Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

25.05.2014 в 14:27:30

Скажите, пожалуйста, что мы должны сделать с этими проводом "земля", который торчит из подрозетника? Задняя часть подрозетника видна с санузла. Автоматы должен установить застройщик. Квартира сдана. Но еще устраняют "недоделки". Новостройка. Фото коробки с будущими автоматами (застройщик еще не поставил ИЕК) и подрозетника с "землей". http://hkar.ru/sOD1 http://hkar.ru/sOD2

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

25.05.2014 в 14:35:56

Хоспаде, ну да, это, скорее всего, ДСУП. Туда ставится шинка, а на нее сводятся провода от всех металлических поверхностей и корпусов в санузле (трубы, ванна, каркасы, стиралка, земля розеток и т.д.) Всё? :)

0
Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

25.05.2014 в 14:56:30

Johnny написал : Хоспаде, ну да, это, скорее всего, ДСУП. Туда ставится шинка, а на нее сводятся провода от всех металлических поверхностей и корпусов в санузле (трубы, ванна, каркасы, стиралка, земля розеток и т.д.) Всё? :)

Наконец-то полноценный ответ. :) Если трубы пластиковые, душевая кабина акриловая и розетка отдельная, все равно вести землю на этот ДСУП? И для чего это делается?

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

25.05.2014 в 15:08:34

Igor.O. написал : Если трубы пластиковые, душевая кабина акриловая и розетка отдельная,

Потолок какой будет? Стояки тоже пластиковые?

0
Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

25.05.2014 в 15:30:34

E_Z написал : Потолок какой будет? Стояки тоже пластиковые?

Потолок натяжной ПВХ. Стояки тоже пластик. Фото: http://hkar.ru/sLlD

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

25.05.2014 в 15:44:50

Igor.O. написал : И для чего это делается?

Делается это для защиты от поражения током в случае появления потенциала на токопроводящих частях. Причина может быть любой: неисправность стиралки, пробой проводки у соседа сверху, неисправный бойлер (в том числе у соседей).

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

25.05.2014 в 17:11:55

Ах, да, если что - эта самая шинка в КУП соединяется проводом с шиной PE в квартирном щитке.

Igor.O. написал : Если трубы пластиковые, душевая кабина акриловая и розетка отдельная, все равно вести землю на этот ДСУП?

Только от розетки в таком случае. Но при этом PE розетки подключается не только на шину в щитке, но еще и дополнительно на шину КУП, т.е от земляного контакта розетки будет отводиться два провода.

Igor.O. написал : И для чего это делается?

Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов. Чтобы между железяками не возникло напряжения и никого не убило током.

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

25.05.2014 в 17:26:07

Igor.O. написал : Если трубы пластиковые,

Меня на работе вполне ощутимо "щелкало" от струи воды из смесителя, хотя трубы полипропиленовые. Выяснили, что "щелкает" когда включено освещение. Электрики нашли решение: поменяли фазу и ноль в распредкоробке, теперь "щелкает" когда свет выключен :eek:. Причем бьют током краны и в соседних кабинетах, хотя, повторю, разводка полипропиленом. Так что если бы у меня дома были пластиковые стояки, я бы озадачился подключением к СУП смесителей (либо иных металлических частей, например магистральных фильтров).

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

25.05.2014 в 18:28:37

E_Z написал : Так что если бы у меня дома были пластиковые стояки, я бы озадачился подключением к СУП

0

Баш майсторът

Вложение
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

25.05.2014 в 19:59:47

Что, и краны ПЛАСТМАССОВЫЕ ?!

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

25.05.2014 в 20:05:17

Любитель_Эл написал : Что, и краны ПЛАСТМАССОВЫЕ ?!

Вчера родился или сегодня ? :D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.