27.08.2014 в 19:36:19

Только что сгорел счетчик, сейчас поеду куплю взамен Меркурий 200, сгорел старый аналоговый, круглый. И завтра нужно ставить, какая процедура установки, если я установлю его сам, и приглашу потом электрика с УК или с НЭСК нужно вызывать представителя? и представлю им старый счетчик, показания по предыдущим ежемесячным оплатам, чем мне может грозить собственная установка? Не хочу еще платить за установку того, что я могу сделать сам. Смотрю у соседей стоят Меркурий 200, опечатанные пломбами НЭСК. А посоветуйте мне компьютерщику при соотношении цена - качество, может лучше купить счетчик, который сам будет показания передавать в НЭСК и мне для контроля через интернет, или это будет дорого, не эффективно и т.д. А то бы я поставил автоплатеж по показателям счетчика, и не заморачивался бы со снятием показаний, оплате и т.д.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.08.2014 в 19:43:48

Если сможете безопасно и правильно поставить и подключить - флаг в руки, лишних вопросов не будет

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

27.08.2014 в 19:58:41

krserv написал : Сгорел счетчик, как менять?

задайте этот вопрос Вашему поставщику энергии

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

27.08.2014 в 20:32:20

некогда, я больше заплачу за работу без счетчика, если буду ему задавать этот вопрос, то я купил установил время и отчет пошел по счетчику, а затем уже вопросы. То ли по среднему будут брать за 1 день, или за несколько пока они установят, да еще за установку возьмут. Их дело печать поставить.

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 805

27.08.2014 в 20:47:30

Сетевую организацию известить нужно в первую очередь, что прибор учета вышел из строя. Они могут поверить на слово / если с платежами и снятием показаний траблов не было / и выдать тех. условия со своими требованиями к конструктиву вновь устанавливаемого счетчика и месту его установки. Соответственно и благославение на вскрытие их пломб будет в этом документе. Если вскроете несанкционированно, у сетевой организации будут хорошие шансы получить с Вас в судебном порядке довольно приличную сумму. Так что лучше не рисковать... О системе дистанционного опроса спросить тоже лучше у них.. По крайней мере на какую ориентируются , если как-то внедрять собираются... Но.. Конечно же это дело такое... Может поменяться 28 раз в процессе рассмотрений и внедрения... Бизнес же.. И весьма прибыльный

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

27.08.2014 в 20:55:46

krserv написал : Только что сгорел счетчик, сейчас поеду куплю взамен Меркурий 200

1)Обязательно позвоните в УК или НЭСК,скажите,что случилось и что делать,если менять самому.Они обязаны вам все рассказать.Пломбы целы? Счетчик сгоревший, ни в коем случае не выкидывать, даже если от него остался оплавленный кусок!Если показания сгоревшего есть, то их могут принять для начисления,если там уже ничего не осталось,то вам по закону должны начислить,как за август 2013г, т.е. за аналогичный период по прошлому году. Берите Меркурий 200, нормальный счетчик для этажного щитка+многотарифный. Если вам лень один раз в месяц передать показания по телефону или сайт УК. Спросите в УК,НЭСКе они вам подскажут тип счетчика с которыми они удаленно работают,т.к. протоколы,каналы связи и т.д. разные, и НЭСКи работаю,как правило,с одним типом счетчиков, по одному каналу связи.

krserv написал : Меркурий 200

Есть модификации у того же Меркурия 200.04(CAN.PLC модем) и Меркурий 200.05(RS-485,PLC-модем), цены на 200.02 - 1500р 200.04 - 2500р 200.05 - не нашел в продаже Если так лень передать один раз в месяц и оплатить по инету) то, конечно,можно и самому заморочиться, все для этого есть, и ПО(бесплатное на сайтах производителя) и каналы для передачи данных,только стоит ли оно того?))

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

27.08.2014 в 21:02:54

krserv написал : некогда, я больше заплачу за работу без счетчика

Если пломба цела и вы ее сами сорвете,без звонка, вообщем, без разрешения. Вы попадете на хорошие деньги: 1.Все ваши переданные ранее показания "обнулятся" 2.Вам будут считать по максимальной нагрузке,а именно по длительно-допустимому току вводного кабеля и все 24 часа в сутках. 3.Период расчета с момента последней проверки,если, у вас есть акт проверки, если нет, то за 365 дней.

Как пример: у вас кабель 3*4, I=27 А , U=220 В , Считаем W=27*220*8760*0,9(cos)(часов в году) / 1000*1.5 = 31220 кВт*ч за месяц в среднем 2601 кВт*ч (забыл про коэф. 1,5) Это я вам,как человек работающий в энергосбыте написал, если не убедил позже скину пункты постановления №442. Так что звоните. Навязать установку счетчика они не могут, так что все равно можете сами установить позже.

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

27.08.2014 в 21:06:32

самое интересное, посмотрел в щитке, счетчик сам опломбирован, а там где он подключается, он не опломбирован. Но я тут при чем? Он с 1996года заселения был не опломбирован. За этим кто должен следить? РЭП, УК, я мог вообще в щиток не заглядывать, с меня какой спрос? Я плачу показания снимая их через окошко. Электроэнергия в квартиру поступает, а счетчик не крутится. Он не сгорел явно, видно обмотка напряжения накрылась, или может быть что-то с механикой, не знаю, не специалист по счетчикам.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

27.08.2014 в 21:16:58

krserv написал : некогда

нет времени на двухминутный звонок? (у меня было плана: -здравствуйте, я хочу счетчик поменять, - а что с ним, -а кто то разбил, а у меня как раз тут новый завалялся -сами поменять сможете? -да, конечно, -ок, старый не выкидывайте)

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 805

27.08.2014 в 21:19:57

Мера ответственности Вашей и электроснабжающей компанией должны быть прописаны в договоре.. Например коллективном.. Он /договор/и будет основным документом для суда. Процесс может быть длинною в жизнь , а иски взаимными и постоянно пополняемыми.. Только идти в суд электроснабжающей компании хочется примерно так же как и Вам.. Ну есть юристы у них, но и заняться кроме Вашей пломбы им ,поверьте,есть чем.. Так что , думаю, вполне всё урегулируется, когда прийдете к ним.. Если проблем с платежами с Вашей стороны не возникало, то урегулируется всё наверняка. Тем более счетчик, как я понял, в подъезде и их собственность.. Не одного повода не вижу в бутылку им лезть.. Ибо в суде бесперспективно..

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

27.08.2014 в 21:21:14

krserv написал : Но я тут при чем? Он с 1996года заселения был не опломбирован. За этим кто должен следить? РЭП, УК, я мог вообще в щиток не заглядывать, с меня какой спрос?

вполне возможно что счетчик даже не Ваш, и его в случае поломки бесплатно меняет хозяин (ук, сбытовая организация)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу