Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

03.08.2014 в 22:27:51

Здравствуйте. Всегда интересовал вопрос грамотного распределения/совмещения линий на ВДТ/АВДТ. Понятие идеала (ко всему своя линия) - как правило жирно по бюджету, посиму приходится на один ВДТ вешать несколько розеточных линий, линий освещения и т.д. Хочется выработать некий алгоритм/правило по которым распределяются нагрузки и линии. Например что-то типа: 1) Розетки санузла (ванна/туалет) всегда свой АВДТ/ВДТ. 2) Свет санузла (ванна/туалет) всегда под защитой ВДТ, на котором может висеть что то ещё. 3) Газовый котёл на отдельный АВДТ. 4) Холодильник под свой АВДТ, или совмещается с чем то ещё. 5) Гидрофор всегда под ВДТ с чем то ещё. 6) Под один ВДТ не подключается свет и розетки одного помещения. И т.д. Вот собственно набросал схему (попросили знакомые) а) б) Сам дом

-Какая из них лучше, какие явные косяки по раскидыванию по ВДТ есть? -Можно ли не защищать гидрофор УЗМ? -Можно ли гидрофор вешать на ВДТ улицы, если он стоит в подвале? Ещё не нравится, что холодильник весит на одном ВДТ с другими потребителями, выделять ещё одно ВДТ/АВДТ под холодильник при таком кол-во линий - наверно будет жирно. Можно ли холодильник прицепить на один ВДТ с газовым котлом, будет ли это лучше чем сейчас нарисовано?

Тема создана не сугубо для этой схемы, она как пример для критики. Думаю многим (как и мне) будет полезно знать, что и с чем можно/нельзя соединять. Спасибо.

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

04.08.2014 в 04:01:35

Как по мне, то наиболее предпочтительно (в порядке убывания)

  1. 2-3 УЗО 30 мА на свет, 2-4 на розетки + 1 10 мА на свет санузла и несколько 10 мА по количеству "мокрых" потребителей в этом самом санузле. При необходимости добавляются неотключаемые линии под собственным УЗО. 2 (побюджетнее). 1 УЗО 30 мА на свет во всей квартире + 1 10 мА на свет санузла, 2-3 на розетки. Можно сделать холодильник отдельной линией с инд. дифхащитой. 3 (бюджетный) свет в комнатах без УЗО, свет санузла 10-30 мА, 1-2 УЗО на розетки.

Тут, конечно, я забыл про ТП, кондиционеры и т.п. :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.08.2014 в 10:19:01

Songo,

1) я бы всю нагрузку под УЗМ спрятал 2) по распределение нагрузки по УЗО - процесс творческий. Мне обе схемы нравятся. Подкиньте монетку )

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

04.08.2014 в 11:29:19

Johnny Грубо говоря, получается почти на каждую линию свой АВДТ. Это в существующую схему еще штуки 3 ВДТ добавить нужно. Многовато наверно.

Johnny написал : 2 (побюджетнее). 1 УЗО 30 мА на свет во всей квартире

Не очень получается, когда всё сразу тухнет :(.

Solovey написал : 1) я бы всю нагрузку под УЗМ спрятал

А смысл прятать розетки и свет улицы под УЗМ? А вот гидрофор не знаю насколько необходимо под УЗМ.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.08.2014 в 11:33:06

Songo написал : А смысл прятать розетки и свет улицы под УЗМ?

Чтобы все уличные светильники в один прекрасный момент не сдохли.

А в розетку улицы может в "счастливый" момент быть включена газонокосилка, или какой дорогостоящий инструмент.

Я наоборот не вижу причины чтобы не спрятать все линии под УЗМ! Нафига что- то без защиты оставлять??? Номинал УЗМ 63А - в чем проблема?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

04.08.2014 в 20:03:15

Solovey С УЗМ это не проблема переставить, интересует больше сама суть темы про совмещении/разделения нагрузки на ВДТ. Что скажете про

Songo написал : Можно ли гидрофор вешать на ВДТ улицы, если он стоит в подвале?

