Аватар пользователя
floy

Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

11.08.2014 в 20:26:12

Доброго времени суток! :) Нуждаюсь в вашем совете. Делаю ремонт в однокомнатной хрущевке (пятиэтажная, панельная, газ проведен). Не своими силами, буду привлекать специалистов. Я не электрик, но очень хотелось бы разбираться в этом вопросе, чтобы сделать хорошо и надолго. Знаю подобных тем много, но у каждого есть свои вопросы.

Вот мои:

  1. Вводной автомат. Электросеть требует установку двухполюсного автомата на 16А перед счетчиком. :( Имеют ли смысл все эти группы в данном случае?
  2. Группы. Розетки кухни – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А Розетка духового шкафа – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А Розетка ванной – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А Розетка кондиционера – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А Розетки квартиры – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А Освещение квартиры – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А
  3. УЗО. На все розетки планирую поставить УЗО 30 mA. Правильно ли это?
  4. Заземление. Очень интересный вопрос. Из форумов и общения с электриками понял, что лучше прокладывать три провода по всей квартире, но не подключать защитный провод ни в розетках, ни в щите. Ждать реконструкции стояка и только тогда пользоваться заземлением. Но, живу в Крыму и ни о каких реконструкциях никогда не слышал. Стоит ли в данной ситуации прокладывать три провода?
  5. Набросал план размещения розеток и выключателей.

Заранее всем спасибо :)

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.08.2014 в 20:28:57

floy написал : Электросеть требует установку двухполюсного автомата на 16А перед счетчиком.

Жесть...

floy написал : Имеют ли смысл все эти группы в данном случае?

Нет. Можно поставить АВДТ 16А-30мА и от него через распредкоробки делать проводку.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.08.2014 в 20:36:37

floy написал :

  1. Вводной автомат. Электросеть требует установку двухполюсного автомата на 16А перед счетчиком. Имеют ли смысл все эти группы в данном случае?

Ну... Будут как рубильники. Плодить большое количество автоматов при вводном 16А я большого смысла не вижу. Ну или только на будущее...

floy написал :

  1. Группы.

Ну кондей можно и без розетки подключить. А так нормально на мой взгляд.

floy написал :

  1. УЗО. На все розетки планирую поставить УЗО 30 mA. Правильно ли это?

Да. А свет и кондей (при подключении без розетки) допускается оставить без УЗО. Но, т.к. РЕ в квартире нет - то я бы УЗО поставил на все линии. Вот 6 автоматов спрятать под 2 УЗО и будет нормуль.

floy написал : Стоит ли в данной ситуации прокладывать три провода?

Да в любом случае стоит. На фоне всего ремонта на кабеле экономить не надо.

0
Аватар пользователя
floy

Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

11.08.2014 в 20:39:23

Rumato, жесть не то слово) А если попытаться взять разрешение на вводной автомат 25А?

Solovey, т.е. кроме УЗО для розеток поставить УЗО для освещение?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.08.2014 в 20:59:44

floy написал : А если попытаться взять разрешение на вводной автомат 25А?

Ну попытайтесь, я то откуда знаю, какая у Вас ситуация с электричеством? В принципе на квартиру с газом 25А хватает.

0
Аватар пользователя
user000000

Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

11.08.2014 в 21:08:31

У вас газ! Начерта вам электродуховка? У нас эл. стояк реконструирован (судя по всему, предыдущий сгорел). Протянуты пв1 16 кв.мм, но только 4 штуки, без земли. УЗО Я бы не ставил. Дифавтомат на розетки кухни и диф на ванную. Кондей и свет точно оставил бы без узо. Комнатные розетки либо тоже без УЗО, либо бытовые под диф, а компьютерные под простой автомат. Счётчик (да и автоматы), если есть возможность, поставить на площадке в общем щите, чтобы в квартире место не занимать.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.08.2014 в 21:12:50

user000000 написал : УЗО Я бы не ставил.

user000000 написал : Комнатные розетки либо тоже без УЗО, либо бытовые под диф, а компьютерные под простой автомат.

Почему?

user000000 написал : У вас газ! Начерта вам электродуховка?

Многие женщины считают, что в электродуховке выпечка лучше получается чем на газу.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.08.2014 в 21:56:14

floy написал : А если попытаться взять разрешение на вводной автомат 25А?

А вы фото текущего состояния дел покажите. Главное узнать сечение стояка и отвода на вашу квартиру. Может там такие сопли древние... что требование УК про 16А на вводе окажется вполне разумным.

floy написал : Solovey, т.е. кроме УЗО для розеток поставить УЗО для освещение?

