Предстоит монтаж привода ворот в заборе. Корпус привода имеет электрический контакт с воротами и забором. Цельнометаллический сварной забор с периметром в 200 метров представляет собой заземление, более эффективное, чем стандартный вариант. Если защитное заземление от щитка в доме тянуть к приводу, то проводок в 2,5 квадрата окажется дублирующим основное защитное заземление, которое введено в щиток проводом 10 квадратов меди. Вопросы:

  1. Как правила регулируют присоединение таких нагрузок на улице, которые сами по себе - прекрасное заземление?
  2. От этого же провода будет работать дренажный насос в локальной очистной системе канализации (железобетонной) - тоже хорошо заземленной, т.е. закопанной в землю.
  3. Как сделать правильно? Присоединять PE к приводу или нет? Почему?
0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.06.2014 в 09:41:45

Какая у вас система заземления? TT или TN?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

17.06.2014 в 09:49:17

Как бы сделал я:

  1. Бросил бы шину от забора до основного контура, чем улучшил бы заодно сопротивление заземлителя.
  2. Могу ошибаться или это из старых правил. пускай поправят, но если оборудование находится на заземленной металлической конструкции, то заземлять специально не нужно. 3.ну и трубы канализации включил бы в контур
0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

17.06.2014 в 11:43:34

Костян челяб написал : 3.ну и трубы канализации включил бы в контур

предполагаю что трубы -пластик

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

17.06.2014 в 13:07:02

luzgin написал : предполагаю что трубы -пластик

Ага.

Костян челяб написал : Бросил бы шину от забора до основного контура, чем улучшил бы заодно сопротивление заземлителя.

Все стальные конструкции на улице - забор, арматура отмостки дома, площадки перед гаражом и каркас террасы (цельносварной) уже сварены между собою. Система заземления TN. Нужен PE, или он вреден в данном случае?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.06.2014 в 15:37:39

Vladimir_Vas написал : Нужен PE, или он вреден в данном случае?

не вреден, это однозначно,
но при качественном надёжном соединении нескольких самостоятельных заземляющих устройств PE уже не обязательно прокладывать

Костян челяб написал : Как бы сделал я:

  1. Бросил бы шину от забора до основного контура, чем улучшил бы заодно сопротивление заземлителя.

верно, только надо 2 полосы (по ПУЭ достаточно 4х40 мм чёрного железа, а по последним данным лучше 5х30 мм из соображений стойкости к коррозии)

Костян челяб написал :

  1. Могу ошибаться или это из старых правил. пускай поправят, но если оборудование находится на заземленной металлической конструкции, то заземлять специально не нужно.

совершенно верно.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.06.2014 в 15:42:53

Vladimir_Vas написал : Все стальные конструкции на улице - забор, арматура отмостки дома, площадки перед гаражом и каркас террасы (цельносварной) уже сварены между собою

А к ГЗШ подключены?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.06.2014 в 16:10:45

НЕМЕЦ написал : А к ГЗШ подключены?

ну, если

Vladimir_Vas написал : Система заземления TN.

то как бы без вариантов...

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

17.06.2014 в 16:57:19

НЕМЕЦ написал : А к ГЗШ подключены?

Да. Медью 10 квадратов после полосы 40х4.

0