Здравствуйте. Рабочие в выходные собираются сдавать объект и поскольку по другим работам за ними было достаточно косяков, хотелось бы понять - нормально ли сделана электрика.
Двушка. На входе, на лестничной площадке стоит трехфазный автомат 63A и трехфазное УЗО 25A. В квартире на входе трехфазный автомат 25A. На ванную дифф. автомат 16А и еще такой для посудомойки. Все остальное сидит на автоматах 16A, освещение 10А. Плита электрическая, индукционная - 25A (какой там подведен кабель - забыл посмотреть :( ). Отдельные автоматы на холодильник, кондиционер.
Кабель протянут под потолком в гофрах, гофры со слаботочкой раздельно. Слаботочка в отдельном щитке.
Также меня интересует насколько правильно выполнен сам щиток и что еще я могу самостоятельно проверить (интернет розетки тестером я проверил, телевизионные тоже).
Когда установщики натяжных потолков делали отверстия под светильники - там в принципе ничего задеть нельзя (этаж последний) - вырубилось УЗО на лестничной площадке. Разве не должен был сначала вырубиться квартирный автомат?
щиток
провода в нижней части
верхний и средний ряд автоматов
нижний ряд автоматов
слаботочка (там будет жить роутер, розетки заменю на штепсели, чтобы поместился блок питания роутера)