Добрый вечер! Хочу поменять проводку в доме и чтобы не штробить пустить ее в подполье(под полом) кабелем ВВГнг LS можно ли так делать а в комнатах вывести из подполья?

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

24.07.2014 в 20:24:27

Да и без проблем.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

24.07.2014 в 20:41:29

Николай-1975 написал : а в комнатах вывести из подполья?

а выводить из подполья как будете ?? Каким способом ??

0
Аватар пользователя
Николай-1975

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Киров

Сообщений: 7

24.07.2014 в 20:58:26

а как лучше? хотел в гофре

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

24.07.2014 в 21:15:04

Николай-1975, в качестве справки: "7.1.37. ........В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. ......."

0
Аватар пользователя
Николай-1975

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Киров

Сообщений: 7

24.07.2014 в 21:26:23

понятно, но в гофре пвх для защиты кабеля от повреждения к тому же пол деревянный

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.07.2014 в 21:28:32

Николай-1975 написал : пол деревянный

Рассмотрите хотя бы металлорукав. От гофры толку мало. В штукатурке кабели можно без защиты прокладывать.

0
Аватар пользователя
Николай-1975

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Киров

Сообщений: 7

24.07.2014 в 21:48:18

а в подполье можно без защиты?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.07.2014 в 22:05:16

Николай-1975 написал : а в подполье можно без защиты?

А её там не сгрызут?

0
Аватар пользователя
Николай-1975

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Киров

Сообщений: 7

24.07.2014 в 22:16:44

да не должны

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

24.07.2014 в 22:42:44

Если деревянные полы - или на лотках или в металлических трубах - требуется искл. прогорание защтты. Металлогофра не обеспечивает не прогораемость. Выводы из подполья делать в металлических гильзах - перевод на человеческий: кусках металлических труб.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

24.07.2014 в 23:00:58

NordlineOST написал : Если деревянные полы - или на лотках или в металлических трубах - требуется искл. прогорание защтты

Открыто по сгораемому основанию при использовании кабеля нг-ls - дополнительная защита не требуется.

NordlineOST написал : Выводы из подполья делать в металлических гильзах - перевод на человеческий: кусках металлических труб.

Здесь полностью согласен; проход через сгораемые перегородки - только в стальной трубе. В соответствии с

0
Вложение
Аватар пользователя
Mr Stickman

Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

24.07.2014 в 23:51:37

глупый вопрос, а что такое открытая прокладка проводки?

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

25.07.2014 в 00:31:17

Прибитый на стену провод при помощи жеcтяных скобок из банок из под кильки. Которые защелкнуты в замок как на водотосточных трубах и прибиты гвоздями к стене.

0
Аватар пользователя
Mr Stickman

Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

25.07.2014 в 00:50:59

а скрытая тогда что? деление по видимости проводки?