28.06.2014 в 15:28:23
день добрый. на руках электропроект для 3-ки. проект заказывали в фирме. думал, заплатил - сделали, и вникать не надо, тем более, что я в этом не сильно соображаю. однако пришлось углубиццо. отсюда вопрос 1-й, риторический: а не до фига ли в проекте УЗО? 2-й вытекает из первого: можно ли как-то сократить? красным обвел то, что мне кажется можно и нужно объединить. но насколько я прав, не знаю. а может чего еще не хватает важного. посоветуйте, плз, чем быстрее, тем лучше... 8))) да, еще не совсем понятно на кой на варочную панель сделали 16A автомат? это что за варочная панель такая?
28.06.2014 в 15:39:53
Solaris написал : красным обвел то, что мне кажется можно и нужно объединить. но насколько я прав, не знаю. а может чего еще не хватает важного
Объединить не получится, т.к. нагрузки на разных фазах, был бы однофазный ввод, можно было бы объединить
Solaris написал : еще не совсем понятно на кой на варочную панель сделали 16A автомат? это что за варочная панель такая
Обыкновенная 3-фазная варочная панель, и автомат соответственно 3-полюсный. Я бы добавил УЗО на варочную.
В целом достаточно грамотный проект. Сокращать уж точно ничего не нужно. Щит рекомендую на 48 модулей.
P.S. Если бюджет уж совсем поджимает, можно попробовать поиграться с фазами и что-то объединить, но это в крайнем случае. Вообще такие щиты обычно проектируют на диф. автоматах.
28.06.2014 в 15:53:52
Странно, что вышестоящий - B, нижестоящие - C.
28.06.2014 в 15:56:10
Johnny написал : Странно, что вышестоящий - B, нижестоящие - C.
Не заметил:) Видимо решили перестраховаться, на мой взгляд необоснованно.
28.06.2014 в 16:12:57
Solaris написал : можно ли как-то сократить?
в принципе, при таком вводном, достаточно после него поставить УЗО и один автомат 10А на свет а остальное всё выкинуть...
p.s. а кабелек должен быть с индексом нг-LS
28.06.2014 в 17:02:04
STAS_V написал : Объединить не получится, т.к. нагрузки на разных фазах, был бы однофазный ввод, можно было бы объединить
это по буквам А,В,С что ли? а по одной букве...т.е. фазе объединить? просто странно как-то... я схемы в инете смотрел, 3-4 УЗО - выше крыши... дом типовой. не понимаю.
STAS_V написал : Обыкновенная 3-фазная варочная панель, и автомат соответственно 3-полюсный. Я бы добавил УЗО на варочную.
а как понять какая панель трехфазная, какая - нет? че-то я в инете особо в описаниях не видел....а если будет обычная, просто фазу брать? а автомат тогда как работать будет?
юра Т написал : p.s. а кабелек должен быть с индексом нг-LS
с кабельками поздняк мне уже метаться - все в гофре в стяжке. если не критично, то и....
кстати, а можно автоматы одной фирмы брать, а узо другой? вот думаю, легран брать или ABB. легран был бы подешевле, судя по ценам.
28.06.2014 в 17:11:55
да, еще, может кто подскажет. техника еще не куплена, может пока не имеет смысла монтировать в щиток все автоматы и узо? просто неизвестны еще модели ни кондея, ни варочной, ни духового, ни посудомойки, ни нагревателя?
28.06.2014 в 17:48:01
Solaris написал : не имеет смысла монтировать в щиток все автоматы и узо?
Имеет
28.06.2014 в 17:59:24
Solaris написал : кстати, а можно автоматы одной фирмы брать, а узо другой?
можно, но не по феншую это
28.06.2014 в 22:45:17
спс. в общем и целом понял. придется внедрять. но для полноты картины может еще кто подсказать ответы на неотвеченные вопросы, ну так, в качестве ликбеза:
28.06.2014 в 22:46:02
Solaris написал : а как понять какая панель трехфазная, какая - нет?
в паспорте на варочную должна быть схема включения на одну или три фазы, да и на форуме писалось про это.
Solaris написал :
- автоматы и узо легран брать или ABB?
Кому что нравится, качество примерно одинаковое, а легранд менее голодные видимо, а еще есть Шнайдер, Хагер и Сименс ежели что :)
Solaris написал : заменить узо с автоматом на дифы?
можно но по цене дороже, если не пугает это...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу