От электрощита идет ВВГ-нг-ls 3х1,5 на свет в комнату, будет одна лампочка, фазу и ноль понятно куда соединять, а вот заземление (PE) куда соединять? Часто на форуме вижу темы, в которых PE тянут до лампы, но там этот провод обрезают, в других темах с чем-то соединяют, но с чем? И как правильно - использовать PE, т.е. соединять его с чем-то в лампе, или обрезать?
Учесть, что опять же рекомендуют УЗО ставить на освещение, но если не задействован PE, то как оно сработает?

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 10026

02.06.2014 в 00:46:24

veb0055 написал : ... заземление (PE) куда соединять? Учесть, что опять же рекомендуют УЗО ставить на освещение, но если не задействован PE, то как оно сработает?

Если будет люстра с металлическим каркасом, привинтите РЕ к нему. Для одиноковисящей лампочки "земля" не нужна.

veb0055 написал : ...рекомендуют УЗО ставить на освещение, но если не задействован PE, то как оно сработает?

Сработает, если будет утечка (для этого РЕ не обязателен).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

02.06.2014 в 02:01:44

veb0055 написал : Учесть, что опять же рекомендуют УЗО ставить на освещение, но если не задействован PE, то как оно сработает?

При повреждении изоляции кабеля может произойти утечка, замыкание, вызывающее срабатывание автоматического выключателя, или замыкание, не вызывающее такого срабатывания. В последнем случае нагрев в зоне замыкания приведёт к повреждению изоляции жилы РЕ и к утечке.

0

Следование моим советам вредит кошельку

AVSm
AVSm
Местный

Регистрация: 02.03.2012

Москва

Сообщений: 579

02.06.2014 в 04:21:26

разные люди, разные мнения. Например:

Умко написал : Светильники потолочные не заземляются.

(это про 44 серию и туалетные светильники, по пути к которым строители "потеряли" землю - в трассе три провода, на выключателе "родном" три провода, на светильнике - только два).

veb0055 написал : соединять его с чем-то в лампе

два варианта: в "лампе" - корпусе люстры\светильника (обычно) есть заземляющий контакт. Даже у самых голимых "китайцев" (под видом Испании и Италии), где надо менять сразу все провода (на провода нормального сечения), пластмассовые (горючие) патроны и пластмассовые же контакторы (1). Обычно - при закреплении светильника на потолке приходиться использовать металлические перфорированные пластины, чтобы "расширить" площадь крепления и избежать выламывания участков потолка при работе перфоратором в опасной близости к отверстию-трассе. Так можно воспользоваться этой пластиной и заземлить её (2).

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.06.2014 в 05:18:16

veb0055 написал : будет одна лампочка

лампочка будет прямо к проводам присоединяться, даже без патрона и светильника?

0
veb0055
veb0055
Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

02.06.2014 в 09:21:23

Я утрировал вопрос (за что - мои извинения) - конечно же, речь идет о люстре (люстрах) в комнатах, а также когда точечные светильники (у которых кстати, только два контакта, и нет металлической составляющей, к которой можно прицепить PE).

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.06.2014 в 10:24:21

veb0055 написал : а также когда точечные светильники (у которых кстати, только два контакта, и нет металлической составляющей, к которой можно прицепить PE).

сегодня нет, завтра новые светильникии третий контакт есть. Что же тогда, по-новой линию класть? Ктати, ПУЭ пишет, что применение электроприборов класса защиты 2 не является основанием не прокладывать РЕ.

0
veb0055
veb0055
Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

02.06.2014 в 10:48:56

andrewkhv написал : не является основанием не прокладывать РЕ.

Так в том то и дело, что прокладывать я рад, в смысле буду - но не во всех случаях понимаю к чему крепить

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.06.2014 в 10:51:08

veb0055 написал : но не во всех случаях понимаю к чему крепить

когда не к чему крепить - просто оставить болтаться. вот и все.

0
AVSm
AVSm
Местный

Регистрация: 02.03.2012

Москва

Сообщений: 579

03.06.2014 в 00:09:57

veb0055 написал : а также когда точечные светильники (у которых кстати, только два контакта, и нет металлической составляющей, к которой можно прицепить PE

veb0055, дык в люстрах тоже нет "контакта" (у некоторых) - земля "цепляется" на корпус - для чего есть (у некоторых) отверстие с винтом, под которым может даже быть приклеен ошмёток с обозначением "земли". Если его нет - то вполне возможно сделать отверстие и нарезать резьбу самому. И потом - вполне вероятно, что во всём многообразии точечных светильников есть вообще всё :) но точечный светильник (хучь накладной, хучь встроенный) имеет хоть какие-то металлические фрагменты (посадочно-распорные лапки, корпус) - которые и имеет смысл "заземлять". При отсутствии оных напрочь - возникает вопрос о целесообразности одновременного существования данного светильника и потенциального потребителя в данном конкретном месте :) т.е. вполне конкретный ответ на возможный вопрос - "а зачем он такой нужен".

0