01.07.2014 в 12:48:56
Привет!
Несколько вопросов
[*]можно ли делать открытую проводку под потолком в
[*]пластиковом коробе [*]металическом коробе
[*]можно ли делать открытую проводку спуск от потолка к розеткам/выключателям в
[*]пластиковом коробе [*]металическом коробе
[*] какие правильно коробки выбрать в местах сочленения коробов [*] как правильно стыковать короба в углах стен [*] какой лучше кабель использовать NYM, ВВГнг в таких вводных
Заранее благодарю!
01.07.2014 в 13:00:44
В коробах - можно (металлические заземлять). Коробки - для кабель-каналов, либо вообще без них. Углы - специальные аксессуары для коробов. Кабель - ВВГ-нг-лс.
01.07.2014 в 13:39:29
В коробах я бы ПуГВнг-LS проложил. Уж больно ВВГ гнуть в коробах не удобно.
01.07.2014 в 13:57:57
Электрик ЦЦ написал : В коробах я бы ПуГВнг-LS проложил. Уж больно ВВГ гнуть в коробах не удобно.
Ню-Ню...Во первых, что бы то не было "это" гибкое, то есть, многопроволочное "Существо"...:yu И к тому же, это срок эксплуатации у этого существа-15 лет...Примерно столько же и у алюминия. У ВВГ-шки срок эксплуатации в 2 раза больше. Гораздо проще купить нормальный ВВГ-нг-лс 3Х2,5мм2.И, между прочим, не так уж и плохо он гнется.:)
01.07.2014 в 14:02:11
А на сколько старый жилой фонд???Хрущевка?Сталинка?Была ли реконструкция/полная замена по ПУЭ 7 стояка?
01.07.2014 в 14:04:10
по мне так, эстичнее выглядят пластиковые короба(вроде, они даже дешевле?), к тому же их не надо заземлять/Занулять, что проблематично/невозможно, если дом старый.
01.07.2014 в 14:09:53
кузька написал : Ню-Ню...Во первых, что бы то не было "это" гибкое, то есть, многопроволочное "Существо"...:yu И к тому же, это срок эксплуатации у этого существа-15 лет...Примерно столько же и у алюминия. У ВВГ-шки срок эксплуатации в 2 раза больше. Гораздо проще купить нормальный ВВГ-нг-лс 3Х2,5мм2.И, между прочим, не так уж и плохо он гнется.:)
Ну, не 15 лет, а не менее 15. Да, многопроволочный, и? Лень НШВИ обжать?))) И гнется это " существо" уж однозначно лучше ВВГ.
01.07.2014 в 14:11:09
Я с января терпеть не могу кабель НЮМ, оссобенно после того как он у CS "потек".
01.07.2014 в 14:20:21
Электрик ЦЦ написал : Лень НШВИ обжать?)))
Зачем маяться дурью?Вам делать нечего?вот если бы вы в коробах 10-ку прокладывали, вот тогда я понимаю, этот к примеру ввод можно было бы проложить ПВ-3.А с ввг-шкой 3-2,5 что придуриваться?нормально он гнется.Вы больше времени потратите на оконцевание жил НШВИ-шками, либо на пайку...Больше гоолвной боли заработаете.А ввг-банально сделали скрутку и проварили ее, либо под опрессовку.ну на худой конец-ваго 222 серии(лично я эти клеммы обожаю), или в крайнем случае-СИЗы.хотя сизы-дрянь еще та.
01.07.2014 в 14:24:31
Электрик ЦЦ написал : Ну, не 15 лет, а не менее 15.
ну да:a.А дальше уже никаких гарантий, что это "чудовище-существо-кабель" будет "жить" и будет "в добром здравии"
01.07.2014 в 14:34:55
кузька написал : Зачем маяться дурью?Вам делать нечего?вот если бы вы в коробах 10-ку прокладывали, вот тогда я понимаю, этот к примеру ввод можно было бы проложить ПВ-3.А с ввг-шкой 3-2,5 что придуриваться?нормально он гнется.Вы больше времени потратите на оконцевание жил НШВИ-шками, либо на пайку...Больше гоолвной боли заработаете.А ввг-банально сделали скрутку и проварили ее, либо под опрессовку.ну на худой конец-ваго 222 серии(лично я эти клеммы обожаю), или в крайнем случае-СИЗы.хотя сизы-дрянь еще та.
А что мещает 222-е Ваго или опрессовку на многопроволоке применять? И какой же типоразмер коробов/кабель-каналов Вы намереваетесь использовать, чтобы обеспечить ВВГ радиус изгиба, при повороте короба, не менее 10 диаметров? Вроде пихание жесткого кабеля в тесный короб, больше на маяту дурью похоже?
01.07.2014 в 14:38:15
кузька написал : ну да:a.А дальше уже никаких гарантий, что это "чудовище-существо-кабель" будет "жить" и будет "в добром здравии"
А наружняя проводка в квартире, это явная времянка, а для нее 15 лет норм. Да и вообще, всяческая гарантия на кабельную продукцию бред, если не известны условия эксплуатации.
01.07.2014 в 14:40:01
Электрик ЦЦ написал : Вроде пихание жесткого кабеля в тесный короб, больше на маяту дурью похоже?
Я терпеть не могу узкие короба.про размер короба не я не вы не говорили.
01.07.2014 в 14:41:35
Электрик ЦЦ написал : А что мещает 222-е Ваго или опрессовку на многопроволоке применять
а я не говорил, что 222 нельзя.и опрессовку тоже, но...зачем маяться дурью?по цене эти кабели примерно одинаковые, так зачем усложнять задачу?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу