02.09.2014 в 21:49:44
Стоит одно УЗО на входе в квартиру. На розетки, плиту ставить УЗО и автомат или дифференциальный автомат? Говорят что УЗО более "чувствительно" чем дифференциальный автомат?
02.09.2014 в 22:50:57
Анкл Бенц написал : Стоит одно УЗО на входе в квартиру. На розетки, плиту ставить УЗО и автомат или дифференциальный автомат? Говорят что УЗО более "чувствительно" чем дифференциальный автомат?
Говорят, что кур доят....
02.09.2014 в 22:54:23
Электрик ЦЦ написал : Говорят, что кур доят....
перефразирую... Ставьте дифф.
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
02.09.2014 в 23:08:23
У нас много чего говорят... Главное разобраться почему они так говорят. А то бывает нет денег у человека на дифф. автоматы или на УЗО типа А, или он просто не хочет тратить такую сумму на электрооборудование и считает, что лучше потратить эти деньги на другие вещи и, поставив себе УЗО типа АС, начинает рассказывать какой он умный, а все прочие, покупающие дифф. автоматы и УЗО типа А, дураки. :)
02.09.2014 в 23:16:11
Abrikos, Вы вообще знаете, для чего нужно узо тип А, если квартира питается переменным током. Неспроста даже в Европе оно идёт на заказ.
02.09.2014 в 23:41:00
Smulev написал : Abrikos, Вы вообще знаете, для чего нужно узо тип А, если квартира питается переменным током. Неспроста даже в Европе оно идёт на заказ.
С некоторых пор такие страны как Румыния тоже Европа. А все УЗО типа АС почему-то не имеют сертификата VDЕ. Странно однако ... Я не против АС, я о том, что люди могут придерживаться разных взглядов по тем или иным причинам. У вас нет заземления, а надо подключить стиралку? Не беда, ставим УЗО в двухпроводку и стираем. У вас хата набита электроникой, а денег на УЗО типа А нет? Не беда, ставим АС. Вам тесно втроем в однокомнатной квартире? Не беда, вы просто не умеете организовать пространство правильно расставив мебель. Сейчас придет наш дизайнер и все будет ОК. Все это называется "терапевтические практики позднего капитализма". :)
03.09.2014 в 00:06:09
Abrikos, Вы о чём вообще? Стиралка и квартирная электроника питается переменным током, у Вас по другому? Зачем там дорогущее узо класса А на постоянный ток? Забашлять больше бабла производителю?
Abrikos написал : А все УЗО типа АС почему-то не имеют сертификата VDЕ. Странно однако ...
Пруф пожалуйста из проверенного источника приведите.
03.09.2014 в 00:29:40
Smulev написал : Abrikos, Вы о чём вообще? Стиралка и квартирная электроника питается переменным током, у Вас по другому? Зачем там узо класса А? Забашлять больше бабла производителю?
Ну да, переменным током. А разве на УЗО типа А написано не это - "~230V", т.е. 230В переменного тока, а что-то другое? Ладно, черт с ними, с этими УЗО. Человек спросил что лучше - УЗО или дифф. автомат? У меня дома газ, а если была бы мощная плита, наверное, поставил бы себе дифф. автомат, но не 1Р+N, а полноразмерный, шириной 4 модуля.
03.09.2014 в 00:35:46
Abrikos, Дифавтомат урезан в объёме, уменьшена дугогасительная камера и надёжность, при том он сильно дороже чем узо + автомат. Если нет острой необходимости экономить место в щитке, лучше надёжней и дешевле взять узо + ав.
03.09.2014 в 00:55:44
Smulev написал : Abrikos, Дифавтомат урезан в объёме, уменьшена дугогасительная камера и надёжность, при том он сильно дороже чем узо + автомат. Если нет острой необходимости экономить место в щитке, лучше надёжней и дешевле взять узо + ав.
У такого типа не урезана
03.09.2014 в 01:18:52
Это дифавтомат ?
03.09.2014 в 01:34:09
Smulev написал : Стиралка и квартирная электроника питается переменным током, у Вас по другому? Зачем там дорогущее узо класса А на постоянный ток? Забашлять больше бабла производителю?
Отнюдь... вы просто малясть не в теме.. вот и все...
03.09.2014 в 02:33:52
Smulev написал : Abrikos, Вы о чём вообще? Стиралка и квартирная электроника питается переменным током, у Вас по другому? Зачем там дорогущее узо класса А на постоянный ток? Забашлять больше бабла производителю?
Пруф пожалуйста из проверенного источника приведите.
Возможно, что Вы когда-то в рекламе АВВ прочитали, что компактные 2-полюсные дифф. автоматы DS202С (с защитой обоих полюсов) обычно применяют для электроники и при питании выпрямленным током. Они выпускаются только типа А и у Вас могло сложиться впечатление, что тип А нужен только для каких-то редких случаев.
Ни разу в жизни не видел ни одного УЗО и ни одного дифф. автомата типа АС любого производителя, на корпусе которого был бы знак VDЕ. Если мне кто-то покажет фото современных УЗО или дифф. автомата типа АС любого производителя со знаком VDЕ на корпусе, значит я чего-то не понимаю в этой жизни. А сертификат VDЕ это не какая-нибудь там национальная сертификация какой-нибудь зачуханной Италии, Испании, Малайзии, Аргентины и т.п..