24.07.2014 в 14:04:55
Кажется здесь ещё не обсуждали такую систему защиты (реле напряжения) как ASP, хотя решение вполне грамотное по схеме коммутации - контактором, управляемым отдельным блоком управления. Отпадают все вопросы, связанные с недостатками реле.
Но разработчики решили выпустить бюджетный вариант с применением поляризованного реле, при этом учитывая особенности управления таким реле, в частности длительность управляющего импульса от 50 до 200 мсек, применив два блока питания.
Подробности здесь:
24.07.2014 в 14:48:22
По Вашей ссылке автор темы написал
ASP-V написал : .... Есть модели со встроенным реле до 16А (3Квт). Применение внешнего контактора необходимо для того, чтобы отключать-включать целые квартиры, дома при аварии в электросети. Другого способа пока не придумали. Если у Вас есть другое решение защиты дома, квартиры-напишите.....
Есть самое лучшее решение проблемы "отгорания нуля" и т.д. - это ввести наказание монтажных контор (именно "контор", а не монтажника, с которым пусть уже эта "контора" разбирается) которые не дотягивают болты на "нулевой шине", не проваривают нормально соединения корпусов этажных щитов с заземлением, через "совмещение двух полупопиц в одно целое" делают заземляющие контура у зданий и т.д. И если бы все работы, какие надо делать по безопасности сетей, делались качественно, то и эти "ежики" не пришлось бы покупать (отдавая бешеные деньги) и захламлять шкафы в квартире/гараже/доме и т.д.
Мне так кажется .... ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
24.07.2014 в 14:52:06
ppkvin написал : решение вполне грамотное по схеме коммутации - контактором
и в чем грамотность?
24.07.2014 в 15:33:44
О, дада. Мы в той теме жгли! Если чё - и тут пожжом ещё раз!
24.07.2014 в 16:06:08
andrewkhv написал : в чем грамотность
В том, что именно контактор предназначен для коммутации мощных нагрузок, включая индукционного типа.
24.07.2014 в 16:15:25
ppkvin написал : В том, что именно контактор предназначен для коммутации мощных нагрузок, включая индукционного типа.
ppkvin глаголет истину!!! Внемлите ему.
24.07.2014 в 16:33:28
ppkvin написал : В том, что именно контактор предназначен для коммутации мощных нагрузок, включая индукционного типа.
ppkvin, че вы врете то? 40 амперный контактор iCT способен коммутировать всего 42 галогенки на 12В, включенные через железные трансы, хотя их суммарная моща ажно 840Вт! хотя нуб вполне ожидает что такой контактор даст ему возможность рубануть 8.8кВт индуктивной нагрузки:a
24.07.2014 в 17:21:51
Чутка больше. По паспорту 2,5кВт индуктивной нагрузки.
24.07.2014 в 17:28:41
barsuk, я пока на зрение не жалуюсь
24.07.2014 в 18:01:36
ОК.
25.07.2014 в 10:55:11
andrewkhv написал : я пока
Пока что получается, что реле лучше контактора?:)
Или нет?:cool:
25.07.2014 в 12:19:10
cooler.od написал : Реле победило
Предсказуемый результат, ведь это реле МР25 от самого лучшего, известного науке, девайса.;)
26.07.2014 в 07:51:57
ppkvin написал : Пока что получается, что реле лучше контактора?
Пока что вы передергиваете.
28.07.2014 в 15:39:51
andrewkhv написал : передергиваете
Поясните, к чему тогда сравнительные испытания контактор\реле? Разве и так не ясно?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.