Моя позиция такая. Да, вся проводка в квартире должна быть спрятана под УЗО не более 30мА. В крайнем случае можно под единственное УЗО на вводе, но если УЗО хотя бы 2 шт на всю квартиру - уже вполне неплохой бюджетный вариант получается.

user000000 написал : У вас газ! Начерта вам электродуховка?

Электродуховка рулит по всем позициям! А газ рулит только на варочной поверхности. Полностью поддерживаю решение автора.

user000000 написал : Кондей и свет точно оставил бы без узо

зачем?

user000000 написал : Комнатные розетки либо тоже без УЗО, либо бытовые под диф, а компьютерные под простой автомат.

Ну это ваше право делать так у себя дома - только вот на форуме вредные советы озвучивать не надо.

0
Аватар пользователя
floy

Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

11.08.2014 в 22:18:17

Хотелось бы конечно электродуховку.

Solovey, завтра попытаюсь сделать фото)

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

11.08.2014 в 22:46:38

Ага на квартиру с газом 25 А хватает. У меня 25 и ни газа, ни центрального отопления. В квартире есть только хол вода и 25 А электричества))) и ничего живем))) и котел электрический и ВП и водогрей и кондей))) ТС, раз затеяли глобальный ремонт делайте без экономии на мелочах типа кабеля двужильного чтобы потом небыло мучительно больно... кабель 3 жилы. Делите все нагрузки на отдельные линии и тяните к внутриквартирному щиту. Можно сразу и не собирать мега щит на 72 модуля, но подготовится к возможному увеличению мощности на каартиру, т.е. щит купить на 18-24 модуля и пока можно и не плодить кучу АВ, а объединить в щитке несколько линий под один АВ. УЗО ставить обязательно ну или диф. На ванную обязательно мокрое! 10 мА. На квартиру 30мА. Я бы в итоге сделал УЗО доя кухни, УЗО для комнаты и УЗО для ванной. Если надо будет могу по вкусной цене отправить хоть кабель, хоть модульку или и то, и другое)))мы тут почти соседи, доедет быстро...

0
Аватар пользователя
artem_vld

Местный

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

12.08.2014 в 06:01:31

Rumato написал : Жесть...

А по моему наоборот нормальный ЖЭУ, который понимает что сети в доме в плачевном состоянии (хрущевка). Пример: я тоже живу в хрущевке, в которой стояк проходит мало того что внутри квартир, так и еще его сечение 6 мм. О каких тут 20-25 ампер речь может быть :)

Насчет количества групп, по крайней мере удобно отключить какую нибудь комнату к примеру для замены лампочки

0
Аватар пользователя
floy

Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

12.08.2014 в 22:42:40

Всем вечер добрый. :) Спасибо за ваши ответы. Сегодня сделал фото щитка. В моей квартире расположен счетчик и два автомата на 16 и 25 А.

Группы планирую оставить как писал ранее. С УЗО, я так понимаю, вариантов много. Запутался :cool: Хотелось бы сделать грамотно и без особых излишеств. Экономить на кабеле не буду. Защитный провод не подключать ни в розетках, ни в щитке?

Alex2507, спасибо, у нас пока с кабелем проблем нет :)

0
Вложение
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

12.08.2014 в 23:42:33

floy написал : Сегодня сделал фото щитка.

Как обычно гадюшник :(.

floy написал : С УЗО, я так понимаю, вариантов много. Запутался Хотелось бы сделать грамотно и без особых излишеств.

Если несложно, нарисуйте схему чего хотите и выложите тут.

floy написал : Защитный провод не подключать ни в розетках, ни в щитке?

В щите лучше подключить, а в розетках - нет.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.08.2014 в 09:29:09

floy написал : В моей квартире расположен счетчик и два автомата на 16 и 25 А.

Я на верхней фотке вижу верхушки счетчиков. Это соседские? А почему тогда ваш в квартире оказался? Не хотите его на этаж выбросить? Нафига он в квартире нужен?

ЗЫ! на фото сечение стояков не видно, но думаю надо начать диалог в сторону вводного автомата на 25А

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

13.08.2014 в 10:31:05

Solovey написал : на фото сечение стояков не видно, но думаю надо начать диалог в сторону вводного автомата на 25А

Сечение там никакое. как и всё остальное, так что 16А самое оно. p.s. Родные походу пакетники на 10А стоят.