09.08.2014 в 08:12:25
Дано: ввод - 3 фазы, заземление ТТ. Между щитами ВВГнг 5х6, розетки - ВВГнг 3х2,5, свет ВВГнг 3х1,5. АВ, УЗО, контакторы - Легранд. На данном этапе меня интересует, нет ли общих косяков (номиналы, последовательность, сечение кабеля). В окончательной схеме будет прорисовано заземление, ноль. Прошу посмотреть!
09.08.2014 в 15:33:54
В смысле - реле выбора фаз -РВФ 01 от Меандра. Групповые на 30 мА.
09.08.2014 в 15:58:00
DoctorEshov написал : В смысле - реле выбора фаз -РВФ 01 от Меандра. Групповые на 30 мА.
холодильник вам скоро скажет "спасибо", если ваше реле займется постоянной дерготней в поисках лучшей фазы.
09.08.2014 в 17:07:00
andrewkhv написал : холодильник вам скоро скажет "спасибо", если ваше реле займется постоянной дерготней в поисках лучшей фазы.
Я думаю, если поставить мин на 200, а макс на 235, то скорее всего сработает или если фаза пропадет, или будет перенапряжение. У нас вроде сеть более-менее нормальная, и в принципе на холодильник можно поставить реле задержки по включению
09.08.2014 в 17:08:30
serj12 написал : Я про те ,которые на вводе в щитки стоят 30 мА,они там как рукав...
Извините, не понял: они там вообще не нужны или нужен другой номинал? А почему жуть?
09.08.2014 в 17:09:41
DoctorEshov написал : Я думаю, если поставить мин на 200, а макс на 235, то скорее всего сработает
А это здесь причём?УЗМ у вас нету.
И это пройдёт ...
09.08.2014 в 17:15:43
DoctorEshov написал : Извините, не понял: они там вообще не нужны или нужен другой номинал?
При утечки в любой из линий сработает и УЗО линии и это общее УЗО,которое отключит весь щит.Вам достаточно при системе ТТ одно общее селективное УЗО в вводном щите на 100 или 300 мА,или несколько если приоритетные щиты есть.
DoctorEshov написал : А почему жуть?
Да как-то питание всего этого богатства от одной лучшей фазы представил.
И это пройдёт ...
10.08.2014 в 19:49:49
serj12 написал : А это здесь причём?УЗМ у вас нету.
А вот и есть!:) Просто схему раньше нарисовал. Сначала УЗМ, после них РВФ1.
10.08.2014 в 19:54:57
serj12 написал : Да как-то питание всего этого богатства от одной лучшей фазы представил.
На ней холодильник, дизельный котел, свет уличный и аквариумный компрессор - и 3 кВт не наберется.
serj12 написал : При утечки в любой из линий сработает и УЗО линии и это общее УЗО,которое отключит весь щит.Вам достаточно при системе ТТ одно общее селективное УЗО в вводном щите на 100 или 300 мА,или несколько если приоритетные щиты есть.
То есть общее УЗО в каждом щитке - перебор и их надо убрать? Но, например в щите 2 этажа, кроме группового УЗО, других нет, и при утечке сможет сработать только противопожарное УЗО на 300 мА, а вроде бы нужно на 30 мА?
10.08.2014 в 22:05:04
DoctorEshov написал : Просто схему раньше нарисовал.
Плохо.
DoctorEshov написал : На ней холодильник, дизельный котел, свет уличный и аквариумный компрессор - и 3 кВт не наберется.
Дело не в этом,а в принципе работы реле,да ладно,не важно,если что - выкините.
DoctorEshov написал : Но, например в щите 2 этажа, кроме группового УЗО, других нет, и при утечке сможет сработать только противопожарное УЗО на 300 мА, а вроде бы нужно на 30 мА?
Уже близко,ещё немного и поймёте, почему не нужны УЗО ,которые контролируют три фазы сразу при однофазных нагрузках.
И это пройдёт ...
10.08.2014 в 22:54:55
serj12 написал : Плохо.
Дело не в этом,а в принципе работы реле,да ладно,не важно,если что - выкините.
Уже близко,ещё немного и поймёте, почему не нужны УЗО ,которые контролируют три фазы сразу при однофазных нагрузках.
Будет вырубать все 3 при проблеме в одном потребителе? Или я не туда думаю?
10.08.2014 в 23:03:57
DoctorEshov написал : Или я не туда думаю?
Видите,вы всё сами знаете. Конечно,то есть на втором этаже утечка в одной розетке,а отрубит всё. Вот тут и приходится ставить 3 УЗО по-фазно или по потребителям штук 5-6.
И это пройдёт ...
10.08.2014 в 23:12:46
У меня на этаже 7 розеток - это 7 УЗО двухполюсных. Наверное, проще и дешевле поставить 1 четырехполюсное, и при его срабатывании методом отсечки искать виновника. Тем более, что скорее всего сработает на утечку через человека (не приведи господи) т.к. корпуса приборов - пластиковые
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу