16.06.2014 в 21:41:48
как провести кабель от светодиодного прожектора приварили стальную трубу и на него с помощью хомута прикрепить этот светильник. столбы вот такие
висеть будут 3 светильника. это спорт площадка универсальная. предлагают прикрутить саморезами к столбу гофру и в нем кабель. потом выкопать траншею глубиной 30 см и пустить кабель до выключателя. Поставить узо и 3 автомата (на каждый светильник) или же на каждый диф автомат пускать? по кругу будет сетка капроновая на тросе висеть
16.06.2014 в 21:45:43
zar1 написал : как провести кабель по столбу от светильника в землю?
ИМХО либо внутри столба, либо снаружи трубу приварить...
16.06.2014 в 21:59:49
а возможно уже у кого был опыт такой проводки кабеля? стенка трубы толстая Труба НКТ-89х6,5 мм -сварка не берет. разве сверлом или болгаркой. опять же сверху заглушка пластиковая. это нужно сверху дырку делать пропускать гофру. -Поймаем ли мы внизу эту гофру? высота 4.5 м столба. внизу если выведем -это ж может вода попадать внутрь столба, опять же как жесткость столба ? пострадает или можно? а сбоку как запускать через бетон в землю? сбоку дальний угол где бетонная опалубка.
20.06.2014 в 19:00:40
Подземный кабель это гемор на будущее, сделайте лучше подвесным СИПом
20.06.2014 в 20:43:25
Ixtim написал : Подземный кабель это гемор на будущее
почему? Я себе на даче кинул АВБбШв 4х25 в двустенной трубе ПНД/ПВД на глубине 1 м линию длиной 12 м. одной рукой не напрягаясь можно кабель не то что протянуть, но и пропихнуть! На опоре повесил рубильник и собираюсь ещё ОПНы на провода повесить когда старые магистральные провода на СИП заменят
Почему у меня будут проблемы?
20.06.2014 в 20:50:23
zar1 написал : предлагают прикрутить саморезами к столбу гофру и в нем кабель.
бред и калхоз. На крайняк - берёте уголок стальной и нержавеющей лентой его к опоре притягиваете. Уголок на 30 см в землю и 1,5-2,5 м над землёй но это тоже калхоз. На самом деле надо было опоры с кабельным вводом брать - чем вы раньше при установке думали?!
zar1 написал : потом выкопать траншею глубиной 30 см и пустить кабель до выключателя.
почему не 30 мм? Что за жуткая самодеятельность? стандарт заложения кабеля - 0,7 м от поверхности земли и 1 м под площадями и дорогами.
zar1 написал : Поставить узо и 3 автомата (на каждый светильник) или же на каждый диф автомат пускать?
нахрена там УЗО? С жиру что ль беситесь? Какие диффавтоматы?! Плавкие вставки на улице ставятся. Либо простые автоматы, но тогда шкафчик нужен утеплённый с подогревом в холодное время года...
21.06.2014 в 08:40:21
Alexiy написал : почему?
потому что, в уличных условиях обеспечить качественную, герметичную заделку концов кабеля бюджетно не получится... особенно в условиях как у ТСа. Соответственно кабель какое-то время поработает, потом "напьется" влаги, потеряет изоляцию, потом на форуме появится тема "как просушить кабель освещения между столбами..."
22.06.2014 в 01:00:53
zar1 написал : столбы вот такие
а они внизу герметичные? если нет то можно ПНД трубу ввести снизу почти до верха столба, а в неё уже кабель протянуть, но у вас столбы уже забетонированы...