malex
malex
Новичок

Регистрация: 14.07.2014

Москва

Сообщений: 21

29.08.2014 в 15:42:15

Здравствуйте. Рабочие в выходные собираются сдавать объект и поскольку по другим работам за ними было достаточно косяков, хотелось бы понять - нормально ли сделана электрика.

Двушка. На входе, на лестничной площадке стоит трехфазный автомат 63A и трехфазное УЗО 25A. В квартире на входе трехфазный автомат 25A. На ванную дифф. автомат 16А и еще такой для посудомойки. Все остальное сидит на автоматах 16A, освещение 10А. Плита электрическая, индукционная - 25A (какой там подведен кабель - забыл посмотреть :( ). Отдельные автоматы на холодильник, кондиционер.

Кабель протянут под потолком в гофрах, гофры со слаботочкой раздельно. Слаботочка в отдельном щитке.

Также меня интересует насколько правильно выполнен сам щиток и что еще я могу самостоятельно проверить (интернет розетки тестером я проверил, телевизионные тоже).
Когда установщики натяжных потолков делали отверстия под светильники - там в принципе ничего задеть нельзя (этаж последний) - вырубилось УЗО на лестничной площадке. Разве не должен был сначала вырубиться квартирный автомат?

щиток https://cloud.mail.ru/public/e856ae37a88a%2F%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA.JPG

провода в нижней части https://cloud.mail.ru/public/d109dc96c15f%2FP1020778.JPG

верхний и средний ряд автоматов https://cloud.mail.ru/public/b72ead657e32%2FP1020784.JPG

нижний ряд автоматов https://cloud.mail.ru/public/b0887b118bc3%2FP1020782.JPG

слаботочка (там будет жить роутер, розетки заменю на штепсели, чтобы поместился блок питания роутера) https://cloud.mail.ru/public/25b547bf6897%2FP1020729.JPG

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

29.08.2014 в 15:51:27

Вряд-ли это можно назвать нормальным щитком. Интересно, автомат трехполюсный потому, что работничкам удалось его где-то раздобыть на халяву?..

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

29.08.2014 в 16:03:50

Johnny написал : Вряд-ли это можно назвать нормальным щитком.

Нормально все. Много аппаратов с годными номиналами, хвосты не подрезаны, места в шкафах много. Пересобрать прямыми руками, добавить диффзащиты - жить будет.

Что много интереснее - так это прокладка кабелей и соединения проводов. От этого будет зависеть, удастся ли сохранить отделку или ремонт начнется снова.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

29.08.2014 в 16:10:38

Первой сдохнет перемычка от трехполюсника до верхнего ряда :)

0
malex
malex
Новичок

Регистрация: 14.07.2014

Москва

Сообщений: 21

29.08.2014 в 16:54:48

Johnny написал : Вряд-ли это можно назвать нормальным щитком. Интересно, автомат трехполюсный потому, что работничкам удалось его где-то раздобыть на халяву?..

Нет, электрик из УК сказал поставить в квартире, потому что подъездный щиток будет закрыт.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

29.08.2014 в 17:30:57

malex написал : Нет, электрик из УК сказал поставить в квартире, потому что подъездный щиток будет закрыт.

Какого черта делает трехполюсный автомат в однофазном щитке? Что сказал поставить электрик? Автомат? А что тогда будет вводный кабель в квартиру защищать?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.08.2014 в 17:52:25

Johnny написал : Какого черта делает трехполюсный автомат в однофазном щитке?

Кто запрещает?

Johnny написал : Что сказал поставить электрик? Автомат? А что тогда будет вводный кабель в квартиру защищать?

Ещё один автомат.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

29.08.2014 в 17:56:30

Просто ощущение, что в щиток напихали то, что было под рукой. Про дифзащиту розеток квартиры так вообще "забыли".

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

29.08.2014 в 18:02:04

Екарный кабздец...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.08.2014 в 18:04:20

Alex2507 написал : Екарный кабздец...

Но легко поправимый :)

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

29.08.2014 в 19:43:23

А че, хозяин экономил, джамшут собрал, а теперь хочет чтоб ему сказали как из этого Г... сделать конфетку. С соединениями-то вообще полный швах скорее всего

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу