  • Каким проводом (марка, сечение, кол-во жил) лучше осуществлять разводку в квартирном электрощите?
  • Если делать одножильным - обязательно ли делать наконечники?
  • Если на несколько автоматов идет одна фаза - соединять их лучше единой шиной или проводками друг за другом?

P.S.: до потребителей от автоматов идет ВВГ-Пнг(А)-ls соответствующих сечений.

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

01.07.2014 в 10:45:10

Смотря какой ампераж вводного автомата.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.07.2014 в 10:46:14

veb0055 написал : Каким проводом

Смотря какой ввод. Обычно зватает ПВ-3 (ПуГВ) 6квадрат.

veb0055 написал : Если делать одножильным - обязательно ли делать наконечники?

зачем на моножиле наконечники?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

01.07.2014 в 10:47:03

veb0055 написал : Каким проводом (марка, сечение, кол-во жил) лучше осуществлять разводку в квартирном электрощите? Если делать одножильным - обязательно ли делать наконечники?

сообщение # 1 в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104603 прочитайте!

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

01.07.2014 в 10:51:17

veb0055 написал : P.S.: до потребителей от автоматов идет ВВГ-Пнг(А)-ls соответствующих сечений.

Электроплита есть?Если есть,на неё 3х6. То тогда разводку внутри щита проводом ПуГВ 1х10 (ПВ3) с наконечниками.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

01.07.2014 в 10:57:12

veb0055 написал :

  • Если на несколько автоматов идет одна фаза - соединять их лучше единой шиной или проводками друг за другом?

Там, где можно обойтись шиной - конешно лучше ставить её. Где нельзя - ПВ-3. Лучше соблюдать принятые цвета для фаз и нейтрали.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.07.2014 в 11:45:03

veb0055 написал :

  • Каким проводом (марка, сечение, кол-во жил) лучше осуществлять разводку в квартирном электрощите?

Одножильным: ПУгВ - гибкий, надо одевать наконечники (раньше он назывался ПВ-3 и ПВ-4) ПУВ - моножила, наконечники не нужны, но гнуть надо...

veb0055 написал :

  • Если на несколько автоматов идет одна фаза - соединять их лучше единой шиной или проводками друг за другом?

Шинка компактнее, технологичнее, быстрее, аккуратнее... Но ее можно юзать, только если автоматы рядом.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

01.07.2014 в 12:29:27

Многожильный провод - это когда несколько независимых изолированных жил механически соединены друг с другом (или находятся в обшей изоляции). Одиночный гибкий провод - многопроволочный.

0
veb0055
veb0055
Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

14.07.2014 в 15:20:42

Бех написал : Смотря какой ампераж вводного автомата.

В этажном щите стоит дифавтомат ВКЗ 22-50С.142 (УЗО+автомат), т.е. до квартиры 50 А и ток утечки 100ма.