Здравствуйте! Необходима помощь специалистов в составлении схемы щитка. Имеется 3-х комнатная квартира новостройка с электроплитой в многоэтажке. Выделенная мощность по договору энерго 10 кВт. В этажном щитке расположен вводный автомат
после него счетчик .
Со счетчика на дифавтоматы .
От дифавтоматов в квартиру идет 4 линии: одна линия 3*ПВ-1-6 на варочную, и 3 линии ВВГнг 3*1.5 (с/у, кухня и жилые комнаты).
Хочу реализовать следующее: В этажном щитке после счетчика поставить АВ С63 после счетчика вместо дифавтоматов, и от него в квартиру проложить 3*ПВ-1-10 к квартирному щитку (по ПВХ трубе вместо 3*ПВ-1-6 перетянуть 3*ПВ-1-10). Расстояние от этажного щитка до квартирного примерно 12 метров. Набросал 2 варианта схем квартирного щитка. Щиток Hager Volta 36+6 и автоматика Hager. Кондеев и теплых полов в квартире не будет. Бойлер накопительный до 2кВт в туалете, СМ в ванной. Освещение в жилых комнатах и кухне с бра, высота установки 1.6-1.7 м.
Схема 1
Схема 2
И собственно вопросы:
- Необходимо ли противопожартое УЗО (63А/300 мА) в этажном щитке после счетчика? (как реализован ввод описано выше).
- В квартирном щитке вводный автомат Q1 С63 или поставить С50?
- Сомневаюсь в необходимости УЗМ-51м в квартирном щитке (новострой, стояк в доме хороший). Нужно ли? И если нужно, то нужен ли контактор в паре с УЗМ?
- Дифавтомат AD1 С40 или достаточно С32 для варочной 7 кВт?
- Может вместо дифавтомата AD1 лучше поставить автомат под защитой кухонного УЗО (U1 по схеме 1 или U2 по схеме 2)? Не будет ли при этом перегружено УЗО в плане утечек по линиям (в этом случае вводный Q1 С50).
- Щиток почти полностью забит. Так ли это критично? По схеме 1 - 34 модуля, по схеме 2 - 33 модуля. Hager Volta 36+6. Хочу услышать, какую схему предпочесть и критику по схемам. Может я что-то упустил? Буду рад и предложениям по улучшению схем.