На лестничной площадке имеется двухполюсный автомат на 63 А, в квартирный щиток идет P, N, PE, далее счетчик, потом рубильник.

Если рубильник трехполюсный, можно сделать чтобы он рвал и P, и N, и PE? Никаким это нормам не противоречит? На ДСУП в ванной, например, никак отрицательно не скажется? Или нужно рвать только фазу, а два других полюса у рубильника не использовать?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.05.2014 в 14:21:29

sandrey_ написал : Если рубильник трехполюсный, можно сделать чтобы он рвал и P, и N, и PE?

Нет! Только фазу и ноль .... РЕ должен быть неразрывным и должен заводиться на шину РЕ квартирного щитка !!!

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

17.05.2014 в 17:30:46

Ооо, про рубильники, которые рвут PE - это здесь =) cs-cs.net/kak-ne-nado-podklyuchat-moi-shhity

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

17.05.2014 в 17:58:09

sandrey_ написал : Никаким это нормам не противоречит?

Противоречит

ПУЭ7

1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

sandrey_ написал : Или нужно рвать только фазу, а два других полюса у рубильника не использовать?

В соответствии с ГОСТ Р 50571.7-94 п.461.2

...В системе TN-S отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется....

то есть, делать можно, но это не нужно.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

17.05.2014 в 19:57:58

sandrey_ написал : ДСУП в ванной

должен быть подключен отдельным проводником на шину PE в этажном щите, то есть мимо вашего щита и ввода в идеале

затем, при выполнении ДСУП к нему-же подключают и PE розеток, следовательно - отруби вы PE он всё равно останется...

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.05.2014 в 20:07:51

vvladq написал : должен быть подключен отдельным проводником на шину PE в этажном щите, то есть мимо вашего щита и ввода в идеале

0 Немного не так ... ДСУП подключается напрямую от шины РЕ квартирного щитка проводом 4мм2 на КУП, откуда на потребители, включая розетки и также с помощью жилы РЕ групповых кабелей на соответствующие потребители и розетки ... То есть, да, дублирование ...

0
Аватар пользователя
sandrey_

Местный

Регистрация: 25.05.2012

Ульяновск

Сообщений: 136

18.05.2014 в 11:23:17

Про неразрывность PE понял. Спасибо.

Про ДСУП сейчас (в щитке и разводке от застройщика, которую собственно предстоит поменять) сделано вроде также, как написал DED@ПВО: на шину PE в щитке приходит ПВ-1 4 мм2 из ванной. А в ванной стоит коробка в которую сводятся провода от стояков.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.05.2014 в 12:26:31

sandrey_ написал : на шину PE в щитке приходит ПВ-1 4 мм2 из ванной. А в ванной стоит коробка в которую сводятся провода от стояков.

Наоборот - на КУП в ванной должен приходить ПВ1-4мм2 от шины РЕ щитка !!!

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

18.05.2014 в 19:13:41

да какая разница с шины щита на КУП приходит PE либо с КУП приходит проводник на шину PE в щите

:a :applause:

а строго говоря PE это вам не L, он не распределяется... L да - приходит на розетки, так как принято направление принимать по ходу распределения, но вот PE... по физической сути на PE стекает, поэтому, скорее - направление обратное, от КУП к шине и далее.... не знаю, как по НТД на счёт PE....