04.09.2014 в 13:23:55
насчет узо написали следующее -насколько это верно? Такая схема щитка с одним УЗО и кучей автоматов тоже встречается и довольно часто. Предложенная Вам схема дешевле, легче в монтаже + щиток получается компактнее (можно ужаться в 8 планок, а не 12, как по проекту). Но надо понимать, что если у Вас в квартире где-то пойдёт утечка, то выбьет весь щиток, и будете проверять все линии, а не одну, как в случае с кучей дифавтоматов. т.е можно узо на 63-остальное автоматы?
04.09.2014 в 13:42:00
ksiman написал : Ввод в квартиру уже проложен? Какого сечения? Почему автомат в ЭЩ на 63А при выделенной мощности 10кВт? Противопожарное УЗО в ЭЩ есть? Место и размеры квартирного щита уже выделены? Счётчик где будет стоять?
здесь схема этажного щитка,щиток в квартиру еще не куплен-предполагаем на 12 модулей
04.09.2014 в 13:58:24
а почему маловато? 3 автомата на свет,2-на розетки,1-кондей,2-стиралка и сушилка,2-полюсный на варочную панель-итого 9 и если ставить узо-1,то 10 или 3 узо-12 модулей.
04.09.2014 в 14:05:23
filel написал : а почему маловато? 3 автомата на свет,2-на розетки,1-кондей,2-стиралка и сушилка,2-полюсный на варочную панель-итого 9 и если ставить узо-1,то 10 или 3 узо-12 модулей.
Это вы где одномодульные УЗО нашли?
04.09.2014 в 14:05:45
В этажном щите для каждой квартиры установлены "автомат" на 63 А и УЗО на 50А. Далее от этажного щита к нашим квартирам проложен кабель 3х10мм2. Один провод фаза, один ноль и один провод РЕ (защитный проводник).
04.09.2014 в 14:27:19
УЗО-двухмодульные?т.е получается,если соглашаться с схемой электрика 1 УЗО 63 А-остальные автоматы, то в 12 модульный блок все влазит. Если ставить 2 или 3 Узо и автоматы, то щиток-2-х модульный, а выбор между 2 этими вариантами упирается в деньги. Правильно? Я имею ввиду 1 или 3 узо
04.09.2014 в 14:43:40
может просто в схеме ошибка?автомат на 100 а по идее должен быть?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу