DaHuJIbI4
DaHuJIbI4
Новичок

Регистрация: 09.07.2014

Ярославль

Сообщений: 14

09.07.2014 в 02:19:38

Добрый день, уважаемые эксперты. Прошу помощи в решении задачи. Родители строят деревянный дом. Дошло дело до электрики. По проекту к дому подведено три фазы. На фасаде дома висит ящик с вводным автоматом (3п) на 40С, после автомата все фазы заходят в счетчик, туда же заходит N. Электрики сказали сделать заземление, пока есть но не по правилам, пока только вбит металлический стержень в землю и кабелем соединен с шиной в ящике на фасаде. По проекту система заземления CS-C-S.

Электрики которые устанавливали ящик опломбировали вводной автомат и щетчик. Поставили на выходе фаз из счетчика АД2 на 25/30, C16, С16. В таком виде у родителей все простояло год, и дошло время до ввода в дом.

Планирую заменить диф и автоматы после счетчика и сделать вот так:

На схеме преход из внешнего счита к внутреннему, кабель ВВГНГ 5*6. В нутри второго счита используется кабель 4 квадрата.

После вводного автомата в домашнем щите я разведу по автоматам и дифам, далее по разным комнатам. Единствененое место куда придется вести 5 кабелей 3*2,5 c двух разных фаз -
это кательная, где будет установлен однофазный водогрей на 3 квт, и тена для котла на 3 квт, также стиральная машина и насос. Можно ли заводить в одно помещение несколько кабелей с разными фазами?

Я очень надеюсь на ваш опыт и знания.

Забыл написать: Выделено 13 квт.

Нужны еще данные ?

0
Вложение
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.07.2014 в 10:04:21

DaHuJIbI4 написал : По проекту к дому подведено три фазы. На фасаде дома висит ящик с вводным автоматом (3п) на 40С

Наверное трёхполюсной C40.

DaHuJIbI4 написал : По проекту система заземления CS-C-S.

Щитовик такой есть, он у нас тут на форуме. Прочтёт и улыбнётся. В его честь уже системы заземления называют.

Может Система TN-C-S?

DaHuJIbI4 написал : и щетчик.

И считок тоже? А пакетники хоть стоят? :)

Картинка - ужас.

0
DaHuJIbI4
DaHuJIbI4
Новичок

Регистрация: 09.07.2014

Ярославль

Сообщений: 14

09.07.2014 в 10:16:39

Пакетника нет. Есть только вводной на С40 и заним счетчик. Все это опломбировано.

web-rr написал : Картинка - ужас.

Это вы про схему в принципе или про рисунок ?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.07.2014 в 10:28:10

Схему в принципе невозможно понять по рисунку. Про пакетник - это из серии считок, щётчик, "эта фигня которая". Нет первого и второго счита, нет кательной (как у вас). Есть счётчик электроэнергии, есть электрощит, есть котельная, есть русский язык. Кабель 5*10 от щита до щита (а как его проложите, чем, где?), внутри щита разводка ПуГВ 6 квадратов, естественно оконцованным. На самом деле у вас вопросов должно быть выше крыши: проход кабеля сквозь деревянные стены, разводка в деревянном доме, дифференциальная защита, УЗИПы, заземление.

0
DaHuJIbI4
DaHuJIbI4
Новичок

Регистрация: 09.07.2014

Ярославль

Сообщений: 14

09.07.2014 в 10:37:29

Т.е 5*6 между щитами мало ? На входе во втором счите на входе С25. Ввод в дом в стальной трубе. На каждое устройство во влажном помещении ДИФ C16 30 ток утечки. По дому раскидаю по фазно: Второй этаж и жилая часть первого этажа + кухня - L1, На второй фазе водонагреватель 2000 квт + насосная станция, на третьей фазе - стиралка, тен в котле (3 квт), насос для циркуляции батарей.

на водонагреватель и тену котла - кабель 3*4, на все остальной 3*2.5.

Схема:

С40 (3П) -> счетчик электроэнергии (3-х фазный, Меркурий 230) -> Дифференциальный автомат АД14 С30 -> КАбель 5*6 ВВГ НГ в дом через стальную трубу. Выход с клеммы N Дифа АД 14 приходит на шину уже во внутре домовом щите. Три фазы подсоединяю к C25 (3п). От него идет разводка по дифам и автоматам согласно нагрузки по фазам.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.07.2014 в 11:40:52

DaHuJIbI4 написал : Схема:

Схему надо нарисовать.

DaHuJIbI4 написал : По проекту система заземления CS-C-S.

А у вас на картинке ТТ. Не хватает перемычки между шиной N и PE.

0
DaHuJIbI4
DaHuJIbI4
Новичок

Регистрация: 09.07.2014

Ярославль

Сообщений: 14

09.07.2014 в 11:49:49

Но ее же нужно делать до счетчика электроэнергии ? Вводной автомат и счетчик электроэнергии, подключали и опломбировали электрики от сбытовой компании.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.07.2014 в 12:10:58

DaHuJIbI4 написал : Но ее же нужно делать до счетчика электроэнергии ?

В ПУЭ сказано что в цепи PEN проводника нельзя устанавливать коммутационные аппараты (обычный счетчик не является коммутационным аппаратом (есть правда счетчики со встроенными контакторами)).

Еще сечение: сечение PEN проводника в соответствии с ПУЭ должно быть не менее 16квадрат алюминия или 10 квадрат меди.

Думаю если у вас эти два условия выполнены можете организовать TN-C-S с разделением PEN после счетчика.

Да и чего вы вообще к счетчику цепляетесь - на вашей картинке вон до счетчика шинка есть.

И вообще давайте фото. Как-то я не доверяю тому что вы рисуете.

0
DaHuJIbI4
DaHuJIbI4
Новичок

Регистрация: 09.07.2014

Ярославль

Сообщений: 14

09.07.2014 в 12:21:50

Перерисовал по памяти. схему.

Сейчас попрошу отца, он фото скинет.

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.07.2014 в 12:27:44

DaHuJIbI4, еще бы сечения проводов в районе счетчика указали бы...

0
DaHuJIbI4
DaHuJIbI4
Новичок

Регистрация: 09.07.2014

Ярославль

Сообщений: 14

09.07.2014 в 12:30:14

Это проект по которому ставили электрики из сбытовой компании:

Solovey написал : DaHuJIbI4, еще бы сечения проводов в районе счетчика указали бы...

СИП 2А 4*16

Вообще первоначально в дом электрики сказали купит 4*4 для завода в дом, но отец настоял на 5*6. Такой и запустили.

DaHuJIbI4 написал : СИП 2А 4*16

Какие иммено в районе счетчика точно не могу сказать, но они в белой оплетке, одножильные, медные, диаметр с мизинец.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.