18.05.2014 в 23:48:25
Здравствуйте, уважаемые форумчане! В ходе производства ремонта в своей небольшой однокомнатной квартире я столкнулся с проблемой составления электрической схемы подключения потребителей. Изучив данный вопрос, я составил-таки схему, но вот незадача.. диффавтоматов типа S, которые мне нужны, в продаже нет, и, насколько я понял, нет в природе вообще. Есть, конечно, вариант заменить их на УЗО+автомат, однако, опять же, УЗО с параметрами 32 А – 30 м/а – тип S мне не встретилось. Поэтому я включил в свою схему альтернативные варианты. И вот что получилось:
Вопросы такие:
19.05.2014 в 00:22:05
А что до счетчика стоит? Счетчик на площадке или в квартире? Если вам нужно противопожарное УЗО, тогда 2 вариант после счетчика. Все розетки + тёплый пол под АВДТ 16А 30мА. Розетки на кухне под АВДТ 16А 30мА. Посудомойка + стиралка под АВДТ 16А 30мА. На роллетак ПВС, если есть возможность, то замените на ВВГ 3х1,5 или NYM, если нет такой возможности, то замените АВ на 6А.
19.05.2014 в 00:41:02
До счетчика ничего нет, он в квартире. Насколько я слышал, перед счетчиком установка приборов запрещена, его просто не опломбируют.
19.05.2014 в 00:53:38
До счетчика можно установить вводной автомат, но это нужно сделать в боксе предусматривающем пломбировку. Насчет диффзащиты ввода - берите УЗО AC S 40\0,3 и защищайте его автоматом 32А. В остальном ваша схема нормальна, кроме автомата на роллеты - его нужно поменять на 6А. На свет и роллеты диффзащита 30мА ненужна.
19.05.2014 в 01:18:46
Егор Демин написал : До счетчика ничего нет, он в квартире.
Значит и противопожарное УЗО нет смысла ставить. Яб вместо его поставил ВН 40А-63А.
19.05.2014 в 10:26:33
Songo написал : Значит и противопожарное УЗО нет смысла ставить. Яб вместо его поставил ВН 40А-63А.
Если будут линии без диффзащиты 30мА, тогда нужно противопожарное УЗО. Если делать по схеме EAN, то можно обойтись без противопожарного узо.
19.05.2014 в 11:09:26
Егор Демин написал : В ходе производства ремонта в своей небольшой однокомнатной квартире
Так ,в квартир только кабель ВВГнг-LS и чтобы никаких NYM и ПВС.... NYM - годится для проводки в сарае или в гараже ПВС - это вообще провод из которого только переноску можно сделать
А на теплый пол удобнее свою линию 3*1.5 под автоматом 10А сделать, а не от 2.5 квадрат ответвление городить.
19.05.2014 в 11:19:24
Solovey написал : этих на схеме автора нет
А вдруг всучат продавцы))) а он вооружен))
19.05.2014 в 12:26:11
БОРОДАТЫЙ написал : Пожалуйста, объясните чайнику - почему?
Потому что каждый тип кабеля должен использоваться по назначению. Вы же не ходите летом в зимних сапогах и не подключаете газовые баллоны водопроводными шлангами от летнего водопровода...
В жилых помещениях должны для проводки должны применяться медные кабели с индексами нг-LS.
В продаже широко представлен кабель ВВГнг-LS, он подходит. не надо больше ничего выдумывать и изобретать
19.05.2014 в 12:29:27
БОРОДАТЫЙ ПВС и ШВВП-это шнуры.Для электропроводки не подходят.Подходят лишь для подключения переносок и бытовых приборов.
Про ПУНП
19.05.2014 в 12:39:54
Бех написал : NYM-не нгLS/
удивительное рядом. И нг-LS тоже придумали