Аватар пользователя
diim

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Тольятти

Сообщений: 87

22.07.2014 в 18:12:46

всем хорошего дня! ребят, насмотрелся я здесь на сайте кучу ужасных подъезных щитов, посмеялся в доволь;) а у себя то и не заглядывал:( короче, вот что имеем:

мой "меркурий", "пакетник", и два автомата "щит". полный капец! вот решил я это дело переделать, заменить пакетник на автомат С32-счётчик-автомат С25-УЗОпротивопожарное 100мА-и два автомата на 16А, вот схема:

друзья, подскажите, всё ли я правильно собираюсь делать? да, кстати, дом с газовыми плитами:)

0
Вложение
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

22.07.2014 в 18:27:43

Выделенная мощность какая?

0
Аватар пользователя
diim

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Тольятти

Сообщений: 87

22.07.2014 в 18:57:01

в том то и дело, что неизвестно.... как и где можно узнать? но в квартиру входит два двойных провода по 1.5 мм2 (на "глаз";)) их видать на первой фотке, с верху две чёрных "лапши", но точно не 2.5. один я думаю на свет, а другой на розетки.

0
Аватар пользователя
diim

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Тольятти

Сообщений: 87

23.07.2014 в 20:31:25

ну если всё правильно то так и соберу;)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.07.2014 в 20:39:55

diim написал : подскажите, всё ли я правильно собираюсь делать?

Не правильно. С32 Вам никто не разрешит, С25 максимум. Автомат после счетчика лишний. На такой алюминий С10 самое то.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

23.07.2014 в 20:40:00

diim написал : УЗОпротивопожарное 100мА

а на розетки?

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

23.07.2014 в 21:00:13

пакетник можно просто заменить на новый 40 амперный. Они сейчас не дефицит.

0
Аватар пользователя
diim

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Тольятти

Сообщений: 87

23.07.2014 в 22:00:23

Ixtim написал : пакетник можно просто заменить на новый 40 амперный. Они сейчас не дефицит.

за место пакетника как раз и ставлю С32, ну и для защиты счётчика.

haramamburu написал : а на розетки?

на розетки уже будет в квартире щит.

Rumato написал : Не правильно. С32 Вам никто не разрешит, С25 максимум. Автомат после счетчика лишний. На такой алюминий С10 самое то.

какой лишний автомат? в квартиру заходит медь примерно 1.5мм2 в будущем планирую заменить ввод в квартиру на 6мм2 ну и по квартире 2.5 на розетки с 16А автоматами, и 1.5 на свет, соответственно 10А автоматы.

я мыслил так:

  1. С32- вместо пакетника
  2. С25-для защиты УЗО
  3. после УЗО автоматы с таким номиналом как и поставил электрик из ЖКХ
0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

24.07.2014 в 00:44:52

diim написал :

  1. С32- вместо пакетника

Если свободного доступа к пакетнику нет (как к абонентским ВА), то смысла его менять на ВА нет, ибо в случае КЗ, он будет срабатывать вместе с вышестоящими и всё потухнет. Посиму лучше поставить ВН такого же номинала как пакетник (25-32А если газ).

0
Аватар пользователя
diim

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Тольятти

Сообщений: 87

24.07.2014 в 07:23:08

а если С32 заменить на D32 для улучшения селективности, будет наверное лучше:)

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

24.07.2014 в 07:37:16

diim написал : для улучшения селективности

для этого надо замеры сделать... а уж потом улучшать...;) а то, бывает, стало хуже чем было...

0
Аватар пользователя
diim

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Тольятти

Сообщений: 87

24.07.2014 в 15:32:46

Ixtim написал : для этого надо замеры сделать...

замеры чего?:o

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.07.2014 в 16:35:54

diim написал : замеры чего?

тока КЗ

0
Аватар пользователя
diim

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Тольятти

Сообщений: 87

24.07.2014 в 18:31:46

каким образом, померить ток кз? или собрать схему на стенде, и замкнуть:D посмотреть что первым отрубится:D

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

24.07.2014 в 18:36:55

diim написал : каким образом, померить ток кз?

рулеткой, естессно не измеришь... равно, как и китайской цешкой ;) специальные приборы человечество придумало для этого...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу