Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

13.08.2014 в 10:55:37

floy, Укажите на верхнем фото что Ваше. Стоячных проводов не видно.

0
Аватар пользователя
floy

Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

14.08.2014 в 19:18:19

Всем добрый вечер :)

Songo, схему нарисовал.

Изначально хотел поставить УЗО на все розетки. Теперь думаю добавлять УЗО на свет или на ванную комнату. Не знаю, как будет правильней? Хотелось бы "неплохой бюджетный вариант". На схеме указал несколько вопросов.

Поправьте, пожалуйста, если что не так.

Solovey, да, счетчики соседские. Счетчик и вводной автомат буду переносить в этажный щиток. Да, хотелось бы вводной автомат на 25 А. Мне бы хватило с головой. Буду решать этот вопрос.

Bladiclab, из автоматов и счетчиков в этажной щитке моего нет ничего. Ко мне приходят только провода на счетчик и автоматы. Как будет возможность сделаю еще фото с другого ракурса.

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.08.2014 в 21:30:38

floy, схему не видно. Ссылка мертвая

0
Аватар пользователя
floy

Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

14.08.2014 в 22:05:42

Solovey, поправил :)

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

14.08.2014 в 22:18:51

floy написал : Да, хотелось бы вводной автомат на 25 А. Мне бы хватило с головой. Буду решать этот вопрос.

Среднее значение 20А. Не официально в легкую (просто тупо за бабки, без документов, под Вашу потом ответственность) воткнут 25А до 40А. Возможно, и официально 25А разрешат.

floy написал : из автоматов и счетчиков в этажной щитке моего нет ничего. Ко мне приходят только провода на счетчик и автоматы.

Раньше как было (правый пакетник).

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.08.2014 в 22:27:32

floy,

УЗО номиналом 25/0.03 будет достаточно. При вводном автомате даже 25А ввода 4 квадрата должно хватить. Хотя если на ввод кусок в пру метров можно вообще кабель 3*6 купить да и все, (зато можно вообще не париться что кабель ТУшный с заниженным сечением :)) Разница в цене будет незначительная

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

15.08.2014 в 05:21:24

floy написал : схему нарисовал.

1) До счетчика решайте с УК что вам дадут поставить. Если не дадут поставить ВА выше 16А, то можете попробовать настоять/попросить установить ВН 16А. 2) После счетчика можете поставить ВА 25А-32А 2п. 3) Кабель между этажным щитом и квартирным лучше 3х6. 4) В квартирном щите первым стоит ВН 40А-63А, с его уже разводите по ВДТ/ВА. 5) Общее УЗО непрактично. Нужен другой вариант, допустим: Бюджетный: -УЗО 40А-63А 30мА ВА 16А - Розетки кухни ВА 16А - Розетка духовой шкаф ВА 16А - Розетки квартиры ВА 16А - Кондиционер -АВДТ 16А 10мА (или УЗО 16А-25А 10мА + ВА 16А) - Розетки санузла -ВА 10А - Свет квартиры (санузел лучше под УЗО ставить)

Лучше но подороже: -УЗО 40А-63А 30мА ВА 16А - Розетки кухни ВА 16А - Розетка духовой шкаф ВА 16А - Розетка холодильник -УЗО 40А-63А 30мА ВА 16А - Розетки квартиры ВА 16А - Кондиционер ВА 10А - Свет санузел -АВДТ 16А 10мА (или УЗО 16А-25А 10мА + ВА 16А) - Розетки санузла -ВА 10А - Свет комната, кухня коридор

РЕ у вас нет, посиму в розетках, светильниках вы его не подключаете!

0
Аватар пользователя
floy

Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

20.08.2014 в 17:44:27

Добрый вечер :) В данный момент решаю вопрос с вводным автоматом на 25 А. Можно и такой автомат поставить, но не все так просто. Спасибо Вам за советы. Немного поправил схему. Какие мысли у меня в голове... На ввод - кабель 3 x 6. При вводном автомате 25 А на розетки буду ставить УЗО 25 А 30 мА. На розетку санузла поставлю АВДТ 16 А 10 мА. Мучает вопрос с УЗО на освещение санузла и балкона, т.е. влажных помещений.:confused: Может стоит оставить все так как на схеме? В моей случае нужен "неплохой бюджетный вариант", т.к. надеюсь, это не последняя моя квартира :)

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.08.2014 в 17:55:44

floy написал : В моей случае нужен "неплохой бюджетный вариант"

Если оставаться в таком-же бюджете можно вместо дифа на ванную взять второе УЗО на 25/0.03 и повесить на него свет квартиры + розетку ванной.

Да УЗО на свет не требуется. Но точно также не требуется и 10мА на санузлы ставить.

Мое мнение - уж лучше ставить дифзащиту 30мА на всю квартиру, чем где-то ее не ставить, а где-то чувствительность до 10мА повышать.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

20.08.2014 в 23:08:22

floy написал : При вводном автомате 25 А на розетки буду ставить УЗО 25 А 30 мА.

Лучше 32А поставьте.

floy написал : Мучает вопрос с УЗО на освещение санузла и балкона, т.е. влажных помещений.:confused:

Solovey написал : Если оставаться в таком-же бюджете можно вместо дифа на ванную взять второе УЗО на 25/0.03 и повесить на него свет квартиры + розетку ванной.

  • освещение балкона. ВДТ 32А 30мА ВА 16А - розетка ванной ВА 10А - свет всей квартиры и балкона. Но можно остаться без света :(.

Посиму предложу ещё вариант: ВДТ 32А 30мА ВА 16А - розетка ванной ВА 10А - свет санузла и балкона

Свет квартиры под ВА 10А без ВДТ.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.08.2014 в 09:36:02

Songo написал : Лучше 32А поставьте.

Брендовых УЗО нет номиналом 32А.

25А...40А...63А.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.08.2014 в 12:43:15

Solovey написал : Брендовых УЗО нет номиналом 32А.

Ну так и проблемы нет, значит 40А :).

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.08.2014 в 12:44:57

Songo написал : Ну так и проблемы нет, значит 40А .

Ну так при вводном автомате 25А ставить УЗО на 40А тоже смысла никакого нет. :)

0
Аватар пользователя
floy

Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

25.08.2014 в 20:24:16

Добрый вечер! :) Прошу уделить немного времени :) Что я надумал...

Вариант 1. Бюджетная схема. Здесь все просто и понятно. Да, она не совсем практичная, но имеет ли право на жизнь такая схема?

Вариант 2. Более дорогая схема 1. Что здесь? Балкон – помещение с одной розеткой и одним выключателем. Думаю, балкон можно сделать одной линией (розетки и освещение). Помещение мокрое. Санузел. Розетка в санузле будет двойная под стиральную машину (до 2 кВт в момент нагрева воды) и фен (до 2 кВт). Вместе эти два прибора используются редко (жена говорит, что одновременно никогда не пользуются). В качестве освещения будут точечные светильники (пусть 6 точек по 30 Вт, итого 180 Вт). Кроме того, вытяжка (около 20 Вт). Может имеет смысл сделать санузел одной линией? Тогда свет делим на коридор и комнату.

Вариант 3. Более дорогая схема 2. Балкон – одна линия (освещение + розетка). Помещение мокрое. Санузел – две линии (линия на освещение и линия на розетку). Помещение мокрое. Тогда оставляем свет на всю квартиру.

Завтра буду общаться с электриком. :)

Еще такой вопрос. Потолки зашьют гипсокартонном. Провод, я так думаю, будут пускать по потолку. Как и в чем его прокладывать?

Всем спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.08.2014 в 20:33:19

floy написал : Провод, я так думаю, будут пускать по потолку. Как и в чем его прокладывать?

Большие пучки удобно в проволочных лотках. Маленькие просто монтажной лентой крепите.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу