Здравствуйте, прошу прокомментировать насколько грамотно предложена такая схема щитка. Дано:автомат в подъезде 65А , мощность проводки в однушке 10 кВт на квартиру.
Источники потребления:
посудомоечная, стиралка,сушилка,кондиционер,варочная панель и духовой шкаф, свет и розетки.
Электрик предложил следующую схему щитка
УЗО 40--3 автомата по 10 ампер на свет-- 2 автомата по 16 ампер на розетки--автомат 2полюсной на 32 ампера и 2 автомата по 25 ампер на плиту.
Смущает, что по типовому проекту другая схема
1) Электроплита - автомат на 25 ампер
2) Освещение - автомат на 10 ампер
3) Ванна - дифавтомат 16А/30мА
4) Розетки кухня - дифавтомат 16А/30мА
5) Розетки комната - дифавтомат 16А/30мА"
Спасибо, пыталась разобраться в записях мужа и могла записать что-нибудб не так