Здравствуйте. Возможно предстоит сделать один объект с такими вводными: Дом одноэтажный с силикатных блоков, чердак нежилой, отопление проложено по полу и залито чистовой стяжкой. Стены ещё не штукатурены, плит перекрытия между 1 этажом и чердаком нет, вместо них лежат балки подшитые досками, потом будут или натяжной или подвесной потолок.

1) Вопрос в том, как оптимальней пересечь коридор (~2м) для прокладывания кабелей в другие комнаты? 2) Как лучше прокладывать кабели по периметру помещений к розеткам: на расстоянии допустим ~10см от пола по стене, или ~30см от потолка по стене? Есть еще вопрос по прокладке ПВ1 для КУП. Если провод не защищён (без гофры) - то сечение должно быть 4мм2, а если защищён - то 2,5мм2. А если он будет под штукатуркой, то как тогда трактовать? Покуда всё. Спасибо.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.07.2014 в 00:27:59

По поводу КУП. Всё равно не менее 4-х, значит берите 6 квадратов. По поводу расстояний от пола и потолка. Мне они показались очень странными. Давайте попробуем вспомнить "параллельно архитектурным линиям на расстоянии..." вот найдено обеспечивающем удобство работ при прокладке, ремонте и обслуживании. Если 30 см от потолка удобно, то почему 10 см от пола? Если 30 см от потолка - то на этой высоте потом не захотят ли хозяева десяток полок повесить? Коридор пересечь? В П-образной стальной трубе? Но туда ничего не затянуть!

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

14.07.2014 в 02:55:37

web-rr написал : По поводу КУП. Всё равно не менее 4-х

От КУП к розеткам всё равно пойдёт 2,5мм2 ибо больше не зажать в розетку. С КУП всё ясно. Ну а так, если это не КУП, тогда как трактовать?

web-rr написал : Если 30 см от потолка удобно, то почему 10 см от пола? Если 30 см от потолка - то на этой высоте потом не захотят ли хозяева десяток полок повесить?

30см от потолка потому, что ~ на 20см опустится потолок после подшивки и от чистового потолка получится ~10см. Вряд ли на такой высоте что-то будут вешать, разве что карниз если будут цеплять.

А сколько от пола? Плинтус будет ниже, да и на расстоянии 10см от пола вроде ничего не крепят? Ваши предложения? :)

web-rr написал : Коридор пересечь? В П-образной стальной трубе? Но туда ничего не затянуть!

Так а смысл с её тогда, какие варианты могут быть ещё? Можно тянуть каждую линию по периметру коридора, но это как то нелогично.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

14.07.2014 в 12:47:44

Songo написал : От КУП к розеткам всё равно пойдёт 2,5мм2 ибо больше не зажать в розетку. С КУП всё ясно. Ну а так, если это не КУП, тогда как трактовать?

Лично я понимаю как "не в общей оболочке".

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.07.2014 в 14:23:54

Songo написал : Дом одноэтажный с силикатных блоков, чердак нежилой, отопление проложено по полу и залито чистовой стяжкой. Стены ещё не штукатурены

А как, в таком случае, разведено водоснабжение? Как установлены водяные розетки, если стены не оштукатурены?

Songo написал : Вопрос в том, как оптимальней пересечь коридор (~2м) для прокладывания кабелей в другие комнаты?

В штрабе глубиной 20мм. Аналогично и с розетками - по стенам на высоте установки розеток или штраба в стяжке, где нет возможности вести по стене.

Songo написал : А если он будет под штукатуркой, то как тогда трактовать?

Скрытая проводка всю жизнь трактуется как защищённая. В любом случае от розеток вы более 2,5 тянуть не будете, а от мощного водонагревателя, например, или от щита сечение не менее сечения рабочих жил.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

14.07.2014 в 23:24:16

avmal написал : А как, в таком случае, разведено водоснабжение? Как установлены водяные розетки, если стены не оштукатурены?

Торчат трубы из пола и поднимаются в штрабе на нужную высоту. После штукатурки будут ставить розетки.

avmal написал : В штрабе глубиной 20мм. Аналогично и с розетками - по стенам на высоте установки розеток или штраба в стяжке, где нет возможности вести по стене.

Тобишь пересечь коридор в штрабе 20мм по полу? Проблема в том, что фотографий разводки сантехники по дому скорее всего нет, рискую прорезать какую нибудь трубу :(.

Значит загоняться 10см от пола с последующим подъёмам к подрозетникам нет смысла, просто вести на высоте розеток и слаботочку 10см от них.

А что делать с осветительными линиями, вести вместе с розеточными с последующим подъёмом до выключателей? Всё равно от выключателя линия пойдёт вверх допустим к люстре и где то нужно будет смещать в сторону, или вообще на другой конец комнаты вести, а это уже или по потолку (а он деревянный), или по стене с отступом от потолка?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

15.07.2014 в 19:35:34

Ещё есть вопрос. Если допустим пересекать коридор через потолок, то можно ли в этом участке прикрутить кусок листового железа и спокойно проложить по нему кабели? Если толщины будет недостаточно, то кабели еще в металлорукав засунуть?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.07.2014 в 22:13:43

Songo написал : можно ли в этом участке прикрутить кусок листового железа и спокойно проложить по нему кабели? Если толщины будет недостаточно, то кабели еще в металлорукав засунуть?

Достаточно и металлорукава.

Songo написал : Проблема в том, что фотографий разводки сантехники по дому скорее всего нет, рискую прорезать какую нибудь трубу

А вы узнавали глубину залегания труб или уже заранее, не смотря ни на какую глубину, готовы их порезать?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

15.07.2014 в 23:36:51

avmal написал : А вы узнавали глубину залегания труб или уже заранее, не смотря ни на какую глубину, готовы их порезать?

Поинтересовался, сказали что уложены повсюду тёплые полы и молв они буду играть. Просят пол по возможности не трогать.

Стоят сантехнические шкафы и места под батареи, их придётся огибать, посиму на уровне розеток будет далеко не везде. Может проще всё поверху стены пустить для однообразия, разница только в перерасходе кабеля и всё? Прокладывать кабели на высоте 20см от чистового потолка, чтобы не просверлили его потолочники?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.07.2014 в 00:05:13

Songo написал : Может проще всё поверху стены пустить для однообразия, разница только в перерасходе кабеля и всё?

Вы видели хоть раз, чтобы вешали картины, полочки, телевизоры или ещё какую-нибудь дребедень на уровне розеток? Именно "поверху стены", куда вас всё время почему-то тянет, эти безделицы и развешивают. Вас это не настораживает?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

16.07.2014 в 00:38:18

avmal написал : Вы видели хоть раз, чтобы вешали картины, полочки, телевизоры или ещё какую-нибудь дребедень на уровне розеток?

Нет.

avmal написал : Именно "поверху стены", куда вас всё время почему-то тянет, эти безделицы и развешивают. Вас это не настораживает?

Хорошо, тогда как протянуть кабель к розеткам, если по пути стоит сантехнический шкаф высотой около 50см от пола, дальше периодически поднятые трубы для водорозеток (кухня) и поднятые трубы для батарей? Придётся вести кабель прям поверх этих труб и за батареями, где их могут просверлить при установки батареи? p.s. Самому не нравится, но как, если пол трогать не хотят?

0