Аватар пользователя
Electrolamp

Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

09.03.2015 в 22:06:09

Alyoka написал : Просто скажите что не так.

По фотографиям трудно оценить качество электрощита. Его надо увидеть воочию. Возможно там все хорошо. Но нормативные документы надо изучать.

Здесь типичные ошибки при сборке щитов

0
Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

09.03.2015 в 23:38:00

voltel написал : Опять nym? Че он в каждой второй теме мелькает? Типа название иностранное, качество да? Чем вам всем ввг не угодил? Работали несколько раз с этим круглым грубым серым убожеством. Впечатлило, больше нигде не связываемся с ним.

Мне понравилось, то что NYM круглый и он механически (визуально) прочнее. ВВГ обычно плоский. Если NYM качественный, то чем он плох?.. К тому же Севкабель предлагает нг LS.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

10.03.2015 в 00:06:12

Alyoka написал : Мне понравилось, то что NYM круглый и он механически (визуально) прочнее.

ВВГ тоже есть круглый, есть и ВВГ-НГ-LS. Явно лучше чем NYM. ИМХО.

0
Аватар пользователя
dm_rn4

Местный

Регистрация: 29.08.2014

Самара

Сообщений: 11

10.03.2015 в 11:57:21

NYM намного толще ВВГнг-LS и прокладывать его сложнее. Изоляция опять же лучше у ВВГнг-LS (в плане механической прочности). Для себя смысла в NYM не увидел.

0
Аватар пользователя
voltel

Местный

Регистрация: 02.04.2013

Екатеринбург

Сообщений: 170

10.03.2015 в 22:43:09

Alyoka написал : Мне понравилось, то что NYM круглый и он механически (визуально) прочнее. ВВГ обычно плоский. Если NYM качественный, то чем он плох?.. К тому же Севкабель предлагает нг LS.

Вы в него гвозди забивать собрались, или что? Он неудобен в работе как минимум. Еще и плачет часто. Смысла в нем лично я не вижу. Не одну сотню километров ввг размотали. Проблем не было ни разу.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.