День добрый.

Прошу помочь решить проблему. Квартира в новостройке, в состоянии ремонта, в коридоре квартиры щиток - счетчик + 4 автомата С40, два С25 и С16. С40 - плита, С16 - освещение, С25 - две линии розеток.

Суть проблемы - в квартире пока не проживаем, на ночь перед уходом отключаем все, утром следующего дня, включаю автомат освещения и две линии розеток, спустя непродолжительное время (от 10 секунд до минуты) выбивает вторую линию розеток с громким хлопком. Отключается автомат С25 в квартире и общий автомат на квартиру в коридоре. При последующем включении автоматов на квартиру и в квартире все работает исправно, ничего не выбивает весь день. И так до следующего утра.

Пробовал перекидывать линию розеток на другой автомат С25 - проблема та же. При выключении или хлопке - в розетках приборов нет, по всей линии розетка только одна, остальные провода очищены и разведены в разные стороны.

Прошу подсказать куда хотя бы копать для поиска проблемы.

Спасибо.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.06.2014 в 10:02:09

Проводка неисправна - где-то коротит. Решение - вскрывать распредкоробки и тщательно всё проверять

0
foxer666
foxer666
Новичок

Регистрация: 22.06.2014

Воронеж

Сообщений: 8

22.06.2014 в 10:05:11

Спасибо за ответ. Тогда уже два вопроса :) Почему вырубает только раз в день при первом включении. Далее в течение дня повторить выбивание просто невозможно. И как искать где коротит, по этой линии проводилось достаточно много работ как мною, так и ребятами с навесными потолками, могли пробить саморезом.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.06.2014 в 10:08:46

При повреждении изоляции во влажной среде происходит утечка тока, вызывающая местный перегрев и пробой. При пробое место от дуги подсыхает (влага испаряется) и пробой уже не возникает до последующего намокания.

foxer666 написал : И как искать где коротит, по этой линии проводилось достаточно много работ как мною, так и ребятами с навесными потолками, могли пробить саморезом.

Вполне возможно. Пригласите грамотного электрика с головой и мегомметром. Проверяя последовательно неисправную линию и временно отключая сегменты можно найти неисправность

1
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

22.06.2014 в 10:10:01

Ясновидящих здесь нет - вскрывать все и проверять все соединения. При разомкнутой цепи автомат срабатывать не может.

0
foxer666
foxer666
Новичок

Регистрация: 22.06.2014

Воронеж

Сообщений: 8

22.06.2014 в 10:10:18

Влажной среды нет, все сухо, кладется ламинат, ванной не пользуемся.

Зачем же сразу вскрывать все? Есть же приборы поиска проводки, утечки и прочее? Или это пока еще из области фантастики?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.06.2014 в 10:16:35

foxer666 написал : Есть же приборы поиска проводки, утечки и прочее? Или это пока еще из области фантастики?

Приборы поиска утечки не могут обнаруживать конкретное место утечки, поэтому и придётся разъединять сегменты линии и проверять их отдельно

foxer666 написал : Влажной среды нет, все сухо, кладется ламинат, ванной не пользуемся.

Влага есть всегда. Бетон проводит даже в казалось-бы сухом состоянии, т.к. среда щелочная

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

22.06.2014 в 10:17:15

Да, и автоматы на свет заменить на 10 А, на розетки - на 16.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.06.2014 в 10:21:20

Johnny + на плиту С32 :) Но это уже другая стадия ремонта

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

22.06.2014 в 10:29:17

foxer666 написал : Зачем же сразу вскрывать все? Есть же приборы поиска проводки, утечки и прочее?

Я бы сделал так (если что, старшие поправят) Замерять ток на линии, где выбивает автомат. Скорее всего он там будет.

ksiman написал : При повреждении изоляции во влажной среде происходит утечка тока, вызывающая местный перегрев и пробой. При пробое место от дуги подсыхает (влага испаряется) и пробой уже не возникает до последующего намокания.

Прибором для поиска утечек (генератор+приемник) отследить трассу этой линии в стене, и по ходу трогать стену рукой, возможно будет место, где будет теплее. Заранее прорисовать трассу, времени на обследование мало..

foxer666 написал : (от 10 секунд до минуты)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.06.2014 в 12:13:37

foxer666 написал : С40 - плита, С16 - освещение, С25 - две линии розеток.

как можно предположить, С25 - это диффы, и аппаратура у вас скорее всего ИЭК типа АД-2 или АД-12 или аналоги от ТДМ, ASD, ЭКФ. выбивает ИМХО по утечке. возмжны 2 варианта:

  1. глюки диффа, что вполне вероятно для китайской продукции
  2. утечка на линии. Если вы поищите темы о проблемах с проводкой в новостройках, которых тут достаточно - то убедитесь, что это тоже "нормальное явление". Диапазон проблем - от порезанной изоляции в подрозетниках до скруток, заизолированных полиэтиленовыми пакетами и похороненных в штукатурке. Так что нужно обязательно вскрыть все распайки, смотреть что в подрозетниках (розетки, выключатели).