gesund
gesund
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

28.05.2014 в 15:48:11

Сижу и думаю, 6 лет это много или мало. Полопалось штук 6 кондеров. Решили менять все......

0
ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.05.2014 в 16:40:01

Ёмкости чьих будут?

0
Кужимоши
Кужимоши
Новичок

Регистрация: 11.06.2013

Брянск

Сообщений: 8

28.05.2014 в 16:43:55

Что за маркировка на конденсаторах? Раньше по стандартам было К50-16 около 5 лет, К52-1 - 12 лет, К52-2 15 лет. От температуры и превышения нагрузок зависит срок службы сильно.

0
ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.05.2014 в 16:45:58

Тут не электролиты :)

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2014 в 17:18:45

ksiman написал : Тут не электролиты

Могут быть и неполярные электролиты.

0
Ixtim
Ixtim
Старожил

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

28.05.2014 в 17:54:10

gesund написал : Сижу и думаю

А измерения провести религия не позволяет? Или отсутствие приборов?:) и по результатам измерений принять решение...

0
ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.05.2014 в 19:16:43

avmal написал : Могут быть и неполярные электролиты.

Не могут :) Неполярные электролиты не работают с пульcацией 100% при номинальном напряжении

0
gesund
gesund
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

31.05.2014 в 12:39:48

Кужимоши,

Ixtim, Я так понял, завод сразу предложил вкусную цену на готовый продукт, снабжение решило купить ку в сборе.

А замерить потом можно будет когда время будет.

0
ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.05.2014 в 18:09:04

Видимо ёмкости дефектные, либо условия эксплуатации не выполнены (перегрев)

0
gesund
gesund
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

31.05.2014 в 19:31:15

25 градусов стабильно .....

0
ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.05.2014 в 21:55:05

Значит дефектная партия попалась...