Сообщений: 1203

20.08.2014 в 09:15:42

Всем добрый день. Установили ПКУ. Учет эл. энергии счетчик ПСЧ-4ТМ.05М.12, трансфориаторы напряжения ТН 3НОЛП-10У2, трансфориаторы тока ТТ ТОЛ-10-1 – 2У2 50/5. Как в этом случае ведется учет потребляемой эл. энергии? Применяемые коэффициенты при рассчете? (Чувствую что нае..... не пойму где.)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.08.2014 в 10:19:23

iyri написал : ТН 3НОЛП-10У2

10кВ / 100В

10000/100=100 50/5=10 100*10=1000

Показания счетчика на 1000 умножайте, получите энергию переданную по линии.

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

20.08.2014 в 10:24:34

Solovey, т.е. без каких- либо коэффициентов.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.08.2014 в 10:26:59

1000 - это и есть коэффициент :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.08.2014 в 10:28:03

iyri написал : Solovey, т.е. без каких- либо коэффициентов.

А какие вам еще коэффициенты нужны?

Коэффициента схемы ведь тут нет - все звездой собрано.

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

20.08.2014 в 10:36:56

Solovey написал : А какие вам еще коэффициенты нужны?

потери, кос что там еще применяют.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.08.2014 в 10:45:05

Потери до счётчика и реактивная мощность не учитываются. Потери самого трансформатора счётчик и так считает.

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

20.08.2014 в 10:46:20

Solovey, ksiman, спасибо

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.08.2014 в 11:22:59

iyri написал : потери, кос что там еще применяют.

Ничего не применяют.

Чтобы ТТ работали в своем классе точности - должна быть обеспечена соответствующая нагрузка во вторичке. При коротких связях - даже ставят догрузочные резисторы последовательно в цепь коммерческого учета.

В цепи ТН может быть падение напряжения во вторичке, но опять же при малой длине цепей напряжения и нагрузке в один счетчик это неактуально.

ksiman написал : Потери самого трансформатора счётчик и так считает.

Эмм, это потери какого трансформатора счетчик считает? :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.08.2014 в 11:41:32

Solovey написал : Эмм, это потери какого трансформатора счетчик считает?

Подключённого силового :) Как разность между его показаниями и суммарным показанием счётчиков отходящих линий

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.08.2014 в 12:15:49

ksiman написал : Подключённого силового Как разность между его показаниями и суммарным показанием счётчиков отходящих линий

ОК.

Об этом трансе я не подумал. Побоялся что разговор о петерях в измерительных ТТ и ТН ;)

0