Потихоньку начал делать ремонт) Составил, нет не так.... попытался составить вариант сборки квартирного щитка. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Что не так? Что изменить? М.б. что-то добавить? Ввод однофазный 40А, вводной кабель 3х10. От щитка на свет - 3х1,5, на розетки - 3х2,5. Оцените, пожалуйста, мой вариант сборки . Прошу сильно не ругаться и пояснить что не так.
Хорошо что у вас нет сплитов и посудомойки,в ванной стоит МГЛ светильник киловатта на 3-4(иначе не объяснить наличие автомата на 16А) и нагрузки там не детские(а то УЗО на 63А там явно завышено и обычно на ванну принято ставить на 10 мА,но у АВВ оно на 16А=( ).По странной прихоти нормативов на балконах и лоджиях используют кабель сечением не менее 2,5 мм2,что позволяет схалявить на одном автомате=).Ну про то что свет на одном УЗО и говорить не интересно(при отключке свет будет только в ванной),а про бюджет и смысла думать нет...
Кстати ,интересно,сколько проживёт лампочка под защитой автомата на 40 А?Под 16 в одном щиточке на объекте недолго мучилась.
И опять же,а что у вас с СУП?
serj12 написал :
Хорошо что у вас нет сплитов и посудомойки,в ванной стоит МГЛ светильник киловатта на 3-4(иначе не объяснить наличие автомата на 16А) и нагрузки там не детские(а то УЗО на 63А там явно завышено
Поправил. Теперь -6A.
serj12 написал :
и обычно на ванну принято ставить на 10 мА,но у АВВ оно на 16А=( ).
Решил установкой Диф. автомата на группу розеток. Как вам теперь?
serj12 написал :
По странной прихоти нормативов на балконах и лоджиях используют кабель сечением не менее 2,5 мм2,что позволяет схалявить на одном автомате=).
Лоджия - это только название(извиняюсь за упущение)). Производится ее утепление) И в будущем будет является полноценной комнатой)
serj12 написал :
Ну про то что свет на одном УЗО и говорить не интересно(при отключке свет будет только в ванной),
Разбил на 2. Или тоже маловато?
serj12 написал :
а про бюджет и смысла думать нет...
Сарказм?
serj12 написал :
Кстати ,интересно,сколько проживёт лампочка под защитой автомата на 40 А?Под 16 в одном щиточке на объекте недолго мучилась.
Изменил автоматы для защиты света с 10А на 6А, если я правильно понял логику ваших рассуждений)
Ни боже мой.Просто чувствуется тлетворное влияние одного автора одного известного на этом форуме блога :p Просто прикинул бюджет и собрал бы на Легране на автоматах одномодульных 1p+N.
И реле это -Дижитоп - номинал ...
Я так понимаю, Вы говорите про то, чтобы поставить автомат для защиты индикации?
serj12 написал :
Клёво конечно,но можно было по-проще - как были два УЗО по 63 и под ними нагрузки перемешать ,и можно было 10 А на свет оставить.
Изменил.
serj12 написал :
Жесть и угар.Но можно и скромнее,одновременно СМ и розетка включаются невообразимо редко.
Не поясните (Думал розетки и СМ подключить к УЗО)? В каталоге не нашел УЗО выше чем 16А, при этом чтобы ток утечки был 0.01
serj12 написал :
Ни боже мой.Просто чувствуется тлетворное влияние одного автора одного известного на этом форуме блога :p Просто прикинул бюджет и собрал бы на Легране на автоматах одномодульных 1p+N.
В точку) Это так отчетливо видно?)))
serj12 написал :
И реле это -Дижитоп - номинал ...
romka.pm написал :
В каталоге не нашел УЗО выше чем 16А, при этом чтобы ток утечки был 0.01
Просто именно в этой группе я использую УЗО 25А 10 мА тип А от Шнайдера(оно доступно и по цене сопоставимо),а про розетку и СМ - часто получается поставить их под один автомат,так как они при работе практически не пересекаются.
И учтите что УЗО на 10 мА очень-очень чувствительное ,пока техника новая - всё отлично,но со временем ТЭНы имеют свойство увеличивать ток утечки(вечного ничего нет),и тут-то и появляется соблазн - а,выбивает,надо его отключить,ничего же не щиплется .
romka.pm написал :
Выражаю Вам огромную благодарность за помощь!
Блин,как в армию вернулся,так и хочется в ответ:"Служу" и так далее.
Самое интересное впереди - как эту схему укантропупить в щит,то есть монтажку составить,потом это всё собрать с гребёнками и 0 шинками,кстати,а щит какой подобрали?
serj12.
Как раз этим и занимаюсь) Не все так просто блин. А еще и, тем более, если "рука не набита".
Не против, если я сюда выложу результаты работы на ваш "суд"?)))
Ну а щит думаю ABB U51.
По ходу дела вопрос еще к Вам возник по поводу того, размещать ли (как это модно стало) селективно УЗО в этажном щитке? Или поставить обычное с током утечки 100Ма или 300Ма.
romka.pm написал :
размещать ли (как это модно стало) селективно УЗО в этажном щитке?
Роскошно.Дорогое оно,зараза,по сути дела у вас только свет коридора,слаботочка и домофон без дифф защиты.Смысл в том,что мне сама концепция противопожарного УЗО при наличии групповых УЗО не нравится,ведь мы разделяем потребителей по группам,что бы они не влияли на работу важных потребителей,а тут хлоп! и всё может отвалиться,в этом случае селективное и нужно.А в вашем случае обычное УЗО бессмысленно - стоило тогда столько групповых городить.
Я бы в таком случае поставил УЗО 40 А 30 мА на этих потребителей и забыл про общее.Смотрите сами.