Неделю назад в ванной начал биться током смеситель. Бьется только он, а не вода с него. Причем бьется только если принимать душ. Если стоять не в ванной, то не бьет. Подозрение на бойлер ARISTON ABS VLS PW 50. Пробовали в процессе его отключать от розетки и вроде бы переставало. Стоит он с конца апреля, т.е. ему буквально несколько месяцев, греет отлично, стоит на нем заводское УЗО, на кнопку тест срабатывает. Когда меня в ванной бьет - не срабатывает:mad: Когда был ремонт, электрик завел провода с лестничной клетки в квартиру для внутреннего щитка, в котором стоит диф реле, диф автомат и дальше обычные автоматы - все EATON. Электрик мне слезно клянется что землю с щитка он проводил.
Не знаю что еще добавить к описанию проблемы для ясности. В общем хотелось бы услышать совет как проверить кто виноват и что с ним делать. Спасибо.
З.ы. - еще вспомнил что всегда бился током чугунный стояк сливной, но там ощутимо меньше напряжение да и никто ту трубу никогда не трогает, поэтому с этим никто ничего не предпринимал. Дом 16 этажей, панельный.
ostr написал :
еще вспомнил что всегда бился током чугунный стояк сливной, но там ощутимо меньше напряжение да и никто ту трубу никогда не трогает, поэтому с этим никто ничего не предпринимал
Плохая примета ;)
Возможно потенциал идёт с этой трубы на ванну по воде.
Большой диф по-моему просто общий перед остальными автоматами, но не уверен. На смеситель явно идет по воде но от сливной или от бойлера не ясно. Вчера когда отключили бойлер - перестало бить, но может просто совпадение. Щитку внутреннему уже год и никогда ничего небыло, а тут вдруг начало. Как точно найти откуда пробивает по воде? Просто неясно почему не отстреливает УЗО, если окажется что утечка в бойлере.
Если пробивает от чугунки сливной, то что с ней можно сделать?
ostr написал :
Просто неясно почему не отстреливает УЗО, если окажется что утечка в бойлере.
Ощутимо "бить" начинает при токе 3-5 мА.
Безопасным для человека считается ток не более 1 мА.
Ваше УЗО срабатывает при токе не меньше 15 мА.
Поэтому суть проблемы не в УЗО и не в бойлере. Суть в отсутствии заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП) в вашей сети.
Без СУП любой исправный бойлер имеет полное право вас бить законным током утечки ТЭНов. Поскольку конструкторы рассчитывали на зазамление, и не старались сделать идеальную изоляцию. См., например, ГОСТ 19108-81 (СТ СЭВ 6702-89) "Электронагреватели трубчатые (ТЭН) для бытовых нагревательных электроприборов."
Вы, так как игнорировали то что чугунный стояк бился током, что означает что у соседа или в электрохозяйстве дома авария и электрик дилетант допустивший много опасных нарушений!
Электрику, подвергшему опасности Вашу жизнь и жизнь близких, знакомых, соседей, высказать все, что Вы о нем думаете и как минимум попытаться за его счет устранить опасные нарушения.
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было,
ПУЭ Украина 29.06.2011 написал :Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током
1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.
ПУЭ-7 Россия написал :
Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*
* Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.
Единственное что, если есть штатная электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность пролива жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.
Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!
Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.
В санузле к стояку холодного водопровода должны быть подключены железяки ванной комнаты, пластиковые трубопроводы, пол, даже если он без электрического подогрева!
Если сделают реконструкцию электростояка парадного на 5-ти проводной не спешите заземляться, так как может быть опасно, как в теме Электроприборы слегка бьют током или как где то писалось, что после реконструкции украли РЕ стояка.
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
То, что электрик был "гений" - это даже я "чайник" по сути в этих делах, уже понял. Ему я могу высказать то, что о нем думаю, только не вижу смысла пускать его переделывать, т.к. была бы у него голова - сделал бы сразу все правильно. Я у него был просто очередной клиент, которому сказали что все сделано круто и правильно. Прошел год - теперь стало ясно как круто и как правильно. Надо мной 15 этажей и как найти того кто дает пробой на чугунку я даже не представляю. Как сделать "СУП" для меня тоже теперь загадка ввиду того что уже давно сделана чистовая отделка. Но какой-то выход все же нужно найти. Доверять даже другому электрику, до того как сам разберусь куда копать и что делать не хочу - мне первый вот боком вылез. Исправлять будет электрик, но я хочу понимать как его проконтролировать.