Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

20.07.2014 в 19:02:45

#4632756

Прошу посоветовать надежное, долговечное реле напряжения.

Как я понял, после длительного чтения форума, надежность большинства устройств низкая (в т.ч. Меандр) и сделать выбор не смог. Вообще существует оно такое? Или менять надо раз в 2 года?

Спасибо!

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.07.2014 в 19:44:26

#4632794

siemens написал : Как я понял, после длительного чтения форума, надежность большинства устройств низкая (в т.ч. Меандр)

Ссылку пожалуйста. Я тоже просвещусь.

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

20.07.2014 в 19:47:18

#4632796

siemens написал : в т.ч. Меандр

У меандра с УЗМ там вроде только один косяк был - с конденсаторами из какой-то партии, вроде уже давно как они туда надежные емкости ставят..

0
Аватар пользователя
Flest

Местный

Регистрация: 10.03.2012

Ярославль

Сообщений: 501

20.07.2014 в 19:53:39

#4632807

Поиск не работает?

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

20.07.2014 в 21:30:26

#4632928

Flest написал : Поиск не работает?

Поиск работает, но некоторые форумные-мемберы читать не умеют.

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

20.07.2014 в 21:31:15

#4632931

BigHarry написал : У меандра с УЗМ там вроде только один косяк был - с конденсаторами из какой-то партии, вроде уже давно как они туда надежные емкости ставят..

Если посмотреть последние страницы темы про УЗМ - народ пишет про проблемы и нет радостных комментариев типа "работает отлично".

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

20.07.2014 в 21:32:45

#4632933

siemens, ну так пишут те у кого проблемы, а у кого работает тот может вообще и про форум то этот не знает...

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

20.07.2014 в 22:16:36

#4632982

siemens написал : народ пишет про проблемы

Поглядел три последние страницы - кроме известной проблемы с балластным конденсатором более никаких новых неизведанных проблем с УЗМ не обсуждают. Поскольку новые УЗМ идут с другим кондюком - то у вас эта проблема уже не всплывет.

siemens написал : нет радостных комментариев типа "работает отлично".

У меня пока работают из пяти купленных четыре штуки, одна - с проблемной емкостью, заглючила...

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

20.07.2014 в 22:26:19

#4632997

siemens написал : народ пишет про проблемы и нет радостных комментариев типа "работает отлично".

У меня работает отлично. Ежегодно ставлю 10-15 на разных квартирах, ещё несколько штук шлю почтой по запросу. Всем УЗМ нравится, полёт нормальный. Кстати уже по два штуки в щит ставлю. Всё отлично!

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

20.07.2014 в 22:29:12

#4633000

siemens написал : и нет радостных комментариев типа "работает отлично".

А что им будет-то ,тупо работают.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

20.07.2014 в 22:34:42

#4633010

web-rr написал : уже по два штуки в щит ставлю

Если не секрет - зачем две штуки? Одно отдельно на холодильник?

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

20.07.2014 в 22:36:07

#4633013

web-rr написал : У меня работает отлично. Ежегодно ставлю 10-15 на разных квартирах, ещё несколько штук шлю почтой по запросу. Всем УЗМ нравится, полёт нормальный. Кстати уже по два штуки в щит ставлю. Всё отлично!

Всем спасибо за информацию! Подскажите а как не попасть на старую версию УЗМ?

0
Аватар пользователя
gesund

Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

20.07.2014 в 22:43:21

#4633024

BigHarry, если есть компрессор то хочется использовать задержку 6 минут, а ждать не хочется больше 6 сек :)

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

20.07.2014 в 22:48:16

#4633034

siemens написал : как не попасть на старую версию УЗМ?

На приборе вроде с левого боку и снизу отпечатаны месяц/год производства, если старее 13 года не будете брать - то точно не нападете на старую версию.

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

20.07.2014 в 22:51:23

#4633045

BigHarry написал : На приборе вроде с левого боку и снизу отпечатаны месяц/год производства, если старее 13 года не будете брать - то точно не нападете на старую версию.

И еще вопрос - какую версию брать? Трехфазную или три однофазных? Есть разница?

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

20.07.2014 в 22:52:52

#4633051

siemens, трехфазная рубит сразу все 3 фазы. Если потребители однофазные - то 3 однофазных

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

20.07.2014 в 23:06:19

#4633072

Slonobas написал : siemens, трехфазная рубит сразу все 3 фазы. Если потребители однофазные - то 3 однофазных

У serj12 на фото стоит 3 однофазных вместо одной трехфазной - вот и возник вопрос, что лучше и почему отдельные стоят?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

20.07.2014 в 23:13:52

#4633092

siemens написал : на фото стоит 3 однофазных вместо одной трехфазной

Так в доме нет трёхфазных потребителей,ну отвалится одна фаза и что?Остальное-то будет работать,а при

siemens написал : одной трехфазной

упс.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

20.07.2014 в 23:16:23

#4633098

siemens написал : что лучше

У вас будет только один двухфазный потребитель - плита, для него трехфазное реле не нужно.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.07.2014 в 15:32:36

#4633974

BigHarry написал : У вас будет только один двухфазный потребитель - плита, для него трехфазное реле не нужно.

Не нужно плите трехфазное реле.

Трехфазное реле актуально думаю только для асинхронных двигателей - для них обрыв одной фазы при работе под нагрузкой ведет к перегреву и летальному исходу.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

22.07.2014 в 08:26:21

#4634930

siemens написал : надежное, долговечное реле напряжения.

Со сроком эксплуатации 20 лет подойдет?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2014 в 09:15:38

#4634971

ppkvin написал : Со сроком эксплуатации 20 лет подойдет?

Мало. Пишите в инструкции 50лет - мигом расхватают :)

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

22.07.2014 в 09:38:22

#4635000

BigHarry написал : У вас будет только один двухфазный потребитель - плита, для него трехфазное реле не нужно.

Плита тоже однофазный потребитель. В ней только фазная напруга 220В используется. Если одну из фаз отключить, то на оставшейся половина плиты все равно будет работать...

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

22.07.2014 в 11:47:33

#4635156

ksiman написал : Пишите в инструкции 50лет

Низя. Есть вполне документальные свидетельства по наработке 20 лет - просто ломаться нечему.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.07.2014 в 12:19:27

#4635220

Ну да. После пробоя силового ключа ЗАС будет показывать нормальное состояние сети ВЕЧНО.

0
Аватар пользователя
matagros

Местный

Регистрация: 17.02.2006

Москва

Сообщений: 532

22.07.2014 в 12:23:15

#4635228

так какой покупать? У АВВ есть такое?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

22.07.2014 в 12:26:25

#4635235

matagros написал : так какой покупать? У АВВ есть такое?

Какой такой? Какое такое? ;)

0
Аватар пользователя
matagros

Местный

Регистрация: 17.02.2006

Москва

Сообщений: 532

22.07.2014 в 12:46:57

#4635263

Johnny написал : Какой такой? Какое такое? ;)

реле напряжения ))

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.07.2014 в 12:51:13

#4635269

matagros написал : так какой покупать?

УЗМ 51М

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

22.07.2014 в 13:35:53

#4635352

matagros написал : реле напряжения ))

Нет у АББ ничего подходящего для этих целей. Используйте УЗМ.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу