ostr написал : т.е. мне нужно подключить все корпуса (ванну, бойлер, трубы) на одну шину? или не так все просто с СУП?
Не просто. СУП отводит ток мимо Вас, моющегося в ванне. Но, кроме этого, есть другие проблемы:
-
чтобы ток, протёкший из вашего бойлера через этот СУП, не убил соседа. То есть надо хорошо понимать, куда этот ток пойдёт по дому дальше. Кстати, возможно, что Вас бьёт именно соседским током.
-
чтобы ваш СУП не загорелся от "тока уравнивания", который при аварии в доме может быть сопоставим с током потребления всего стояка. На форуме есть фото сожжённой током уравнивания полудюймовой гибкой поводки воды.
В целом, задачу может безопасно решить только грамотный электрик после обследования электросети дома. А не только квартиры.
ostr написал : судя по тому что я вычитал в интернете, быстрее всего в дому зануление, а не заземление.
В общем-то это одно и то же: "глухозаземлённая нейтраль". Но есть очень опасные тонкости.