19.07.2014 в 00:57:40

хочется сэкономить и собрать по минимуму, учитывая, что сам жить в квартире не планирую и к тому же всю жизнь прожил с гораздо худшими электрощиткам. Отсюда следующие моменты:

  • дифф и УЗО типа АС, т.к. А дороже и сложнее найти
  • в санузел диф на 30мА вместо 10мА опять же из экономии

В щитке на лестничной площадке такая картина:

набросал вот такую схему:

Годится?

0
Вложение
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

19.07.2014 в 01:14:40

Не претендую на истину в последней инстанции, но я б СВЧ и вытяжку перенес бы под УЗО, к розеткам кухни. Да и духовку тоже под УЗО, только УЗО на 63 А тогда.

П.С. Большинство о своих детях так не заботятся, как Вы о квартирантах :)

П.П.С. Ничего не забыли? Бойлер, кондиционер?....

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.07.2014 в 08:31:50

Хотите сэкономить без ухудшения защиты? ДИФ - убираете, ставите единственное УЗО 63А/30мА под которым все розетки. Свет и плиту можно подключить до УЗО :)

0
Аватар пользователя
alex7912

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

19.07.2014 в 10:36:16

cooler.od написал : Да и духовку тоже под УЗО, только УЗО на 63 А тогда.

ок. наверное поставлю одно узо на все кроме линий на освещение, варочную панель и холодильник. бойлер и кондиционер ставить не буду.

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

19.07.2014 в 10:56:17

Но если делаете ремонт, линия под кондиционер не помешает. Сегодня нет, завтра квартиранты более требовательные попадутся. Квартиру с кондиционером можно чуть дороже сдать. ))

0
Аватар пользователя
alex7912

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

19.07.2014 в 17:52:30

переделал и упростил схему. Под кондиционер все же решил заложить кабель. Такой вариант лучше?

0
Вложение
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

19.07.2014 в 18:18:46

alex7912 написал : переделал и упростил схему

после узо, "Н" 2 линий подключайте в узо.А так нормально.

0
Аватар пользователя
alex7912

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

19.07.2014 в 19:04:27

дружба написал : после узо, "Н" 2 линий подключайте в узо.А так нормально.

спасибо

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.07.2014 в 09:28:18

alex7912 написал : Такой вариант лучше?

Кабель должен идти после автомата ;) И не забудьте про вторую N шину до УЗО :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.07.2014 в 15:21:29

alex7912, Холодильник под УЗО обязательно спрячьте. Раз квартира для сдачи - нефиг неотключаемую линию городить - никто и так отключать ничего в щитке не будет.

Я бы поставил ВН на вводе, потом два УЗО 63/0.03 и под них разделил бы всю нагрузку. Либо ваш вариант с одним УЗО - но только холодильник под это УЗО внесите тоже.

Ну и на розетку санузла персональный автомат выделите (наверное там стиралка жить будет)