ПВХ трубе вместо 3*ПВ-1-6 перетянуть 3*ПВ-1-10). Расстояние от этажного щитка до квартирного примерно 12 метров. Набросал 2 варианта схем квартирного щитка. Щиток Hager Volta 36+6 и автоматика Hager. Кондеев и теплых полов в квартире не будет. Бойлер накопительный до 2кВт в туалете, СМ в ванной. Освещение в жилых комнатах и кухне с бра, высота установки 1.6-1.7 м.

Схема 1

Схема 2

И собственно вопросы:

  1. Необходимо ли противопожартое УЗО (63А/300 мА) в этажном щитке после счетчика? (как реализован ввод описано выше).
  2. В квартирном щитке вводный автомат Q1 С63 или поставить С50?
  3. Сомневаюсь в необходимости УЗМ-51м в квартирном щитке (новострой, стояк в доме хороший). Нужно ли? И если нужно, то нужен ли контактор в паре с УЗМ?
  4. Дифавтомат AD1 С40 или достаточно С32 для варочной 7 кВт?
  5. Может вместо дифавтомата AD1 лучше поставить автомат под защитой кухонного УЗО (U1 по схеме 1 или U2 по схеме 2)? Не будет ли при этом перегружено УЗО в плане утечек по линиям (в этом случае вводный Q1 С50).
  6. Щиток почти полностью забит. Так ли это критично? По схеме 1 - 34 модуля, по схеме 2 - 33 модуля. Hager Volta 36+6. Хочу услышать, какую схему предпочесть и критику по схемам. Может я что-то упустил? Буду рад и предложениям по улучшению схем.
0
Вложение
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

15.05.2014 в 16:04:22

Стояк новый говорите,новострой?От дурака защита не помешает,в комплекте с контактором,ибо УЗМ в себе только реле содержит,пусть и на хороший ток рассчитанное,но нулевую цепь не рвет(а при отгорании,обрыве нуля напряжение будет на как на фазном так и нулевом проводниках сети).Спорят на эту тему много,контактор тож ток потребляет,соответственно счетчик мотает,но себе лично я его поставлю.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

15.05.2014 в 16:51:29

Dmitry810 написал : В этажном щитке после счетчика поставить АВ С63 после счетчика вместо дифавтоматов

смысл, если вводной есть, лучше

Dmitry810 написал : противопожартое УЗО (63А/300 мА) в этажном щитке после счетчика

Dmitry810 написал : В квартирном щитке вводный автомат Q1 С63 или поставить С50

ВН 63

Dmitry810 написал : омневаюсь в необходимости УЗМ-51м в квартирном щитке

стояк стояком , а вдруг и перебдеть, мало ли что http://cs-cs.net/zashita-ot-avariynogo-naprajeniya

Dmitry810 написал : достаточно С32 для варочной 7 кВт

достаточно и в ПУЭ написано

Dmitry810 написал : по ПВХ трубе вместо 3*ПВ-1-6 перетянуть 3*ПВ-1-10

нужен ввод 3х16 ибо не защитит АВ 63А кабель 3х10.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

15.05.2014 в 16:58:01

Dmitry810 написал : Щиток почти полностью забит. Так ли это критично

у вас линий не много поэтому не критично, а шинки с N от УЗО как раз за +6 спрячете

Dmitry810 написал : Может вместо дифавтомата AD1 лучше поставить автомат под защитой кухонного УЗО

если только в плане удешевления схемы а не удобства, потому как теже 2 модуля съест.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.05.2014 в 17:20:13

volchenok написал : Спорят на эту тему много

Никто не спорит. Ни у кого не возникает идеи к УЗМ контактор еще добавлять.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.05.2014 в 17:21:42

Dmitry810 написал : Схема 2

всяко привлекательнее. только бы еще свет коридора под УЗО засунуть и на плиту автомат 32А поставить

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

15.05.2014 в 17:31:10

volchenok написал : в комплекте с контактором,ибо УЗМ в себе только реле содержит,пусть и на хороший ток рассчитанное,но нулевую цепь не рвет

чем Вам навредит потенциал на нулевом проводе? Вы ведь не полезете во время аварии в розетке ковыряться, не убедившись предварительно в отсутствии напряжения индикатором и не отключив вводной рубильник?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

15.05.2014 в 17:34:43

В моем случае вводной рубильник(АВ) находится в металлическом зануленном этажном электрощите.В нормально поставленных розетках ковыряться незачем.

0
Dmitry810
Dmitry810
Новичок

Регистрация: 15.05.2014

Минск

Сообщений: 6

16.05.2014 в 14:17:49

Спасибо за ответы.

MINik написал : нужен ввод 3х16 ибо не защитит АВ 63А кабель 3х10.

Всё что до счетчика - не мое хозяйство, поэтому не трогаю. Ввод 3*ПВ-1-10 проложен, поэтому для защиты вводной линии в этажном щитке сделаю так: Вводный АВ С63 - Счетчик - УЗО 63А/300мА - АВ С50 - линия в квартирный щиток. Так будет верно? При выделенной мощности 10 кВт я себя установкой АВ С50 не ограничиваю?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.05.2014 в 14:28:31

Dmitry810 написал : Вводный АВ С63 - Счетчик - УЗО 63А/300мА - АВ С50 - линия в квартирный щиток. Так будет верно? При выделенной мощности 10 кВт я себя установкой АВ С50 не ограничиваю?

Если вводной 63А, а вы поставите после него 50А,, то конечно на 13А вы себя своими руками обрубите.

Но в любом случае 10кВт и вводной на 63А не бьются. 63А - это 15кВт

0
Dmitry810
Dmitry810
Новичок

Регистрация: 15.05.2014

Минск

Сообщений: 6

16.05.2014 в 14:35:04

Немного изменил Схему 2

На входе в щитке поменял как советовали автомат С63 на выключатель нагрузки, диф на варочную поменял с С40 на С32. Коридорную группу освещения не заводил под УЗО. При сработке УЗО освещения (U2) свет в коридоре остается. Сложно придумать как можно попасть под напряжение при условии что в коридоре будут только потолочные светильники без бра, да и лампочки меняются при выключенном выключателе. Подскажите, УЗМ правильно подключено по схеме? Не знаю, подойдет ли 2-х полюсная гребенка чтобы соединить ей УЗМ+диф+УЗО.