Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

01.07.2014 в 14:48:25

кузька написал : а я не говорил, что 222 нельзя.и опрессовку тоже, но...зачем маяться дурью?по цене эти кабели примерно одинаковые, так зачем усложнять задачу?

Вот и я говорю, пихать в короб мягкий провод, с допустимым радиусом изгиба 5 диаметров, или жесткий кабель, с допустимым радиусом изгиба не менее 10-ти диаметров... Вопрос цены в данном случае, вообще не в тему, учитывая, что ПуГВ можно уложить в короб меньшего типоразмера, который естественно будет дешевле.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

01.07.2014 в 14:56:20

Электрик ЦЦ написал : В коробах я бы ПуГВнг-LS проложил. Уж больно ВВГ гнуть в коробах не удобно.

Можно ссылку на этот провод?

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

01.07.2014 в 15:00:40

Johnny написал : Можно ссылку на этот провод?

http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=300

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

01.07.2014 в 15:13:07

Электрик ЦЦ написал : изгиба 5 диаметров

Если не изменяет память, то 7,5

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

01.07.2014 в 15:15:07

По моему, сейчас НА ПРАКТИКЕ никто не соблюдает радиус изгиба, и ничего.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

01.07.2014 в 15:15:57

кузька написал : Если не изменяет память, то 7,5

Идем по ссылочке выше, освежаем память.

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

01.07.2014 в 15:16:50

да и вообще, если ВСЕГДА соблюдать радиус изгиба, то смысл узких коробов вообще теряется.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

01.07.2014 в 15:19:45

кузька написал : По моему, сейчас НА ПРАКТИКЕ никто не соблюдает радиус изгиба, и ничего.

Когда делаете себе, делайте как хотите. Если же Вы профессионал и зарабатываете этим, ОБЯЗАНЫ соблюдать все нормы и правила.

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

01.07.2014 в 15:20:32

http://kabelvsem.ru/item/1265-pugvng-ls Похоже, сайт придурошный, но тем не менее-10 диам.провода

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

01.07.2014 в 15:20:38

кузька написал : да и вообще, если ВСЕГДА соблюдать радиус изгиба, то смысл узких коробов вообще теряется.

Материалы надо правильно подбирать.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

01.07.2014 в 15:22:11

кузька написал : http://kabelvsem.ru/item/1265-pugvng-ls Похоже, сайт придурошный, но тем не менее-10 диам.провода

Возьмите Кольчугинский. Там 5 диаметров указано.

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

01.07.2014 в 15:28:06

Электрик ЦЦ написал : Когда делаете себе, делайте как хотите. Если же Вы профессионал и зарабатываете этим, ОБЯЗАНЫ соблюдать все нормы и правила.

Не спорю.но,проще приклепать большой короб с запасом и потом монтировать туда кабелей, сколько душа пожелает.разница то-какие-то вшивые 10-15 руб.а если рассматривать случай с распред.коробками(что вообще глупо-пора переходить на монтаж в подрозетниках)+времянка под потолком, то изгибов кабеля вообще не должно быть, поскольку над каждой розеткой может/будет/не будет стоять рспред коробка.а в данном случае уж от щитка можно исхитриться подняться до потолка в широком коробе/гофре.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

01.07.2014 в 16:03:01

кузька написал : Не спорю.но,проще приклепать большой короб с запасом и потом монтировать туда кабелей, сколько душа пожелает.разница то-какие-то вшивые 10-15 руб.а если рассматривать случай с распред.коробками(что вообще глупо-пора переходить на монтаж в подрозетниках)+времянка под потолком, то изгибов кабеля вообще не должно быть, поскольку над каждой розеткой может/будет/не будет стоять рспред коробка.а в данном случае уж от щитка можно исхитриться подняться до потолка в широком коробе/гофре.

Дело в том, что короба часто повторяют контуры помещений. В моей практике был случай, когда на 17 погонных метров короба, пришлось 10(!) внутренних углов, 2 наружных и 5 плоских! Короб шел по стене под потолком. Вот такие вот "конфигурации" помещений от советских архитекторов!

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.07.2014 в 16:23:26

Johnny написал : Можно ссылку на этот провод?

Глянул что предлагает нам Электромонтаж... http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1631.html

Пока только до 2.5 квадрат ПуГВнг-LS увидел. Но цена отличается всего на рубль (7%). Так что если такой появится в продаже сечением 6-10 квадрат, то думаю на него можно перейти при монтаже квартирных щитков

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

01.07.2014 в 16:41:53

Электрик ЦЦ написал : Дело в том, что короба часто повторяют контуры помещений. В моей практике был случай, когда на 17 погонных метров короба, пришлось 10(!) внутренних углов, 2 наружных и 5 плоских! Короб шел по стене под потолком. Вот такие вот "конфигурации" помещений от советских архитекторов!

В данном случае надо сначало узнать, что за "старый жилой фонд"у автора темы.если хрущ-то там круглый ноль архитекторов.но вот если дом постройки20-50 годов то...проще будет проожить времянку в гофре-кстати, она дешевле кабель канала в несколько раз!либо пнд-труба...?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.