Songo написал : Ещё не нравится, что холодильник весит на одном ВДТ с другими потребителями, выделять ещё одно ВДТ/АВДТ под холодильник при таком кол-во линий - наверно будет жирно. Можно ли холодильник прицепить на один ВДТ с газовым котлом, будет ли это лучше чем сейчас нарисовано?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.08.2014 в 21:37:55

Songo написал : Можно ли гидрофор вешать на ВДТ улицы, если он стоит в подвале?

Если УЗО много - то можно делить нагрузку на УЗО по географическому признаку. Одно УЗО - одно помещение (или однотипная нагрузка) Когда УЗО мало - то я каждое УЗО рассматриваю как шинку "независимого" питания. Тогда наоборот логичнее на одно УЗО понавешать как можно более разную нагрузку: например свет подвала + розетки спальни + духовка (условно)

Songo написал : Ещё не нравится, что холодильник весит на одном ВДТ с другими потребителями, выделять ещё одно ВДТ/АВДТ под холодильник при таком кол-во линий - наверно будет жирно. Можно ли холодильник прицепить на один ВДТ с газовым котлом, будет ли это лучше чем сейчас нарисовано?

Если в системе отопления незамерзающая жидкость - то можно, ИМХО, объединить. Иначе отключение котла зимой может ну ооочень дорого стоить. (во всяком случае потери будут на порядок больше чем протухшие продукты в холодильнике)

Вам виднее что у вас за системы и какие потребители наиболее электрозависимые.

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

04.08.2014 в 22:00:30

Ну по мне примерно так (для примера возьмем двушку с газом):

  1. УЗО- кухня-сюда все розетки кухни основные розетки этр рабочая зона, остальные используются крайне редко + свет зала. Если котел значит его(котел) и холодильник под отдельный диф на неотключаемую линию.
  2. УЗО- зал-розетки + свет кухни
  3. УЗО- спальня- розетки + свет коридора(розетку коридорную под УЗО ближайшей комнаты)
  4. УЗО- с/у- мокрое УЗО и розетки и свет по одно (если лоджия с розетками два мокрых УЗО свет перемешать)
0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

04.08.2014 в 22:54:46

Читаю ваши форумы и не могу понять: у вас что, жутко плохое оборудование, а провода еще хуже (а ведь вы пользуетесь не проводами, а кабелями). Если нет (т.е. оборудование нормальное), то зачем вам столько УЗО? Ну, 2шт. на квартиру, ну пусть 3. Но вы же по десятку ставите! И это в 2-х/3-х комнатной квартире! Тут, как-то, пытался хозяина 3-х этажной виллы уговорить на 2-е, куда там. Говорит "по закону положено 1-о, чего ты мне 2 суешь? Положено 1-о - ставь 1-о!" Собственно, я в квартире с 1-м (одним) УЗО живу с 96г. И ничего, не мешает. За эти годы сработало раз 5. Все по делу. Просто так - ни разу. Когда-то приобрел 2-е УЗО (хотел кухню отделить), да так и не собрался. Лень. Я, собственно, к вопросу " Хочу знать как совмещать/распределять линии на ВДТ/АВДТ...". На мой взгляд, 2, max 3 УЗО на квартиру, все что больше - выброшенные деньги. ИМХО, разумеется.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

04.08.2014 в 23:07:44

igor1 написал : пытался хозяина 3-х этажной виллы

А вы можете список потребителей с примерной длинной линий набросать?Просто интересно сравнить.А стандарт электроэнергии такой же?

0

И это пройдёт ...

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

04.08.2014 в 23:32:22

Alex2507 написал : Если котел значит его(котел) и холодильник под отдельный диф на неотключаемую линию.

Котёл и холодильник на одном АВДТ?

Alex2507 написал :

  1. УЗО- с/у- мокрое УЗО и розетки и свет по одно

Вы ставите 30мА на всё это? А если я на розетки ванны ставлю 10мА + в ванне стоит стиралка, да ещё свет повесить - думаю может иногда и срабатывать. С другой стороны, если на разных УЗО весит, то при выключении света, ходить и руками мокрыми в рабочие розетки лезть тоже не есть гуд.

igor1 написал : Читаю ваши форумы и не могу понять: у вас что, жутко плохое оборудование, а провода еще хуже

Удобство требует денежных вложений. Ведь ваш заказчик не захотел себе одноэтажную виллу строить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу