Аватар пользователя
sergey kr

Местный

Регистрация: 15.11.2013

Кривой Рог

Сообщений: 6

17.05.2014 в 22:30:35

Сложилась нехорошая ситуация. Сосед сверху по халатности немного затопил квартиру. В месте перехода проводов (как потом выяснилось) с потолка на стену в блоке коридор/туалет/ванная комната началось искрение, небольшое оплавление изоляции проводов и срабатывание автоматического выключателя. После вскрытия части штукатурки стены и потолка, обнаружилось, что электрики недостаточно глубоко в штробе смонтировали провода. Штукатуры своим инструментом при "дожатии" проводов, видимо повредили изоляцию. И теперь при попадании влаги на токоведущие части проиходит искрение и провода оплавляются дальше. Собственно вопрос. Как, каким способом заизолировать проводку (два 2-х жильных провода на длине 100мм). Помогите. Спасибо заранее.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.05.2014 в 22:38:12

Такие вопросы лучше начинать с фото. Изолента в 3-4 слоя. Сверху термоусадка. Естественно всё будет работать если токоведущие жилы не повреждены.

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

17.05.2014 в 22:38:40

sergey kr, фото предоставить сможете? почему провода поплавились, прежде чем автоматы отработали? я так понимаю про диф. защиту в квартире можно не спрашивать?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.05.2014 в 22:45:15

Rumato написал : если токоведущие жилы не повреждены

Rumato написал : Сверху термоусадка

Прошу прощения, Коллега, но это как? Вот бы производители, скажем, 3М, или еще кто, озаботились на эту тему и выпустили термоусаживающуюся лизоленту с клеевым подслоем для таких случаев... А может, уже есть, а я не знаю?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.05.2014 в 22:47:56

НЕМЕЦ, Не понял вопроса. Что конкретно непонятно? Сегодня весь день за рулем, может пишу не так:o

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.05.2014 в 22:50:19

Rumato написал : Что конкретно непонятно?

Если жилы не повреждены, то как на них ТУТ надеть-то?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.05.2014 в 23:01:22

sergey kr, провода медные? Вот хорошая статья: http://www.el-fi.net/2014/05/2014.html И еще более ранняя, от того же форумчанина, но это если Вы владеете паяльником: http://www.el-fi.net/2012/01/blog-post.html

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.05.2014 в 23:02:22

Понял. Я имел ввиду, что если жилы повреждены, то даже супер качественная изоляция не поможет от будущих проблем. ТУТ можно одеть так

0
Вложение
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.05.2014 в 23:05:33

Rumato написал : ТУТ можно одеть так

Согласен, но нужна петля, а у ТС и так все в натяг.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.05.2014 в 23:06:53

НЕМЕЦ написал : Согласен, но нужна петля, а у ТС и так все в натяг.

Фиг его знает что там, потому и сказал

Rumato написал : Такие вопросы лучше начинать с фото.

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

18.05.2014 в 01:41:13

Rumato написал : Понял. Я имел ввиду, что если жилы повреждены, то даже супер качественная изоляция не поможет от будущих проблем. ТУТ можно одеть так

Мне кажется, что лучше не допускать такого изгиба, а сделать прессованное соединение, которое и изолировать. Иначе в месте сгиба может случиться перелом или еще какая неприятность, а остальная часть провода окислится и тоже получится хреновый контакт. Как следствие - нагрев. Имхо, конечно.:-)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.