Сегодня столкнулся с такой ситуацией. Ввод в сельский дом с воздушки медью 6 кв. мм. Вводной АВ Legrand DX3 2p C25. Дальше УЗО 40А 30мА для уличных построек. На улицу, по сараям, идет всякая сборная дрянь из старого алюминия и частично новой меди, которую по-хорошему надо защищать чем-нибудь типа В10, но пока еще не успел.

Итак, отец меняет лампочку в сарае. Перед этим обесточивает линию при помощи УЗО. При смене лампы в патроне происходит КЗ. Включает УЗО - напряжение в доме проседает очень сильно, ниже 160 вольт (т.к. сработало УЗМ-51М, стоящее на параллельной линии). В щитке гудение секунды три, пока я не выключил УЗО, но вводной АВ 25 так и не сработал! Почему? Я понимаю что гнилая линия не обеспечивает достаточный ток КЗ для номинала С25, но вроде ЭМ расцепитель-то при КЗ должен отработать мгновенно? У меня две версии:

  1. Коммутация линии с КЗ при помощи УЗО дает такой эффект, а при реальном КЗ автомат бы сработал.
  2. Автомат неисправен (новенький легранд из коробки, куплен в московском Электромонтаже)
0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.06.2014 в 22:38:50

Andrew Nik написал : Почему не отработал ЭМ размыкатель АВ С25 2р при КЗ?

Ток КЗ оказался существенно меньше требуемых 250А (а скорее всего около 120-150А), вот быстро и не сработал

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

16.06.2014 в 22:45:26

А когда бы сработал примерно? Я думал что ЭМ расцепитель должен был сработать даже на слабой линии.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.06.2014 в 22:46:27

Andrew Nik написал : А когда бы сработал примерно?

На токе 250А и более

Andrew Nik написал : Я думал что ЭМ расцепитель должен был сработать даже на слабой линии.

На слабой линии автомат отключает инерционный тепловой расцепитель

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

16.06.2014 в 23:20:22

А УЗО не вредно использовать для коммутации нагрузки?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.06.2014 в 23:26:12

Andrew Nik написал : А УЗО не вредно использовать для коммутации нагрузки?

Коммутировать КЗ - вредно :) Ток был относительно небольшой, поэтому УЗО скорее всего в порядке

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

16.06.2014 в 23:40:51

Да, стремно было. Вот такой "относительно небольшой" ток порядка 100 ампер на протяжении секунд впечатляет гораздо больше сверхтоков, которые сразу обрубают АВ и мы их не успеваем прочувствовать. Щиток реально сильно гудел (интересно, это было УЗО или автомат?) и, наверно, еще секунд через пять в сарае и загореться могло. Как-то в подсознании было, что раз КЗ, то автомат должен сработать мгновенно, но понятно что чудес не бывает, если линия гнилая. Я просто думал - фиг его знает, может по резкому фронту импульса АВ смог бы и на меньшем токе КЗ распознать, во внутренностях автоматов не разбирался...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.06.2014 в 00:20:23

Andrew Nik написал : Я понимаю что гнилая линия не обеспечивает достаточный ток КЗ для номинала С25, но вроде ЭМ расцепитель-то при КЗ должен отработать мгновенно?

Единственный признак КЗ для автомата - величина тока. Если линия "дохлая", то и ТКЗ не достаточен, чтобы АВ "понял", что это КЗ (а не пусковой ток пилорамы в сарае, к примеру).

Поэтому -

Andrew Nik написал : надо защищать чем-нибудь типа В10

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

17.06.2014 в 00:41:47

Andrew Nik написал : ... Как-то в подсознании было, что раз КЗ, то автомат должен сработать мгновенно Я просто думал - фиг его знает, может по резкому фронту импульса АВ смог бы и на меньшем токе КЗ распознать, во внутренностях автоматов не разбирался...

Не надо разбираться во внутренностях, надо каталоги смотреть. Для примера пишу данные из каталого GЕ, эл/магн. расцепитель, МЭК 60898-1 и МЭК 60947-2.

Хар-ка В: 3хIn - 0,1

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

17.06.2014 в 01:39:58

А вот как на клеммники Ваго 222, например, повлияет ток порядка 100 ампер в течение 5-10 секунд? У них заявлено 32 ампера, а тут 3—4-кратная перегрузка в течение довольно продолжительного времени.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140196

17.06.2014 в 01:53:43

Andrew Nik написал : Вводной АВ Legrand DX3 2p C25.

почему 25А? Там наверное разрешенная 3квт ?

0