11.08.2014 в 20:26:12
Доброго времени суток! :) Нуждаюсь в вашем совете. Делаю ремонт в однокомнатной хрущевке (пятиэтажная, панельная, газ проведен). Не своими силами, буду привлекать специалистов. Я не электрик, но очень хотелось бы разбираться в этом вопросе, чтобы сделать хорошо и надолго. Знаю подобных тем много, но у каждого есть свои вопросы.
Вот мои:
Заранее всем спасибо :)
11.08.2014 в 20:36:37
floy написал :
- Вводной автомат. Электросеть требует установку двухполюсного автомата на 16А перед счетчиком. Имеют ли смысл все эти группы в данном случае?
Ну... Будут как рубильники. Плодить большое количество автоматов при вводном 16А я большого смысла не вижу. Ну или только на будущее...
floy написал :
- Группы.
Ну кондей можно и без розетки подключить. А так нормально на мой взгляд.
floy написал :
- УЗО. На все розетки планирую поставить УЗО 30 mA. Правильно ли это?
Да. А свет и кондей (при подключении без розетки) допускается оставить без УЗО. Но, т.к. РЕ в квартире нет - то я бы УЗО поставил на все линии. Вот 6 автоматов спрятать под 2 УЗО и будет нормуль.
floy написал : Стоит ли в данной ситуации прокладывать три провода?
Да в любом случае стоит. На фоне всего ремонта на кабеле экономить не надо.
11.08.2014 в 20:39:23
Rumato, жесть не то слово) А если попытаться взять разрешение на вводной автомат 25А?
Solovey, т.е. кроме УЗО для розеток поставить УЗО для освещение?
11.08.2014 в 20:59:44
floy написал : А если попытаться взять разрешение на вводной автомат 25А?
Ну попытайтесь, я то откуда знаю, какая у Вас ситуация с электричеством? В принципе на квартиру с газом 25А хватает.
11.08.2014 в 21:08:31
У вас газ! Начерта вам электродуховка? У нас эл. стояк реконструирован (судя по всему, предыдущий сгорел). Протянуты пв1 16 кв.мм, но только 4 штуки, без земли. УЗО Я бы не ставил. Дифавтомат на розетки кухни и диф на ванную. Кондей и свет точно оставил бы без узо. Комнатные розетки либо тоже без УЗО, либо бытовые под диф, а компьютерные под простой автомат. Счётчик (да и автоматы), если есть возможность, поставить на площадке в общем щите, чтобы в квартире место не занимать.
11.08.2014 в 21:12:50
user000000 написал : УЗО Я бы не ставил.
user000000 написал : Комнатные розетки либо тоже без УЗО, либо бытовые под диф, а компьютерные под простой автомат.
Почему?
user000000 написал : У вас газ! Начерта вам электродуховка?
Многие женщины считают, что в электродуховке выпечка лучше получается чем на газу.
11.08.2014 в 21:56:14
floy написал : А если попытаться взять разрешение на вводной автомат 25А?
А вы фото текущего состояния дел покажите. Главное узнать сечение стояка и отвода на вашу квартиру. Может там такие сопли древние... что требование УК про 16А на вводе окажется вполне разумным.
floy написал : Solovey, т.е. кроме УЗО для розеток поставить УЗО для освещение?
Моя позиция такая. Да, вся проводка в квартире должна быть спрятана под УЗО не более 30мА. В крайнем случае можно под единственное УЗО на вводе, но если УЗО хотя бы 2 шт на всю квартиру - уже вполне неплохой бюджетный вариант получается.
user000000 написал : У вас газ! Начерта вам электродуховка?
Электродуховка рулит по всем позициям! А газ рулит только на варочной поверхности. Полностью поддерживаю решение автора.
user000000 написал : Кондей и свет точно оставил бы без узо
зачем?
user000000 написал : Комнатные розетки либо тоже без УЗО, либо бытовые под диф, а компьютерные под простой автомат.
Ну это ваше право делать так у себя дома - только вот на форуме вредные советы озвучивать не надо.
11.08.2014 в 22:18:17
Хотелось бы конечно электродуховку.
Solovey, завтра попытаюсь сделать фото)
11.08.2014 в 22:46:38
Ага на квартиру с газом 25 А хватает. У меня 25 и ни газа, ни центрального отопления. В квартире есть только хол вода и 25 А электричества))) и ничего живем))) и котел электрический и ВП и водогрей и кондей))) ТС, раз затеяли глобальный ремонт делайте без экономии на мелочах типа кабеля двужильного чтобы потом небыло мучительно больно... кабель 3 жилы. Делите все нагрузки на отдельные линии и тяните к внутриквартирному щиту. Можно сразу и не собирать мега щит на 72 модуля, но подготовится к возможному увеличению мощности на каартиру, т.е. щит купить на 18-24 модуля и пока можно и не плодить кучу АВ, а объединить в щитке несколько линий под один АВ. УЗО ставить обязательно ну или диф. На ванную обязательно мокрое! 10 мА. На квартиру 30мА. Я бы в итоге сделал УЗО доя кухни, УЗО для комнаты и УЗО для ванной. Если надо будет могу по вкусной цене отправить хоть кабель, хоть модульку или и то, и другое)))мы тут почти соседи, доедет быстро...
12.08.2014 в 06:01:31
Rumato написал : Жесть...
А по моему наоборот нормальный ЖЭУ, который понимает что сети в доме в плачевном состоянии (хрущевка). Пример: я тоже живу в хрущевке, в которой стояк проходит мало того что внутри квартир, так и еще его сечение 6 мм. О каких тут 20-25 ампер речь может быть :)
Насчет количества групп, по крайней мере удобно отключить какую нибудь комнату к примеру для замены лампочки
12.08.2014 в 22:42:40
Всем вечер добрый. :) Спасибо за ваши ответы. Сегодня сделал фото щитка. В моей квартире расположен счетчик и два автомата на 16 и 25 А.
Группы планирую оставить как писал ранее. С УЗО, я так понимаю, вариантов много. Запутался :cool: Хотелось бы сделать грамотно и без особых излишеств. Экономить на кабеле не буду. Защитный провод не подключать ни в розетках, ни в щитке?
Alex2507, спасибо, у нас пока с кабелем проблем нет :)
12.08.2014 в 23:42:33
floy написал : Сегодня сделал фото щитка.
Как обычно гадюшник :(.
floy написал : С УЗО, я так понимаю, вариантов много. Запутался Хотелось бы сделать грамотно и без особых излишеств.
Если несложно, нарисуйте схему чего хотите и выложите тут.
floy написал : Защитный провод не подключать ни в розетках, ни в щитке?
В щите лучше подключить, а в розетках - нет.
13.08.2014 в 09:29:09
floy написал : В моей квартире расположен счетчик и два автомата на 16 и 25 А.
Я на верхней фотке вижу верхушки счетчиков. Это соседские? А почему тогда ваш в квартире оказался? Не хотите его на этаж выбросить? Нафига он в квартире нужен?
ЗЫ! на фото сечение стояков не видно, но думаю надо начать диалог в сторону вводного автомата на 25А
13.08.2014 в 10:31:05
Solovey написал : на фото сечение стояков не видно, но думаю надо начать диалог в сторону вводного автомата на 25А
Сечение там никакое. как и всё остальное, так что 16А самое оно. p.s. Родные походу пакетники на 10А стоят.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу