Имеется контактор
С номиналом низкоиндукционная нагрузка AC1 - 7 квт
индукционная нагрузка AC3 - 2.6 квт
Если с AC1 понятно, то как быть с приборами индуктивными?
Например у меня есть станок древообрабатывающий , заявленная мощность 2.1 квт - какая эта будет мощность индукционная или нет? Внутри понятное дело мотор. В инструкции больше ничего не сказано.
16.05.2014 в 11:50:40
АС3: "Прямой пуск электродвигателей с короткозамкнутым ротором, отключение вращающихся двигателей (может предусматривать случайные повторно-кратковременные включения или торможение противотоком ограниченной длительности, например при наладке механизма)". Двигатель с короткозамкнутым, или фазным ротором?
16.05.2014 в 12:40:48
Хорошо. Сколько проводов из двигателя выходит?
16.05.2014 в 13:21:52
Из двигателя не знаю. От станка 1 фазное 230V. Но на степень индуктивности данного двигателя это не влияет.
16.05.2014 в 13:35:22
Понятно. Вряд ли там фазный ротор. Частота вращения регулируется у станка?
16.05.2014 в 13:35:58
Если электрическим способом не регулируется, то ставь смело контактор, и не парься.
16.05.2014 в 13:37:25
Ну максимум - со временем подгорит :)
16.05.2014 в 13:42:31
Юджин написал : Если электрическим способом не регулируется
Johnny написал : Ну максимум - со временем подгорит
А с чего вдруг даже если и короткозамкнутый ротор, по ваттности проходит.
16.05.2014 в 15:15:21
Ну тогда вообще все замечательно :)