Уважаемые форумчане, нужен совет. Для подключения св. инвертора собираю удлинитель. Во избежание проблем, полагаю запитать розетку удлинителя через защиту.
06.06.2014 в 10:09:36
06.06.2014 в 10:14:52
Andrfire написал :
- Что лучше для надежности и безопасности применить - отдельно 2-полюсный автомат и УЗО на 2 полюса или т. н. дифференциальный автомат?
Диффавтомат, однозначно. Я и ПУЭ рекомендуем. УЗО на групповых линиях используют нищеброды, каковыми является большинство населения нашей страны. Единственное место где бы я поставил УЗО - это противопожарное селективное УЗО на вводе. Найти аналогичный диффавтомат за цену не превышающую стоимость всего щитка крайне сложно.
Andrfire написал :
- УЗО - на 10 или на 30 mA брать?
10 мА рекомендуется использовать только в помещениях с повышенной опасностью типа ванной и душевой. Во всех остальных случаях - только 30 мА.
06.06.2014 в 10:17:07
Rumato написал : исходите из размеров щитка.
Размеры щитка выбираются исходя из количества начинки, а не наоборот. Купить щиток, а после пытаться втиснуть в него все необходимые аппараты - это называется подход к проектированию через *опу.
06.06.2014 в 10:21:08
Для подключения св. инвертора собираю удлинитель. Никакого щитка - просто рядом с вилкой на конце КГ будет установлен АВ+УЗО или ДА
06.06.2014 в 10:24:00
Где видите групповую линию?? Удлинитель собираю для сварочника и пр. электроинструмента - на даче, напр. поработать.
06.06.2014 в 10:41:32
А зачем на удлинителе автомат? И вообще, нужно все розеточные линии обеспечить дифзащитой 30 мА и не создавать себе же лишных проблем. Тем более что на безопасности не экономите.
06.06.2014 в 10:55:48
Andrfire написал : рядом с вилкой на конце КГ будет установлен АВ+УЗО или ДА
А каким образом они будут установлены на удлинитель? Просто в разрыв кабеля подключить ДА?
06.06.2014 в 10:56:14
06.06.2014 в 10:58:01
Да, в разрыв кабеля перед розетками
06.06.2014 в 11:06:14
Andrfire написал : Да, в разрыв кабеля перед розетками
Сфоткайте потом, а то у меня фантазии не хватает это представить.
06.06.2014 в 11:11:29
Вообще-то автомат ставится в начале линии, а не в конце. Так что смело можете ставить туда просто выключатель-рубильник. Кабель удлинителя, а вместе с ним и стационарную проводку, и розетку, куда включается этот удлинитель, защищают автомат и УЗО (дифавтомат) в квартирном щитке. Поэтому кабель удлинителя должен быть сечением не меньше, чем стационарная проводка (2.5 кв мм и выше).
06.06.2014 в 11:50:28
Вообще-то автомат ставится в начале линии, а не в конце. Так что смело можете ставить туда просто выключатель-рубильник. Кабель удлинителя, а вместе с ним и стационарную проводку, и розетку, куда включается этот удлинитель, защищают автомат и УЗО (дифавтомат) в квартирном щитке. Поэтому кабель удлинителя должен быть сечением не меньше, чем стационарная проводка (2.5 кв мм и выше).
Автомат на вводе - 63А стоит. На удлинитель поставлю 40А (чтобы он отсек проблему раньше квартирного), сечение КГ - 2 жилы по 4 мм. кв.
06.06.2014 в 11:52:05
УЗО перед розеткой удлинителя - если фаза на корпус вдруг пробьет
06.06.2014 в 12:15:55
Что-то вы не то задумали. Чем защищена розетка, в которую будет включаться удлинитель? Неужели на весь дом один автомат 63А? :( розетки (бытовые) положено защищать автоматом 16А, промышленные разъемы бывают на 32 и вроде бы 63А. Для 32 - кабель 6 кв, для 63 - 16 кв. Что за вилка у сварочного аппарата? Заземление нужно всегда. Без земли УЗО может сработать, например, при касании человеком находящегося под напряжением корпуса устройства.