23.07.2014 в 20:27:24
Здравствуйте уважаемые мастера. Прошу прощения за мою электрическую безграмотность, но нужен совет для правильного указания задачи электрику. Прошу помочь по 2 моментам. 1)Для обустройства электроточки от трехфазного автомата(20А) из щитка был проложен медный кабель 5*4мм. Эту точку я планировал использовать только для варочной панели. Однако электрик сказал что сможет подключить к этой точке и варочную панель и духовой шкаф. Если я правильно его понял, он хочет 2 фазы задействовать для варочной панели и 1 фазу для духового шкафа. Насколько оправданным и правильным будет такой шаг при планируемой мощности 7Квт для панели и 3Квт для духового шкафа? Если я правильно понял почти все духовые шкафы идут с обычной евровилкой и разделять трехфазную точку на 2 устройства это ненужное занятие.Мне кажется практичнее будет оставить точку с кабелем 5*4мм для варочной панели, а для духового шкафа просто вывести розетку с отдельного автомата кабелем 3*2.5мм.
2) Много споров ходит по поводу способов подключения варочной поверхности. Кто-то ставит розетки, кто-то подключает напрямую через колодки, некоторые через WAGO. Какой способ будет наиболее практичным и надежным при наличии возможностей любого способа монтажа? Розетка на 380В довольно громоздкая, а хорошая розетка с вилкой фирмы Legrand выльется в ~1500 рублей. Я рассматривал как очень удачный вариант монтаж с помощью клеммной коробки КлК-5С от Schneider, но нигде не могу найти у себя в городе. Может найти более-менее приличную монтажную коробку для наружной проводки, в нее поместить колодки и сделать ввод-вывод кабеля?
23.07.2014 в 20:43:18
1) Если ремонт в разгаре, то делайте как Вам кажется. Так будет правильно. 2) Лучший вариант это оставить достаточную длину кабеля и подключать напрямую в ВП.
24.07.2014 в 00:51:49
Tonus 1) Я на варочную панель тяну 5х2,5мм2 и под ВА 16А 3п, всем говорю покупать с возможностью подключать на 3 фазы и всё Ок. На духовой шкаф лучше отдельную линию притянуть (3х2,5мм2), они бывают мощными. 2) КлК-5С - хорошая коробочка, но лучше кабель напрямую на клеммную колодку в панели подключить.
24.07.2014 в 02:02:47
Rumato написал : Лучший вариант это оставить достаточную длину кабеля и подключать напрямую в ВП.
Я сделал именно так кабелем NYM 5х4, теперь ломаю голову на тем, как спрятать этот пучок проводов под столешницей, так как штатная крышка не закрывается с такими толстыми проводами.
24.07.2014 в 04:20:09
Аналог КлК-5с? Обычная коробка для наружного монтажа IP5x и кросс-модуль в нее.
24.07.2014 в 05:59:37
Лучший вариант подключения - розетка. Оцените потом, в процессе длительной эксплуатации.
24.07.2014 в 09:48:59
Songo написал : Tonus 2) КлК-5С - хорошая коробочка, но лучше кабель напрямую на клеммную колодку в панели подключить.
У меня протянут ВВГ кабель, не слишком ли он жесткий чтобы тянуть напрямую к варочной панели?
24.07.2014 в 10:55:35
Следует иметь ввиду, что при использовании розетки обязательно нужно УЗО на эту линию. При неразъёмном соединении (коробка с клеммами КлК-5с) УЗО не является обязательным.
Songo написал : КлК-5С - хорошая коробочка, но лучше кабель напрямую на клеммную колодку в панели подключить.
Оно-бы может было-бы хорошо, но...кабель из щитка на кухню обычно ВВГ, а для подключения к варке нужен гибкий провод (жёсткий может обломиться).
24.07.2014 в 10:59:42
Tonus написал : он хочет 2 фазы задействовать для варочной панели и 1 фазу для духового шкафа.
Я так и сделал, причём кабель был именно 5х4,0 с коробкой КлК-5С на конце. Варки чаще пользуют 2 фазы из 3-х, говорят, что есть и использующие все 3, но бытовые мало кто видел, а промышленные нас не интересуют.
24.07.2014 в 11:03:30
zvezdopad написал : Варки обычно пользуют 2 фазы из 3-х, говорят, что есть и использующие все 3, но бытовые мало кто видел, а промышленные нас не интересуют.
Оказывается, у меня уникальная варочная панель - можно подключать одну, две, или три фазы! :yu А с виду обычный "Аристон"... :confused:
24.07.2014 в 11:10:26
Значит вам "повезло". Но, разве я говорил о невозможности существования таковых?!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу