GlebBykov
GlebBykov
Новичок

Регистрация: 06.06.2014

Москва

Сообщений: 58

15.06.2014 в 13:59:26

Добрый день!

Электрик при установке розетки на кухне (Панелька 1-515) пробил дыру в вентканал. Чем и как ее нужно заделать, можно ли в этом месте делать розетку?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

15.06.2014 в 14:04:59

Да всем чем угодно. Гипсом, штукатуркой, гипсокартоном, и т.п. Никакой конструктивной нагрузки канал не несет. Розетку делать можно. Только нужно либо загерметизировать зад у стакана, чтобы запахи не попадали через розетку, а в канал чтобы если что, не попадал дым от горящей проводки.

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

15.06.2014 в 14:40:22

Костян челяб написал : в канал чтобы если что, не попадал дым от горящей проводки

куда же ещё ему попадать... наоборот, очень удачный конструктив...:D

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.06.2014 в 14:40:51

На вентканале лучше ставить розетки для наружной установки и открытую проводку в кабель канале

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

16.06.2014 в 06:06:21

GlebBykov написал : Добрый день!

Электрик при установке розетки на кухне (Панелька 1-515) пробил дыру в вентканал. Чем и как ее нужно заделать, можно ли в этом месте делать розетку?

В вентканале запрещено прокладывать провода, не (ПУЭ)?

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

16.06.2014 в 10:08:59

ПУЭ, п. 2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы. СП 31-110-2003, п. 14.16 В вентиляционных каналах и шахтах прокладка проводов и кабелей не допускается. Допускается пересечение каналов и шахт одиночными линиями, выполненными проводами и кабелями, заключенными в трубы.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

16.06.2014 в 16:39:03

Ну дык в самом вентканале, про который правила говорят - она и не лежит. А вот в его конструкции - лежит. Кто прав? ;)

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

16.06.2014 в 16:40:55

Cs-Cs, ага, автор же не написал, что провода прямо по каналу бросили.

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

16.06.2014 в 16:41:43

GlebBykov написал : Добрый день!

Электрик при установке розетки на кухне (Панелька 1-515) пробил дыру в вентканал. Чем и как ее нужно заделать, можно ли в этом месте делать розетку?

Дыра большая? под стакан?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.06.2014 в 16:47:21

металлический вентканал смонтирован внутри бетонной вентшахты, поэтому формально - нельзя. При возгорании кабеля все верхние этажи дымом засрёт - там же между этажами дыра (пленумное пространство) сквозная и сквознячок...

0
GlebBykov
GlebBykov
Новичок

Регистрация: 06.06.2014

Москва

Сообщений: 58

16.06.2014 в 23:19:08

Бех написал : Дыра большая? под стакан?

под стакан, да.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу