30.07.2014 в 00:58:42

Всех приветствую. Сегодня, когда принимал душ, получил неслабый удар током от трубы обогрева (общая по всему стояку). Проблема в том, что устранить проблему в ближайшее время нет возможности (только через месяц), а во время приема душа бывает, что задеваешь ее чисто случайно. Есть у меня несколько вопросов:

  1. Как определить расстояние до источника контакта фазы с трубой? Допустим, что известно сечение трубы и напряжение на ней.
  2. Возможно ли получить серьезную электротравму при кратковременном контакте (за 0,1-0,2 секунды)? Проверяю ток тыльной стороной ладони.
0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

30.07.2014 в 01:38:08

qapoz написал :

  1. Как определить расстояние до источника контакта фазы с трубой? Допустим, что известно сечение трубы и напряжение на ней.

Никак....

qapoz написал :

  1. Возможно ли получить серьезную электротравму при кратковременном контакте (за 0,1-0,2 секунды)? Проверяю ток тыльной стороной ладони.

Теоретически да.

Возможно причина скрыта у Вас в квартире, а труба просто имеет потенциал земли....

В это время случайно ваша посудомойка, или стиральная машина не сливала воду?

PS Изолируйте трубу куском пластика или ПЭ трубы разрезанной вдоль - хотя бы до понимания причины и принятия мер....

0
qapoz
qapoz
Новичок

Регистрация: 30.07.2014

Москва

Сообщений: 58

30.07.2014 в 01:45:24

Нет, никаких приборов включено не было. Труб теплосети вообще изолирована, это даже не водопровод, а обогревательная система. Ток возникает периодически. Может ударить током, а через секунд 10 тока уже нет. Здание современное, с проводкой никаких проблем не замечено. Все соседи обеспеченные люди, вряд ли бы стали откручивать счетчик, цепляя провод к трубе. На этаж ниже вообще квартира пустует.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

30.07.2014 в 01:48:20

Не надо ничего проверять руками. Тыльная сторона ладони и внутренняя поверхность предплечья являются опасными местами из-за тонкой кожи на этих участках. Серьезность электротравмы зависит от многих параметров, т.е. сочетания тех или иных электрических величин и физиологических показателей организма в момент контакта. Короче, это непредсказуемо. Из литературы известны случаи когда одних убивало при напряжении 12-36 В переменного тока, а другие выживали после контакта с высоковольтными частями в трансформаторной будке.

0
qapoz
qapoz
Новичок

Регистрация: 30.07.2014

Москва

Сообщений: 58

30.07.2014 в 01:49:50

BV написал : что это?

Труба, по которой течет горячая вода для обогрева ванных комнат по подъезду. Также используется для сушения полотенец. К водопроводу отношения не имеет.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

30.07.2014 в 02:18:09

qapoz написал : К водопроводу отношения не имеет.

это обратная труба циркуляции горячего водоснабжения :)

В доме плиты газ, или электро? Если электро - то год постройки дома?

0
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

30.07.2014 в 02:58:39

qapoz написал : Труба, по которой течет горячая вода для обогрева ванных комнат по подъезду. Также используется для сушения полотенец. К водопроводу отношения не имеет.

Окак! А в ветке про Сантехнику народ никак понять не может, как у них электро-коррозия полотенце-сушители из нержавейки съедает за неделю :a Никто из соседей сверху и снизу не делал ремонт, включающий переделку своей части стояка отопления на пластиковые трубы? Ведь если стояк под напряжением, значит где-то была разорвана его связь с землёй, а уже потом на него попала фаза. Мой совет. Стояк локально зачистить, очень надёжно - толстыми по 10мм2 медными проводами на хомутах заземлить - на другие трубы и на землю в квартире (СУП).

BV написал : это обратная труба циркуляции горячего водоснабжения

Отнюдь! У меня в брежневской панельке тоже в ванной такой стояк исключительно отопления (прямая 1/2" в ванной - на ней ПС, обратка - в туалете). Работает независимо от стояка ГВС, причём синхронно с остальными радиаторами отопления: зимой, когда оно есть.

0
qapoz
qapoz
Новичок

Регистрация: 30.07.2014

Москва

Сообщений: 58

30.07.2014 в 07:42:24

BV написал : это обратная труба циркуляции горячего водоснабжения :)

В доме плиты газ, или электро? Если электро - то год постройки дома?

1994 год. Москва. Я думал такие проблемы только в стареньких панельках.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.07.2014 в 07:58:43

Prok12 написал : Мой совет. Стояк локально зачистить, очень надёжно - толстыми по 10мм2 медными проводами на хомутах заземлить - на другие трубы и на землю в квартире (СУП).

какая нафиг земля в доме 1994 года?

qapoz написал : 1994 год. Москва. Я думал такие проблемы только в стареньких панельках.

у вас и так старенькая - построена по ПУЭ-6 и скорее всего изуродована соседями, заменившими куски труб на метапол или полипропилен.

вам надо не землю куда-то там непонятно куда цеплять, а соседей трясти на предмет наличия самовольных "заземлений на трубу".

0
konsta29
konsta29
Эксперт

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

30.07.2014 в 08:36:50

А вы саму ванну не меняли?

0