veb0055
veb0055
Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

04.06.2014 в 12:28:30

Купил подрозетник Gusi electric C3M3 диаметр 68 мм. Причем есть выступающий ободок толщиной 1-2 мм, за счет которого диаметр увеличен до 71 (72) мм.

  1. Какой алмазной коронкой (в ж/б панели) правильней сверлить под такой подрозетник, при условии точной центровки сверла - 68 мм или 82 мм? (нашел в доступной продаже только 2 таких размера).
  2. В магазине сказали, что сверлить надо 68 мм и "не париться", а ободок для того конструктивно и сделан, чтобы подрозетник выступал за плоскость стены - это так?
  3. Другое предположение относительно ободка и коронки 68 мм было то, что в процессе сверления все равно будет люфт и за счет него ободок уйдет в стену - такое может быть? Точнее - МОЖЕТ быть или ТОЧНО будет при сверлении любого отверстия алмазной коронкой "с руки" ?
  4. Правильно я понимаю, что для монтажа розеток блоками между центрами намеченных отверстий для сверла коронки д.б. 71 мм ?
0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

04.06.2014 в 12:45:18

veb0055 написал : в ж/б панели

А вы прямо по панели будете ставить?Отделки не будет?

veb0055 написал : Точнее - МОЖЕТ быть или ТОЧНО будет при сверлении любого отверстия алмазной коронкой "с руки" ?

Пока сам не попробуешь - не поймёшь(давно забросил сверление,только болгаркой)

veb0055 написал : 71 мм

да.

0

И это пройдёт ...

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135600

04.06.2014 в 12:45:28

veb0055, Если гуси в бетон - сверлить 68...73. Ободок - ерунда.... Как-то проявляется только на подрозетниках установленных в гладкую финишную панель ДСП например. Тогда розетка не прижимается где-то на 0.5мм.

Если парит ободок на бетоне - оббить края отверстия молотком, после сверления коронкой.

veb0055 написал : что для монтажа розеток блоками между центрами намеченных отверстий для сверла коронки д.б. 71 мм ?

да, но лучше сверлить через кондуктор, хотя бы из доски. Если точно сверлить не получается и уходит в сторону, тогда под подрозетники сверлить ~ 73мм - тогда неточность центра меньше влияет.

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

04.06.2014 в 13:49:49

Только 82мм.Позволяет делать коррекцию,да и раствора будет достаточно для нормальной фиксации подрозетника.

0

@fev.santeh Инста

STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

04.06.2014 в 14:04:05

veb0055 написал : Купил подрозетник Gusi electric C3M3 диаметр 68 мм. Причем есть выступающий ободок толщиной 1-2 мм, за счет которого диаметр увеличен до 71 (72) мм.

  1. Какой алмазной коронкой (в ж/б панели) правильней сверлить под такой подрозетник, при условии точной центровки сверла - 68 мм или 82 мм? (нашел в доступной продаже только 2 таких размера).
  2. В магазине сказали, что сверлить надо 68 мм и "не париться", а ободок для того конструктивно и сделан, чтобы подрозетник выступал за плоскость стены - это так?
  3. Другое предположение относительно ободка и коронки 68 мм было то, что в процессе сверления все равно будет люфт и за счет него ободок уйдет в стену - такое может быть? Точнее - МОЖЕТ быть или ТОЧНО будет при сверлении любого отверстия алмазной коронкой "с руки" ?
  4. Правильно я понимаю, что для монтажа розеток блоками между центрами намеченных отверстий для сверла коронки д.б. 71 мм ?
  1. 68мм 2, 3. Вы попробуйте и поймете, что при нормальной , достаточно точной разметке ( 71 мм между центрами) блок встает практически заподлицо. Если речь идет об алмазной коронке (Ниборит например), то сверлить надо без удара на высоких оборотах (2000). Дрель лучше использовать с предохранительной муфтой (например Интерскол ДУ-22) По кругу желательно насверлить отверстий, дабы ослабить бетон и не забыть центральное отверстие сделать поглубже, чтобы направляющее сверло не уперлось.
  2. ответил выше
0
MegaDocent
MegaDocent
Местный

Регистрация: 20.06.2012

Пермь

Сообщений: 250

04.06.2014 в 14:17:37

Для одиночного нормально 68. А если между собой будете соединять соседние - все равно придется выбивать перемычки. Лучше тогда 82.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 8997

04.06.2014 в 20:45:52

STAS_V написал :

  1. 68мм 2, 3. Вы попробуйте и поймете, что при нормальной , достаточно точной разметке ( 71 мм между центрами) блок встает практически заподлицо. Если речь идет об алмазной коронке (Ниборит например), то сверлить надо без удара на высоких оборотах (2000). Дрель лучше использовать с предохранительной муфтой (например Интерскол ДУ-22) По кругу желательно насверлить отверстий, дабы ослабить бетон и не забыть центральное отверстие сделать поглубже, чтобы направляющее сверло не уперлось.
  2. ответил выше

Согласен полностью. Сверлил все стены в "панельке" дешевой алмазной коронкой 68 мм - все "Гуси" и "Хегель" вставали заподлицо (как одиночные, так и собранные в блок). По-моему, проще сначала просверлить центр победитовым сверлом 6 мм с ударом, потом немного коронкой с центровым сверлом без удара (чтобы наметить круг-колею), а затем центровое сверло убрать.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.06.2014 в 21:39:41

Вадим М написал : проще сначала просверлить центр победитовым сверлом 6 мм с ударом, потом немного коронкой с центровым сверлом без удара (чтобы наметить круг-колею), а затем центровое сверло убрать.

Ну, центровочное отверстие пробурить, правда, 7-8мм, а не 6мм, мероприятие необходимое, но зачем из коронки центровочное сверло убирать?

0
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

04.06.2014 в 23:10:05

Вадим М написал : а затем центровое сверло убрать

Центровочное сверло убирать не нужно (абсолютно лишнее телодвижение). Если предварительно пробурить перфоратором центральное отверстие на глубину подрозетника плюс вылет центрального сверла, ему просто не во что будет упираться.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 8997

04.06.2014 в 23:25:33

STAS_V написал : Центровочное сверло убирать не нужно

Ну, это уже, по-моему, дело вкуса. По мне, так

STAS_V написал : абсолютно лишнее телодвижение

  • это

STAS_V написал : предварительно пробурить перфоратором центральное отверстие на глубину подрозетника...

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 8997

04.06.2014 в 23:27:47

avmal написал : Ну, центровочное отверстие пробурить, правда, 7-8мм, а не 6мм, мероприятие необходимое, но зачем из коронки центровочное сверло убирать?

Чтобы не бурить центровочное отверстие на всю глубину (может и арматура попасться).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу