Делаю для себя проводку в однушке новостройки. Прошу проверить правильность подключения компонентов. Схему специально не выкладываю, потому что никогда не собирал щиты и мне важно как оно будет "в живую".

Заодно посоветуйте накладной щит, брендов много дешёвых и дорогих, я разницу с первого раза не уловил.

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.08.2014 в 21:58:11

Alyoka написал : Заодно посоветуйте накладной щит

http://www.e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/malye-raspredelitelnye-schitki-golf/schitki-golf-dlja-otkrytoj-ustanovki/schitok-dlja-otkrytogo-montazha-s-168

Alyoka написал : Прошу проверить правильность подключения компонентов.

по Вашим картинкам ничего не понятно. Зачем Вам 10кА? Выделенная мощность точно 63А?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.08.2014 в 22:02:33

У Вас там Legrand. Вам для сборки нужно использовать шины-гребёнки Legrand, а вы пока рисуете перемычки проводом. Щит попробуйте из ассортимента Legrand. Номиналы двух УЗО у Вас не соответствуют. Вместо УЗО на "печь" нужно использовать связку УЗО + автомат или же дифавтомат. Это варочная поверхность, мощность около 7,5 кВт, линия (при однофазном подключении) 3*6, защита по току - 32 ампера.

А сечения приходящих и отходящих линий какие?

0
Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

24.08.2014 в 22:11:03

web-rr написал : А сечения приходящих и отходящих линий какие?

Приходящих не знаю, ключи от квартиры еще не получил. Планирую использовать кабель ВВГнг 3х2,5мм^2 и 2х1,5мм^2 и 3х6мм^2 . Возможно NYM, пока не определился.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.08.2014 в 22:12:53

Alyoka написал : 2х1,5мм^2

:mad: 3х1,5мм^2

0
Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

24.08.2014 в 22:14:14

Щит Legrand в 2 раза дороже IEK, оно стоит того? С деньгами не очень.

0
Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

24.08.2014 в 22:15:05

2х1,5 на свет по потолку... Его тоже обязательно заземлять? т.е. нужны 3 жилы?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.08.2014 в 22:18:02

Alyoka написал : Его тоже обязательно заземлять? т.е. нужны 3 жилы?

обязательно. да.

0
Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

24.08.2014 в 22:20:53

web-rr написал : Номиналы двух УЗО у Вас не соответствуют.

Максимум на каждое УЗО выйдет: чайник + фен + утюг + микроволновка... вряд ли такое случится одновременно

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.08.2014 в 23:48:30

Alyoka написал : Максимум на каждое УЗО выйдет: чайник + фен + утюг + микроволновка... вряд ли такое случится одновременно

А у нас так принято. Всяк приходит и спрашивает совета. Потом на совет чихает и заявляет что у него "с деньгами не очень", потому чхать он хотел на совет. :) Или вы будете исключением? Уже даже знаете ошибки ваши и упорствуете?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

25.08.2014 в 00:51:24

Alyoka написал : Схему специально не выкладываю

Тогда "монтажку" не понять.

Alyoka написал : Заодно посоветуйте накладной щит, брендов много дешёвых и дорогих, я разницу с первого раза не уловил.

Практичность,прочность,внешний вид,удобство в монтаже и использовании.Дверки не отваливаются.

Alyoka написал : Приходящих не знаю,

От этого зависит номинал вводного автомата.

Alyoka написал : Щит Legrand в 2 раза дороже IEK, оно стоит того? С деньгами не очень.

К сожалению это одноразовое вложение,переделать потом - не вариант.

Alyoka написал : 2х1,5 на свет по потолку... Его тоже обязательно заземлять? т.е. нужны 3 жилы?

А бывает и 4х1.5 мм2 (если люстра на две группы или проходные-перекрёстные всякие извращения:flirt )

Alyoka написал : Максимум на каждое УЗО выйдет: чайник + фен + утюг + микроволновка... вряд ли такое случится одновременно

Я вот не пойму - зачем производители машин подушки безопасности лепят,мы же не дураки биться?!

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

04.03.2015 в 15:25:28

Новая схема, скоро монтаж:)

...что на ваш взгляд требует правки?

Вводный многопроволочный кабель удлиню кабелем NYM 3х10мм^2, соединив их сжимами.

На розетки NYMнг LS 3х2,5мм^2, на освещение NYMнг LS 3х2,5мм^2.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

04.03.2015 в 15:34:03

А купить 2 шт УЗО на 63А и выбросить абсолютно ненужные B32 никак? За исключением плиты, конечно.

0
Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

04.03.2015 в 15:36:48

На плиту ~8.5кВт кабель 3х6мм^2

0
Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

04.03.2015 в 15:37:27

Johnny написал : А купить 2 шт УЗО на 63А и выбросить абсолютно ненужные B32 никак? За исключением плиты, конечно.

и я так, подумал... по деньгам чуть дороже