22.08.2014 в 10:49:52
Доброе утро. Вопрос к практикующим специалистам. Яндекс/гугл почитал но до этого на практике сильно не сталкивался, поэтому вопросы остались. Имеется крыша домика, двускатная, наклон небольшой, черепичная. С ливнестоками. По периметру всей крыши проложены три нитки нагревательного кабеля 1-в ливнестоке, 2-на полметра от края, 3-на метр от края. Такого вида.
Управляется это все таким реле
После обустройства обогрева хозяева ещё и снегозадержатели поставили.
Вопросы: нужны ли сейчас (при снегозадержателях) обогревы крыши, или можно только ливневок оставить? Реле были настроены на работу -3 включение, -9 выключение обогрева - это правильный режим? Имеет ли смысл поменять это все на саморегулирующийся кабель? Нужно ли закрывать такой кабель от солнца? Какая предпочтительная длина ниток обогрева?
Спасибо.
Ну и самое любопытное - хотел показать как правильно и профессионально надо крепить нагревательный кабель к черепичной кровле
Добавлю: ливнестоки металлические, нагревательный кабель закреплен в них металлизированным скотчем, просто проклеен по дну. Так лучше? а то я обычно вижу что он просто лежит в ливнесоке
22.08.2014 в 11:46:09
К.З. написал : -3 включение, -9 выключение обогрева
А ниже -9 его греть бесполезно, если что и растает рядом с кабелем, то почти тут же и замёрзнет, будут образовываться глыбы льда.
К.З. написал : Имеет ли смысл поменять это все на саморегулирующийся кабель?
Так ведь у вас уже лежит фростоп, саморегулируемый, правда не видно на маркировке мощность его, сколько Вт*м, но способ его крепления уникальный, надо патент оформлять;).
22.08.2014 в 11:53:42
К.З. написал : Нужно ли закрывать такой кабель от солнца?
нет, он предназначен для открытой укладки на кровле и подогрева вводов водопроводных труб.
К.З. написал : Какая предпочтительная длина ниток обогрева?
От длины кабеля зависит потребляемая мощность, а сколько он кушает Вт*м- должно быть указано в маркировке кабеля. Максимальная мощность одной нитки не должна превышать 2- 3 кВт (зависит от длины и сечения жилы), посмотрите характеристики этого провода в электромонтаже, ИМХО у них должны быть, при наличии этого кабеля.
22.08.2014 в 11:58:28
Михаил 53 написал : Так ведь у вас уже лежит фростоп, саморегулируемый, правда не видно на маркировке мощность его
Спасибо, сам затупил, думал раз реле есть, то это просто нагревательный. А самый главный то вопрос, нужен здесь обогрев крыши, если установили снегозадержатели? или можно теперь обогревом ливневок обойтись?
22.08.2014 в 12:06:15
К.З. написал : А самый главный то вопрос, нужен здесь обогрев крыши, если установили снегозадержатели? или можно теперь обогревом ливневок обойтись?
Здесь я к сожалению подсказать не готов, просто я общался с этим кабелем для обогрева водопроводных труб. Может ещё кто подскажет? Удачи.
22.08.2014 в 12:18:16
К.З. написал : Ну и самое любопытное - хотел показать как правильно и профессионально надо крепить нагревательный кабель к черепичной кровле
Ну о-о-очень профессионально :D Ещё также профессионально сопряжение скатов сделано ;)
22.08.2014 в 12:21:04
К.З. написал : как правильно и профессионально надо крепить нагревательный кабель к черепичной кровле
К.З. написал : нагревательный кабель закреплен в них металлизированным скотчем, просто проклеен по дну.
Даже не калхоз, а порнография. При таком расстоянии между греющими кабелями (порядка 350 мм между ними сугробы так и останутся). Греющий кабель прокладывается змейкой ниже снегозадержателя. А тут - ... у меня просто слов нет. Вообще дичь полнейшая
К.З. написал : Нужно ли закрывать такой кабель от солнца?
нет, конечно
Да и ендова из какой-то стиральной доски сляпана - неужели черепичных элементов для ендовы найти не смогли?
А вот как надо и что к чему:
22.08.2014 в 20:23:40
К.З. написал : После обустройства обогрева хозяева ещё и снегозадержатели поставили. Вопросы: нужны ли сейчас (при снегозадержателях) обогревы крыши, или можно только ливневок оставить?
странный вопрос : снегозадержатели мало коррелируют с нагревательным кабелем :) Снегозадержатели - для чего ? А термокабель - для чего ? От то-то же...
По укладке : кабель укладывается синусоидой, перекрывающей ширину от снегозадержателя до края кровли(граничащей с ливневым лотком), с шагом 15-30 см, в зависимости от уклона крыши (чем больше- тем чаще)
Добавлю: ливнестоки металлические, нагревательный кабель закреплен в них металлизированным скотчем, просто проклеен по дну. Так лучше? а то я обычно вижу что он просто лежит в ливнесоке
не принципиально. Можно и так положить, хотя есть и спец крепёж. Более принципиально - как он висит в вертикальных трубах - можно цепь в трубу пропустить, к которой кабель и крепится. Не желательно, что б он свободно "болтался"..
Alexiy написал : А вот как надо и что к чему:...
ПДФ-ник внутри "нулевого размера"... :)
ПС: линия кабеля выше снегозадержателя, это...это... адова*уита - есть вариант, что вода пойдёт вверх, под черепицу, там замёрзнет, разопрёт и крыша потечёт.
23.08.2014 в 11:36:48
К.З., Ваша система снеготаяния не рабочая по мощности, абсолютно не правильно спроектирована и смонтирована, уже наружная изоляция самрега повреждена, что говорит о его скорой кончине. Саморегулирующийся кабель практически не ремонтируется по сравнению с резистивным кабелем, заставить работать местами отслоившуюся матрицу невозможно, а воду он уже набрал, что 100% к срабатыванию УЗО. Автомат также неправильно подобран при больших стартовых токах самрега в мороз. Мой совет, выбросить самрег и сделать нормальным резистивным кабелем, специально предназначенным для систем снеготаяния под ульфиолетом. В желоба, в зависимости от мощности кабеля, как минимум в три-четыре жилы, если без кромки кровли, обязательно петлю по ендовам, петлю в водосточные трубы на цепи или тросу в оболочке. Если позволяют средства и выделенная мощность, то змейкой укладывается кромка до снегозадержателей. Тогда система будет эффективной. Меня всегда удивляют продаваны, которые впаривают самреги для снеготаяния на кровле, лишь бы нажиться. Самрег в несколько раз дороже резистивного кабеля, а срок службы в несколько раз меньше. Он хорош для небольших участков, чтобы не ставить терморегулятор, обогреть водопроводную струбу, водосточные коммуникации, но не в несколько сот метров на крыше. За эти деньги можно сделать полноценную систему снеготаяния на кровле с гарантией на кабель в 20 лет.
15.09.2014 в 18:20:50
Добрый вечер, коллеги, подниму старую тему. Весь старый кабель пустили под замену. Демонтаж, 3 дня по крышам прыгал. Теперь у меня есть 500 метров саморегулирующегося нагревательного кабеля в отрезках по 3-5 метра. :flirt На будущую дачу. На объект конечно уже не пойдет
Это так -предостережение для заказчиков - 300 тыс коту под хвост из-за криворуких монтажников. Это их профессиональные скрутки
Теперь собственно какие выводы для себя :
1 - лучше побольше коротких ниток пускать чем одну длинную, легче менять.
2 - дешевые наконечники почти все оказались залиты
3 - цепь для крепления вертикальных участков в ливневках - со временем трет изоляцию, наверное лучше тросик использовать и крепить к нему кабель термоусадкой
4 - металлический скотч для крепления по дну желобов участками отклеился (прошло 3 года) лучше крепить стандартными клипсами
да и 5 - монтаж делать лучше все-таки летом не затягивать, а то сейчас деньги считают тянут время, чувствую придется под дождиком по крышам ползать, если не под снегом
15.09.2014 в 18:55:39
К.З. написал : Теперь у меня есть 500 метров саморегулирующегося нагревательного кабеля
можно сделать 500 сушилок для обуви:) или обогреть какие нибудь водопроводные трубы, чтобы не промерзали
К.З. написал : лучше побольше коротких ниток пускать чем одну длинную, легче менять
длинный кабель будет дешевле, чем несколько коротких, для которых нужно также подводить силовую проводку
К.З. написал : цепь для крепления вертикальных участков в ливневках - со временем трет изоляцию
цепь какая-то хиленькая, без оцинковки. Кабель к цепи крепится хомутами, если не хотите использовать специальные крепления.
К.З. написал : металлический скотч для крепления по дну желобов участками отклеился
этот скотч для самрега -развод на деньги, чем механическое крепление. Используется специальный пластиковый крепеж для желобов или дешевле монтажная лента на заклепки или блохи.
15.09.2014 в 21:23:49
TiMg33 написал : Фига-се... Масштабно !
Во во... интересно, а стоило ли? Ведь на таком скате уже и держаться нечему :confused:
16.09.2014 в 08:54:37
В том -то и была поставлена задача, чтобы снег не скапливался, а сразу таял, и не дай бог какая-нибудь глыба сошла на голову отдыхающих в гидромассажном бассейне.
28.10.2015 в 16:50:50
К.З.,
Да кабель райхем дорого наверно обошелся. у меня то же стоял выбор что то дорогое брать или по дешевле лавиту
В вашем случае дорогой сгорел также как и дешевый. А Лавита это производство Корея корейцы молодцы и телефоны уних и машины и кабель хорош. :a :a :a
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу