Здравствуйте, прочитал форум по электрике и слаботочке составил схему щитка.

Квартира 3-ка Дом панельный.

Кабель ВВГнг-LS

Электрораспределительный шкаф 36(42) мод. АББ UK 530 Автоматы ABB S200
УЗО F200

Пожалуйста, покритикуйте, правильно ли я выбрал сечение проводов, номиналы УЗО и автоматов?

0
Вложение
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

05.08.2014 в 00:17:13

Diamond написал : Пожалуйста, покритикуйте, правильно ли я выбрал сечение проводов, номиналы УЗО и автоматов?

Что то мне кажется, что занадто много вы хотите для однофазного ввода. И водогрей 10кВт и варочная панель и куча всего остального. Вводной ВА 63А после УЗО 300мА вы откуда взяли, у вас такой стоял? Дом с плитами? Сколько выделенная мощность на квартиру?

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

05.08.2014 в 00:25:03

Diamond написал : Пожалуйста, покритикуйте, правильно ли я выбрал...

Ввод 63 и UK536N3? Очевидно, неправильно...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

05.08.2014 в 00:34:03

Diamond написал : Здравствуйте,

Доброй ночи.

Diamond написал : шкаф 36(42) мод. АББ UK 530

Тесно будет очень-очень.

Diamond написал : правильно ли я выбрал сечение проводов, номиналы УЗО и автоматов?

Да,кроме варочной,желательно 32 А.

Diamond написал : Пожалуйста, покритикуйте,

Разделение по группам ... очень своеобразное,излишества всякие не хорошие в виде не нужных линий или отсутствия оных(особенно "про все розетки на сплиты" - пытался осилить,но сдался - это как?Три - четыре сплита на одной линии или же под одним АВ эти сплиты на разных линиях?!). Проточник клёвый,весело с ним будет. Ну и про УЗО на 10 мА глупо писать вроде ...А про СУП и речи нет.Хорошо хоть тёплых полов нет до кучи

0

И это пройдёт ...

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

05.08.2014 в 01:11:54

serj12 написал : Да,кроме варочной,желательно 32 А.

На водогрее 10мм2 кабель под ВА 63А, многовато для 10. Как и ввод 10мм2 а ВА 63А :(.

0
csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

05.08.2014 в 01:18:41

serj12 написал : Тесно будет очень-очень

В шкафу на 36 модулей миссия не выполнима, у меня 1 вводной автомат 2P, УЗМ, счетчик на 2модуля,4 узо, 16 автоматов(+-), 3 шинки нулевых, все влезло впритык в шкаф на 36 модулей, осталось места максимум на один автомат.С учетом заявок, тут 48 модульный шкаф в притык, С разбегу я что-то около 44 модулей насчитал только по оборудованию.

0
spilhp
spilhp
Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

05.08.2014 в 01:30:20

Вместо C16 везде можно B16 поставить. Немцы в новостройках ставят автоматы с характеристикой B и УЗО типа A, так что видимо смысл есть. Ну и подделывают их реже ибо непопулярные.

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

05.08.2014 в 01:36:54

csv написал : С разбегу я что-то около 44 модулей насчитал только по оборудованию.

Ровно 36 в щите(подгонка).

csv написал : 3 шинки нулевых

Это у вас,а тут скорее всего планировались штатные,а с ними там не очень-то. Самое интересное 25 кабелей,из них 2 - 10-ки ...

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

05.08.2014 в 01:40:10

Songo написал : На водогрее 10мм2 кабель под ВА 63А, многовато для 10.

Проскочит,нагрузка не долговременная,хотя как уложить и длинна опять же ...Да уж.

Songo написал : Как и ввод 10мм2 ,а ВА 63А

Вопрос конечно.

0

И это пройдёт ...

csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

05.08.2014 в 09:10:35

serj12 написал : Ровно 36 в щите(подгонка).

Каюсь, не заметил пометки что часть оборудования в этажном щитке

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.08.2014 в 11:02:35

Diamond написал : Пожалуйста, покритикуйте, правильно ли я выбрал сечение проводов, номиналы УЗО и автоматов?

Рекомендации 1) Вывести из под УЗМ и УЗО местное освещение в районе входной двери и электрощита. Чтобы с испугу не умереть при небольшой просадке. 2) Все автоматы C16 заменить на B16. Многие C10 поменять на C6. 3) Линию 1 и 7 объединить, если топология позволяет.

Ошибки А) Линия номер 10 - разделить физически на много линий, по количеству сплит-систем. Б) Линия 23 легко по смыслу и нагрузке объединяется в с линией 21. Выполнить кабелем 3*1,5, защитить автоматом C6 и "мокрым УЗО". Мокрое УЗО - совсем не то что у Вас. В) Избавится от проточного водонагревателя в пользу накопительного. Д) Абсолютная каша (такое впечатление что "так вышло") из кухонных линий. Оставить три линии розеток: i - холодильник ii - розетки группы 1 iii - розетки группы 2. Не выделять линии под телевизор, свет над мойкой и прочую лабуду. Свет кухни - есть линия? Туда освещение! При этом разумеется духовой шкаф, варочная поверхность, посудомоечная машина требуют своих линий. Е) Только после определения количество модулей в щитке (т.е. автоматы, выключатели нагрузки УЗО, клеммники и дистриблоки на DIN-рейку), с учётом минимального запаса ёмкости (2-3 модуля на каждой рейке) нужно подбирать щиток. Насчитаете 50 модулей - берите щит на 54 модуля (3*18), насчитаете 60 - берите на 72 (4*18). Ё) Такое количество линий и серьёзной нагрузки я бы защищал не в 4 УЗО. Скажем в 6-7. Причём минимум два взял бы типа A, остальные пусть будут AC.